máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
tính toán tường chắn bằng Sap2000 - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG > Các phần mềm thiết kế kết cấu công trình > SAP, ETABS
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Loading...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-09-2011   #1
boy313
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 285
Thanks: 149
Thanked 22 Times in 19 Posts
Default tính toán tường chắn bằng Sap2000

các bác cho em hỏi, em dựng mô hinh sap2000 để tính toán nội lực, biểu đồ nội lực của em như thế này là bị sao ạ
tường em tính chỉ gồm trọng lượng bản thân và ald chủ động sau tường.
Hình Ðính Kèm
untitled.jpg   untitled3.jpg  
boy313 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #2
boy313
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 285
Thanks: 149
Thanked 22 Times in 19 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

ai gặp trường hợp này chưa giúp em phát, hay tại em up ko đầy đủ thông tin, cái này của em có mỗi lực bản thân và ald thôi mà. cái dở là với lực như em mô phỏng thì tại sao bản đáy lại ko có nội lực nhỉ, còn tường thì em thấy đúng ruỳ , thân !
boy313 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #3
lthienkt
Thành viên nhiệt huyết
 
lthienkt's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 996
Thanks: 1,096
Thanked 649 Times in 322 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Trích:
Nguyên văn bởi boy313 View Post
các bác cho em hỏi, em dựng mô hinh sap2000 để tính toán nội lực, biểu đồ nội lực của em như thế này là bị sao ạ
tường em tính chỉ gồm trọng lượng bản thân và ald chủ động sau tường.
Mô hình không hợp lý khi chia nhỏ bản đáy ra và liên kết hết là ngàm như vậy.
1. Có thể tính toán bài toàn phẳng cho đơn giản nếu thỏa mãn 1 số điều kiện trong tiêu chuẩn 57-73 (Ko nhớ rõ lắm). Tinh sơ đồ nền đàn hồi
2. Tính bài toán không gian sơ đồ nền đàn hồi
Bạn gửi file sap nên xem sao
__________________
Tư vấn, cung cấp và thi công Sơn các loại
Phá cọc nhồi, tường vây
lthienkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #4
boy313
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 285
Thanks: 149
Thanked 22 Times in 19 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Trích:
Nguyên văn bởi lthienkt View Post
Mô hình không hợp lý khi chia nhỏ bản đáy ra và liên kết hết là ngàm như vậy.
1. Có thể tính toán bài toàn phẳng cho đơn giản nếu thỏa mãn 1 số điều kiện trong tiêu chuẩn 57-73 (Ko nhớ rõ lắm). Tinh sơ đồ nền đàn hồi
2. Tính bài toán không gian sơ đồ nền đàn hồi
Bạn gửi file sap nên xem sao
theo bác thì bản đáy mô hình liên kết đàn hồi ạ, vậy nhập thông số liên kiết đàn hồi như thế nào, chuyển đổi từ chỉ tiêu cơ lý của đất sang liên kết lò xo ntn , bác có thể nói rõ hơn không ạ .
- file của em đây em sự dụng phần mềm V14
File Kèm Theo
File Type: rar New Folder.rar (146.5 KB, 221 lần tải)
boy313 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #5
lthienkt
Thành viên nhiệt huyết
 
lthienkt's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 996
Thanks: 1,096
Thanked 649 Times in 322 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Trích:
Nguyên văn bởi boy313 View Post
theo bác thì bản đáy mô hình liên kết đàn hồi ạ, vậy nhập thông số liên kiết đàn hồi như thế nào, chuyển đổi từ chỉ tiêu cơ lý của đất sang liên kết lò xo ntn , bác có thể nói rõ hơn không ạ .
- file của em đây em sự dụng phần mềm V14
Mình chỉ có sap 11 nên ko mở được. Về gồi đàn hồi thì dd cũng nói nhiều rồi. Mình thì tính theo bowle, tại mỗi nút mà bạn chia sẽ gán gối lò so với độ cứng k=Lk*a (Lk là độ cứng gối tương ứng 1m2, a là diện tích phân tải)
Nhưng tại sao cái này lại phải dùng mô hình không gian?
__________________
Tư vấn, cung cấp và thi công Sơn các loại
Phá cọc nhồi, tường vây
lthienkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #6
Strukture
Thành viên rất tích cực
 
Strukture's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Mặt đất.
Bài gởi: 208
Thanks: 205
Thanked 316 Times in 92 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Dễ mà.

Liên kết giữa bản đứng và đáy bị tách rời.

1/ Bạn import từ DXF?
2/ Xóa , làm lại trong SAP.

Đang đi công tác nên không open SAP được. Nhưng chắc chắn bị rời rồi...
Chúc bạn xử lý tốt.
Strukture vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Strukture For This Useful Post:
boy313 (01-09-2011)
Old 01-09-2011   #7
boy313
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 285
Thanks: 149
Thanked 22 Times in 19 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Trích:
Nguyên văn bởi lthienkt View Post
Mình chỉ có sap 11 nên ko mở được. Về gồi đàn hồi thì dd cũng nói nhiều rồi. Mình thì tính theo bowle, tại mỗi nút mà bạn chia sẽ gán gối lò so với độ cứng k=Lk*a (Lk là độ cứng gối tương ứng 1m2, a là diện tích phân tải)
Nhưng tại sao cái này lại phải dùng mô hình không gian?
vì em muốn tính M11 và M22 của tường và đáy, từ đó tính thép cho tường kè, em không muốn tính như dầm , thực ra nó cũng có khác nhau đâu, nhưng nếu đúng thì bản đáy cũng phải chịu ứng suất tức là tồn tại M11 và M22 , em thấy bác gán liên kết lò xo với việc em gán liên kiết ngàm thì của bác nó sẽ chính xác hơn tức là giá trị nội lực sẽ gần với thực tế hơn
- nhưng tại tao em làm mô hình có thế mà bản đáy lại ko có M11 và M22 nhỉ, cái này em thấy đơn giản mà
- em làm thế này, chọn đơn vị T,m nha, chọn lưới x 3 y 2 z2 vẽ mặt cắt ngang của tường như em up ở trên, định nghĩa mỗi cái ald trong join patten
- ruy chọn tường và đáy gán ald theo preesure vào mặt top của tường, em đổi chiều trục 3 của bàn đáy cho hợp lý, khi show lại bác cũng thấy chiều của lực rất hợp lý tức là dẩy từ trong ra ngoài và tù trên xuống dưới, gán liên kết ngàm, ruỳ chọn hệ khung không gian, chạy , có vậy mà nó ko đúng là sao nhỉ
boy313 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #8
lthienkt
Thành viên nhiệt huyết
 
lthienkt's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 996
Thanks: 1,096
Thanked 649 Times in 322 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Trích:
Nguyên văn bởi boy313 View Post
vì em muốn tính M11 và M22 của tường và đáy, từ đó tính thép cho tường kè, em không muốn tính như dầm , thực ra nó cũng có khác nhau đâu, nhưng nếu đúng thì bản đáy cũng phải chịu ứng suất tức là tồn tại M11 và M22 , em thấy bác gán liên kết lò xo với việc em gán liên kiết ngàm thì của bác nó sẽ chính xác hơn tức là giá trị nội lực sẽ gần với thực tế hơn
- nhưng tại tao em làm mô hình có thế mà bản đáy lại ko có M11 và M22 nhỉ, cái này em thấy đơn giản mà
- em làm thế này, chọn đơn vị T,m nha, chọn lưới x 3 y 2 z2 vẽ mặt cắt ngang của tường như em up ở trên, định nghĩa mỗi cái ald trong join patten
- ruy chọn tường và đáy gán ald theo preesure vào mặt top của tường, em đổi chiều trục 3 của bàn đáy cho hợp lý, khi show lại bác cũng thấy chiều của lực rất hợp lý tức là dẩy từ trong ra ngoài và tù trên xuống dưới, gán liên kết ngàm, ruỳ chọn hệ khung không gian, chạy , có vậy mà nó ko đúng là sao nhỉ
Vấn đề như bạn structure nói, có thể bản đáy và bản mặt ko liên kết với nhau, thêm nữa bản đáy chia gán ngàm chi chít thế kia, rồi cũng có thể do chân bản mặt là liên kết ngàm nên nó ko có chuyển vị nên không truyền mô men xuống bản đáy được (như nút cứng). Bạn thử kiểm tra lại mấy cái đó xem, không thì có bản sap thấp hơn thì gửi lên.
__________________
Tư vấn, cung cấp và thi công Sơn các loại
Phá cọc nhồi, tường vây
lthienkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #9
Strukture
Thành viên rất tích cực
 
Strukture's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Mặt đất.
Bài gởi: 208
Thanks: 205
Thanked 316 Times in 92 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Chắc chắn như vậy. Không tin bạn thử tăng tải lên 100 lần. Ứng suất đáy vẫn như vậy.
Strukture vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #10
boy313
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 285
Thanks: 149
Thanked 22 Times in 19 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Trích:
Nguyên văn bởi Strukture View Post
Chắc chắn như vậy. Không tin bạn thử tăng tải lên 100 lần. Ứng suất đáy vẫn như vậy.
vậy làm sao để nó liên kết với nhau. em mô hình trực tiếp trên sap luôn, sai ở bước nào nhỉ bác
- tạo lưới
- vẽ frame
- extrue ( xoá frame)
- dive
- định nghĩa tải trọng
- gán tải trọng
- em làm 2 lần ruỳ vẫn vậy , là sao ta
boy313 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #11
Strukture
Thành viên rất tích cực
 
Strukture's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Mặt đất.
Bài gởi: 208
Thanks: 205
Thanked 316 Times in 92 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Up bản V12 lên đi. Bạn gắn lò xo cho các nút? Hệ số nền có thể lấy theo TCXDVN 205-1998.

thay đổi nội dung bởi: Strukture, 01-09-2011 lúc 05:52 PM
Strukture vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2011   #12
ilove_pl
Thành viên rất tích cực
 
ilove_pl's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 311
Thanks: 600
Thanked 261 Times in 103 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

như mình thấy:
bản thân mô hình của bạn đã ko đúng rồi, liên kết dưới bản đáy ko thể là lk ngàm,
trong sap, khi chất tải lên phần tử shell tải trọng sẽ được phân chia ra các nút của shell, trong khi đó tại các nút lại là lk ngàm => ko có chuyển vị, mà ko có chuyển vị thì sẽ ko có mô men
ilove_pl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-09-2011   #13
lthienkt
Thành viên nhiệt huyết
 
lthienkt's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 996
Thanks: 1,096
Thanked 649 Times in 322 Posts
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

Bạn thử tham khảo file này xem sao
File Kèm Theo
File Type: rar Tuong chan.rar (56.2 KB, 381 lần tải)
__________________
Tư vấn, cung cấp và thi công Sơn các loại
Phá cọc nhồi, tường vây
lthienkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-04-2018   #14
xethoigian85
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 10
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: tính toán tường chắn bằng Sap2000

sao không download đc vậy?
xethoigian85 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments