Chủ đề này trên diễn đàn có từ 2010 mà nay mình mới được đọc.Bạn mình đang làm luận văn về vấn đề này nên mình gửi các bạn tài liệu về "Top - base Technology".
Nếu có như cầu t lại tiếp tục... https://www.mediafire.com/?m4l24fv4a443q4u
P/s. Em đã tính lún bằng Plaxis cho dạng móng này mà nó lún lung tung cả...
The Following User Says Thank You to linhwru For This Useful Post:
Sao mà lung tung, phải cố mà ra được cái hình giống cái hình số 6 ( trang 16) mà bạn gửi lên ấy .
Mô tả hình dạng cái phễu, thông số đầu vào trên Plaxis xem sao.
Trên hình số 6 có 2 cái đường đẳng ứng suất nằm ngang ứng với giá trị 0,03 ( kPa hay Mpa gì gì đó ); 1 đường là dùng móng thường; 1 đường là dùng Top-base; nếu bạn dùng Plaxis mà mô phỏng 2 cái đường này với điều kiện là dùng móng top-base là nằm nông hơn- vùng ảnh hưởng nhỏ hơn- lún bé hơn thì là thành công nhớn.
Còn mô phỏng mà 2 đường nó giống nhau; hoặc dùng móng thường mà lún ít hơn thì coi như vứt .
nếu mô tả được giống cái hình đó thì dịch thêm vào, thêm râu- ria: sơ đồ công nghệ thi công, vật liệu làm móng, vùng địa chất áp dụng, dự án áp dụng...; hoặc giỏi nữa thì thêm phương pháp giả tích vào cho tăng tính thuyết phục .
@ Bác hiệp. Thực ra đã có ng làm luận văn Th.s về cái này rồi. (ko phải bạn em nhé). Nhưng mà ng ta lại kết hợp với cọc dài thướt thườn thượt. Thế thì khác quái gì cái móng bè cọc đâu.Lún vào mắt. Còn nếu chỉ a Tóp Bây gì ko biết kháng lún kiểu gì trên nền sét yếu bão hòa nước đây.Nói chung là rất là cái gì mà đếch là cái gì,đếch là cái gì mà rất là cái gì....
Chẳng biết gia cố nền bằng PP Top-base có giống cái đệm cát không nhỉ?
-Đá dăm sẽ không trực tiếp chịu tải mà thông qua Top block nên sẽ khác đệm cát.
- Đá dăm có góc nghỉ lớn hơn đất cát nên nó sẽ có góc truyền (góc mở) ứng suất lớn hơn nên ứng suất truyền xuống nền sẽ ít hơn pp đệm cát.
Bác nào có cung cấp Phễu Top-Base có thể tư vấn mình được không?
Email: haunt@dhn.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp: 0913018370.
Bác Thịnh còn cung cấp không? Nếu còn thì cho xin báo giá và sản phẩm mẫu.
Thân chào! Cái gì phải thực tế mới chính xác được. chứ nghe quảng cáo thì không dám
anh Rainer, em đang rất cần mấy tài liệu về top-base, hoặc ai đã có tài liệu của anh Rainer thì làm ơn gửi cho em. thanks!!
email của em: buithelanxd@gmail.com
Chào cả nhà!
Đôi điều về móng Top - Base.
Theo tôi thì móng TB có 2 điều đáng nói như sau:
1/ Không thể dùng ở khu vực đất xấu, vì chỉ sâu 0,5 m, không có tác dụng gì đến đất nền yếu bên dưới.
2/ Không cần thiết ở khu vực đất tốt , nếu cần thì hạ đáy móng thêm 0,5 m.
Như thế thì TB dùng ở khu vực nào?
Trân trọng . Ng Văn Đực
Trên Rổ thư chung của Hội Địa Kỹ thuật có thằng cha rách việc trả lời cái nội dung do bác Đực nêu ra này. Đưa vào đây để ủng hộ bác Đực cho nó có bàn luận rôm rả. Bức thư đó như sau:
"Chào cả nhà và chào anh Nguyễn văn Đực,
Có mỗi 2 cánh cửa để chui ra thì anh bịt béng cả 2 lại rồi ngồi ở trong hỏi chui ra bằng cách nào. Trạng Quỳnh còn nhân đạo cho mèo ăn rau và chỉ đánh khi mèo ăn thịt. Còn anh Đực lại đánh con mèo cả khi nó ăn rau rồi hỏi không biết nó thích ăn cái gì nhỉ. Cách anh đặt câu hỏi thì dễ dẫn đến con đường duy nhất để đi là tiến lên ...chủ nghĩa xã hội.
Nếu anh chịu khó ...dằn lòng lại để đọc các tài liệu nghiên cứu về Tóp Bậy thì sẽ thấy vẫn có thể dùng nó một cách hợp lý trong cả hai trường hợp mà anh đã bẩu là không có tác dụng gì và không cần thiết. Người ta đã nghiên cứu một cách nghiêm túc chứ không võ đoán rồi chém gió đâu. Tất nhiên nó còn tùy thuộc nhiều điều kiện khác nữa chứ không chỉ sơ sài xem xét mỗi điều kiện là đất xấu và đất tốt giống như ...phân loại cán bộ nguồn. Và cũng lại tất nhiên nó không phải là quá hay ho tuyệt vời như người ta đang quảng cáo rùm beng về nó.
Ngọc"
The Following 3 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post: