Default Hỏi về hệ số chiết giảm khối lượng

CHào mọi người ạ.
Tính toán gió động, có phần chiết giảm khối lượng mà cụ thể là hoạt tải khi công tình tham gia dao động. Sau khi phân tích với hệ số 1TT và 0.5 HT ra được chu kỳ. em thấy nhiều chỗ dùng chu kỳ này để tính ĐỘNG ĐẤT luôn ạ.
Nhưng em đọc tiêu chuẩn 9386 thì ko thấy có nói gì đến giảm hoạt tải tham gia dao động ạ Anh nào cho em lời giải thích ạ.
anhnd931 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2018   #2
manhhung08x5
Thành viên
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gởi: 60
Thanks: 12
Thanked 39 Times in 30 Posts
Default Ðề: Hỏi về hệ số chiết giảm khối lượng

Bạn này chắc vừa hỏi bên diễn đàn Hattesale rồi lại sang đây hỏi tiếp ah.
manhhung08x5 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2018   #3
ks.htuan
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 21
Thanks: 2
Thanked 7 Times in 7 Posts
Default Ðề: Hỏi về hệ số chiết giảm khối lượng

Trích:
Nguyên văn bởi anhnd931 View Post
CHào mọi người ạ.
Tính toán gió động, có phần chiết giảm khối lượng mà cụ thể là hoạt tải khi công tình tham gia dao động. Sau khi phân tích với hệ số 1TT và 0.5 HT ra được chu kỳ. em thấy nhiều chỗ dùng chu kỳ này để tính ĐỘNG ĐẤT luôn ạ.
Nhưng em đọc tiêu chuẩn 9386 thì ko thấy có nói gì đến giảm hoạt tải tham gia dao động ạ Anh nào cho em lời giải thích ạ.
Tiêu chuẩn động đất có quy định đó! Bạn xem kỹ lại tiêu chuẩn xem!
ks.htuan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-02-2018   #4
cong1402
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 53
Thanks: 1
Thanked 24 Times in 23 Posts
Default Ðề: Hỏi về hệ số chiết giảm khối lượng

Trích:
Nguyên văn bởi anhnd931 View Post
CHào mọi người ạ.
Tính toán gió động, có phần chiết giảm khối lượng mà cụ thể là hoạt tải khi công tình tham gia dao động. Sau khi phân tích với hệ số 1TT và 0.5 HT ra được chu kỳ. em thấy nhiều chỗ dùng chu kỳ này để tính ĐỘNG ĐẤT luôn ạ.
Nhưng em đọc tiêu chuẩn 9386 thì ko thấy có nói gì đến giảm hoạt tải tham gia dao động ạ Anh nào cho em lời giải thích ạ.
Bạn đọc chỗ này trong 9386 :
Mục 3.2.4
-(2)P Các hiệu ứng quán tính của tác động động đất thiết kế phải được xác định có xét đến các khối lượng liên quan tới tất cả các lực trọng trường xuất hiện trong tổ hợp tải trọng sau:
-hiệu ứng quán tính chính là khối lượng tham gia dao động đấy bạn.
-Nhiều người lấy 1TT+0.5HT là lấy trong 229 để tính gió động, nhưng trong động đất thì không hợp lý lắm.
- Mình nghĩ gió động cũng chuyển đổi như vầy cho hợp lý hơn.
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cong1402 For This Useful Post:
detuphuho151 (02-03-2018)
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:09 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website