Xin chào tất cả anh em!
Anh, em có kinh nghiệm hoặc gặp rồi xin chỉ giúp dùm Thạch!
- Thạch đang thiết kế phòng họp, mái lợp ngói (11v/m2), kèo BTCT khẩu độ 11m, mình lập mô hình khung có kèo và gán tải vào etab khi chạy thì thấy nội lực rất nhỏ, tiết diện vì kèo 200X300 là thoa hết - (không biết mình còn sai sót gì không?)
- vấn đề là ở chổ đơn vị thẩm tra lại không đồng ý. họ tách riêng phần kèo, rồi lấy nôi lực kèo gán lên dầm ngang, như vậy nội lực dầm ngang tăng lên rất nhiều. như vậy thì ai đúng?
- Rất mong được Anh em chỉ giúp!
Thạch có kèm 3 file etab
1. mô hinh có kèo
2. tách kèo rieng (Đơn vị thẩm tra)
3. không kèo (Đơn vị thẩm tra)
Xin chào tất cả anh em!
Anh, em có kinh nghiệm hoặc gặp rồi xin chỉ giúp dùm Thạch!
- Thạch đang thiết kế phòng họp, mái lợp ngói (11v/m2), kèo BTCT khẩu độ 11m, mình lập mô hình khung có kèo và gán tải vào etab khi chạy thì thấy nội lực rất nhỏ, tiết diện vì kèo 200X300 là thoa hết - (không biết mình còn sai sót gì không?)
- vấn đề là ở chổ đơn vị thẩm tra lại không đồng ý. họ tách riêng phần kèo, rồi lấy nôi lực kèo gán lên dầm ngang, như vậy nội lực dầm ngang tăng lên rất nhiều. như vậy thì ai đúng?
- Rất mong được Anh em chỉ giúp!
Thạch có kèm 3 file etab
1. mô hinh có kèo
2. tách kèo rieng (Đơn vị thẩm tra)
3. không kèo (Đơn vị thẩm tra)
làm như bạn là hợp lý rồi đấy , vấn đề là làm sao bạn bảo vệ được phương án của mình thôi,cái này là kiến thức tổng đấy.
The Following User Says Thank You to cong1402 For This Useful Post:
Đơn vị thẩm tra có lý của họ, kèo btct thi công sau, nếu trong quá trình đó gió thổi mạnh mà chư lắp kèo (hoặc kèo chưa đạt cường độ) thì dầm dọc nhà phải chịu uốn theo trục 2 lớn (gối tựa tại các vị trí đầu hồi).
Trường hợp này cần mô hình hệ giằng mái và giằng cánh hạ vào để truyền độ cứng tường đầu hồi vào giữa nhà. Hệ giằng tăng đơ dùng phân tích phi tuyến (thanh chỉ chịu kéo), hệ giằng thép hình dùng phân tích tuyến tính bình thường.
__________________
Mười năm làm tư vấn, chưa chắc còn mà danh nổi tợ phao.
Một vài tháng thi công, tuy là mất mà tiếng vang còn như mõ.
The Following User Says Thank You to Trungcdc For This Useful Post:
Khi mà xem mo hình của bạn mình có mấy ý kiến như sau:
1. Gió Y của bạn trên mái xiên là chưa hợp lý , gió này nó phải là gió hút hướng lên theo sơ đồ 2 trong TCVN 2737 chứ ( bạn nên gán gió này theo trục 2 địa phương của phần tử frame).
2. Ý của anh Trung có thể giải thích , anh lo gió tác dụng vào dầm dọc , có thể phân tích 2 trường hợp : 1 nếu chưa thi công hết phần khung kèo thì chưa xây tường do đó hầu như chưa có gió tác động vào công trình ;2 nếu có xây tường rồi mời đổ kèo thì cột chịu uốn là chính , xây tường xong người ta mới đổ dầm dọc như một giằng tường thôi.
3. Sơ đồ kèo của bạn là chưa hiệu quả về mặt kết cấu , bạn có thể kiểm tra 2 thanh đứng của bạn gần như nội lực bằng không, bạn có thể chuyển nó thanh những thanh xiên đi làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.
4. Mô hình cả hệ mái vào có một ưu điểm là thấy được phản ứng tổng thể về độ cứng và phân phối nội lực của toàn công trình( bạn nên nhớ nội lực trong kết cấu sẽ phụ thuộc vào tải trọng , sơ kết cấu và cả độ cứng tương đối giữa các phần tử) đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả bạn thu được bé hơn so với đơn vị thẩm tra nhiều.