Old 06-07-2012   #41
volcano5683
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gởi: 336
Thanks: 78
Thanked 123 Times in 84 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh View Post
Thằng em mắc bệnh đọc nhanh à anh có nói cái nén nhanh nó có ở trong ASTM đâu Cái này chỉ có trong TCVN 4200-95 thì phải
Là từ cái câu sau của bác em mới hiểu như thế
"Tuy nhiên thông thường cái nén nhanh này lại được làm trên đất bão hòa nước cố kết trước nhẹ hoặc cố kết thường, do đó cái việc thời gian lưu tải bị giảm đi so với 24 giờ (như đề cập trong ASTM hoặc tương đương) là hoàn toàn sai"

Em hiểu là ASTM và tương đương nó có đề cập đến việc thời gian lưu tải ít hơn 24h. Nên các bác VN sáng tác cái nén nhanh từ đó mà ra. Chứ em biết nén nhanh chỉ có VN (hình như thằng Tàu) nó cũng làm.
volcano5683 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-07-2012   #42
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,829 Times in 1,689 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi volcano5683 View Post
Là từ cái câu sau của bác em mới hiểu như thế
"Tuy nhiên thông thường cái nén nhanh này lại được làm trên đất bão hòa nước cố kết trước nhẹ hoặc cố kết thường, do đó cái việc thời gian lưu tải bị giảm đi so với 24 giờ (như đề cập trong ASTM hoặc tương đương) là hoàn toàn sai"

Em hiểu là ASTM và tương đương nó có đề cập đến việc thời gian lưu tải ít hơn 24h. Nên các bác VN sáng tác cái nén nhanh từ đó mà ra. Chứ em biết nén nhanh chỉ có VN (hình như thằng Tàu) nó cũng làm.
Nó có nghĩa là 24h trong ASTM còn mình thì không phải. Chắc tại viết gọn nó đâm ra hiểu nhầm ý. Chắc tại mình bắt chước thằng Tàu khựa rồi Thật ra chẳng phải bắt chước gì, cứ theo ASTM mà mần thì cũng có lúc với đất nào đó cấp tải của nó chỉ 2h chứ không phải 24h. Cái nói ở đây là phải xét đến lại đất và trạng thái của nó khi làm thí nghiệm.

Ví dụ. Đất quá cố kết trước nặng thì ở giai đoạn trước khi đạt cố kết thường thì cấp tải có thể không cần phải 24h, trong khi sau khi đạt cố kết thường nó lại phải cần 24h. Điều này cũng hiển nhiên thôi vì hệ số cố kết của giai đoạn OC gấp hàng chục, trăm hoặc nghìn lần hệ số cố kết trong giai đoạn NC.

Thảo luận ở đây có ý việc chọn cái thời gian lưu tải là nó phụ thuộc vào đất chứ không phải vào người
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-07-2012   #43
volcano5683
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gởi: 336
Thanks: 78
Thanked 123 Times in 84 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh View Post
Nó có nghĩa là 24h trong ASTM còn mình thì không phải. Chắc tại viết gọn nó đâm ra hiểu nhầm ý. Chắc tại mình bắt chước thằng Tàu khựa rồi Thật ra chẳng phải bắt chước gì, cứ theo ASTM mà mần thì cũng có lúc với đất nào đó cấp tải của nó chỉ 2h chứ không phải 24h. Cái nói ở đây là phải xét đến lại đất và trạng thái của nó khi làm thí nghiệm.

Ví dụ. Đất quá cố kết trước nặng thì ở giai đoạn trước khi đạt cố kết thường thì cấp tải có thể không cần phải 24h, trong khi sau khi đạt cố kết thường nó lại phải cần 24h. Điều này cũng hiển nhiên thôi vì hệ số cố kết của giai đoạn OC gấp hàng chục, trăm hoặc nghìn lần hệ số cố kết trong giai đoạn NC.

Thảo luận ở đây có ý việc chọn cái thời gian lưu tải là nó phụ thuộc vào đất chứ không phải vào người
Với những cấp tải nhỏ so với sigmav'o thì theo ASTM thì có thể rút ngắn thời gian khá nhiều. Và một số người còn nói ko nên đổ nước vào trong những cấp tải này nữa
volcano5683 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-09-2013   #44
tieunguno1
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 11
Thanks: 1
Thanked 3 Times in 2 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Nhờ các thầy và các pro có kinh nghiệm, chỉ giáo e vấn đề lún này với ah. e đang có thắc mắc về lún tức thời và lún cố kết trong xử lý nền đấy yếu là đóng cọc cát với thay đất ạ
- Xử lý đất yêu bằng giếng cát, e hỏi là khoảng lún tức thời được tính từ thời điểm nào a.
+ tức là tính từ thời điểm đào đắp trả nền, đắp cát thoát nước, thi công xong giếng cát (có ý kiến cho răng lún tức thời là lún do tác động xe cộ, ngoại cảnh vào nên ko đang kể có thể bỏ qua) và lún cố kết tính từ lúc đắp nền cho đến đắp gia tải và chờ hết lún.
+ 2 là tính từ khoảng đắp trả nền đến hết gia tải và lún cố kết là khoảng bắt đầu dừng đắp chờ tắt lún)???
- Đối với xử lý nền đất yếu bằng thay đất vậy lún tức thời và lún cố kết được tính từ khoảng nào đến khoảng nào a.
e đang làm thi công và e muốn hiểu rõ món này. mong các giáo sư chỉ giao e với a,
tieunguno1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-09-2013   #45
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,616
Thanks: 3,112
Thanked 18,061 Times in 5,118 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi tieunguno1 View Post
Nhờ các thầy và các pro có kinh nghiệm, chỉ giáo e vấn đề lún này với ah. e đang có thắc mắc về lún tức thời và lún cố kết trong xử lý nền đấy yếu là đóng cọc cát với thay đất ạ
- Xử lý đất yêu bằng giếng cát, e hỏi là khoảng lún tức thời được tính từ thời điểm nào a.
+ tức là tính từ thời điểm đào đắp trả nền, đắp cát thoát nước, thi công xong giếng cát (có ý kiến cho răng lún tức thời là lún do tác động xe cộ, ngoại cảnh vào nên ko đang kể có thể bỏ qua) và lún cố kết tính từ lúc đắp nền cho đến đắp gia tải và chờ hết lún.
+ 2 là tính từ khoảng đắp trả nền đến hết gia tải và lún cố kết là khoảng bắt đầu dừng đắp chờ tắt lún)???
- Đối với xử lý nền đất yếu bằng thay đất vậy lún tức thời và lún cố kết được tính từ khoảng nào đến khoảng nào a.
e đang làm thi công và e muốn hiểu rõ món này. mong các giáo sư chỉ giao e với a,
Lún tức thời và lún cố kết được tính kể từ khi bắt đầu chất tải. Cứ hễ có tải, bất kể là tải trọng gì thì đều bắt đầu gây hai cái lún này.

Vấn đề còn lại là khi nào thì cần thiết xét đến các loại lún này, khi nào thì bỏ qua. Người ta chỉ xét đến khi các loại lún này ảnh hưởng đến ... ruột.

- Nếu độ lún là nhỏ thì bỏ qua.
- Nếu độ lún mà đáng kể nhưng xảy ra trước khi xây dựng công trình hoặc bằng cách nào đó không ảnh hưởng đến công trình thì cũng bỏ qua.
- Nếu độ lún là đáng kể không ảnh hưởng đến công trình nhưng làm tăng khối lượng đất đắp bù thì chủ đầu tư muốn bỏ qua nhưng thằng thi công thì muốn tính thêm khối lượng.

Túm lại, cái việc khi nào cần kể đến laọi lún nào là phụ thuộc vào cái việc cái anh lún đó tác động vào ....ruột như thế nào.

NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
cmengenie (04-10-2013), huyhiep (04-10-2013), phide67 (26-07-2015), tieunguno1 (21-09-2013)
Old 21-09-2013   #46
tieunguno1
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 11
Thanks: 1
Thanked 3 Times in 2 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Vâng e cám ơn pro rất là nhiều, do làm đường, bg e mới làm đến món lún này, khó quá, hjk, các pro nào có mẫu theo dõi lún, hay biểu đồ quan hệ lún theo thời gian của dự án đường giao thôgn nào đó, có thể cho e xin để tham khảo với không ạ,
tieunguno1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-10-2013   #47
Anhlong
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 140
Thanks: 139
Thanked 23 Times in 18 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Khi gia tải lên nền đất, nền bị lún bao gồm: Si + Sc +Ss +....

Si là lún tức thời, Sc là lún cố kết sơ cấp và Ss là lún cố kết thứ cấp.

Độ lún Si được gọi là lún tức thời vì nó xảy ra "tức thời" và được tính theo công thức tính lún coi nền như đàn hồi. Một số sách GK cũng như một số nơi người ta gọi độ lún tức thời này là lún đàn hồi. Tại sao 1 cái lún mà có hai tên. Tên nào đúng, tên nào sai hay cả hai tên đều đúng ?

Nếu nó là độ lún đàn hồi thì tại sao khi dỡ tải nó không bật lên trở lại như cũ. Và nếu nó không phải là lún đàn hồi thì tại sao lại tính nó theo công thức đàn hồi. ??
Trong tiêu chuẩn Thiết kế nền đất yếu 262-2000 thì định nghĩa lún tức thời là lún do xét đến hiện tượng nở hông của đất. Và được lấy như sau: Si= (0.1-0.4) Sc.
Thầy Ngọc cho em hỏi là tại sao lún tức thời không tính theo các công thức sẵn có mà lại tính như vậy, nó có cơ sở không?
Anhlong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-10-2013   #48
tanphuoc1985
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 6
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

các bác cho e hỏi thêm mã hiệu của công tác làm GIẾNG CÁT, e tìm hoài mà không thấy, e cũng mới bắt đầu vào nghề ah.
tanphuoc1985 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-10-2013   #49
huyhiep
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 3,368
Thanks: 1,140
Thanked 3,243 Times in 1,517 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi Anhlong View Post
....tại sao lún tức thời không tính theo các công thức sẵn có mà lại tính như vậy, nó có cơ sở không?
Các công thức tính lún tức thời thì nó cũng có đấy nhưng thuật toán hơi lằng nhằng 1 chút.

Quá trình chất tải là từ từ, ví dụ xây cái nhà mất 5-6 tháng thì tính lún tức thời cũng rất vất vả ( lúc này lún tức thời và lún cố kết xảy ra song song với nhau ), phải dùng thuật toán mô tả cái việc tải trọng tăng từ từ và việc lún tăng dần. Phần mềm như Plaxis hay Flac thì nói chung là nó làm cái này tốt.

Nhưng giải tích cũng làm được, các sách nước ngoài cũng có nói đến nhưng ở VN chưa cập nhật đó thôi, cũng hại não lắm .
Trích:
Nguyên văn bởi Anhlong View Post
Trong tiêu chuẩn Thiết kế nền đất yếu 262-2000 thì định nghĩa lún tức thời là lún do xét đến hiện tượng nở hông của đất. Và được lấy như sau: Si= (0.1-0.4) Sc.
Chính xác ra thì lún tức thời cũng bao gồm: lún do nở hông và lún do biến dạng thể tích.

Lún do biến dạng thể tích thì sách Nga nó ký hiệu là Sv dùng mô đun đàn hồ Eu hoặc mô đun biến dạng thể tích Ku để tính- chú ý Eu và Ku là mô đun đàn hôi và mô đun biến dạng thể tích trong trường hợp không thoát nước, còn lún do nở hông thì nó ký hiệu là S(gama) dùng mô đun cắt/trượt ( G) để tính, vì giá trị G lấy trong thí nghiệm thoát nước nhanh hay thoát nước chậm đều bằng nhau tức là : Gu=G nên ở đây không có chứ u .

Tùy theo độ bão hòa, giá trị của mô đun đàn hồi của đất, hệ số nở hông mà lún tức thời nó chiếm bao nhiêu % cái lún cuối cùng ( tổng độ lún ) nên mới có dòng màu đỏ. Độ bão hòa càng cao thì lún tức thời càng bé, nếu đất bão hòa 100% thì có thể coi như độ lún tức thời 0,1 ( sở dĩ có con số 0,1 là vì thành phần S(gama) luôn tồn tại ); con số được điều chỉnh theo hướng tăng dần từ 0,1 đến 0,4 theo hướng giảm dần của Sr và 1 vài yếu tố khác ( xem lại công thức tính lún nở hông trong sách cơ học đất );


Độ lún tổng phải viết là : S= (0,1-0,4)Sc +Sc chứ nhỉ ? Đây là nguyên tắc để đòi thêm tiền đất đắp mà. Cũng hơi nhiều thật khi mà con số lấy từ 0,1 và 0,4 .

Nếu nhét thêm được lún từ biến vào thì lại đòi thêm xiền .

Càng tính lún được nhiều thì càng giàu, nên bác Ngoc_ISBT giàu còn những người khác thì rất là...nghèo .

thay đổi nội dung bởi: huyhiep, 04-10-2013 lúc 02:57 AM Lý do: thêm
huyhiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to huyhiep For This Useful Post:
Anhlong (04-10-2013), detuphuho151 (20-04-2018), qhthong (04-10-2013), tuanlt (04-10-2013)
Old 04-10-2013   #50
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,616
Thanks: 3,112
Thanked 18,061 Times in 5,118 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi Anhlong View Post
Trong tiêu chuẩn Thiết kế nền đất yếu 262-2000 thì định nghĩa lún tức thời là lún do xét đến hiện tượng nở hông của đất. Và được lấy như sau: Si= (0.1-0.4) Sc.
Thầy Ngọc cho em hỏi là tại sao lún tức thời không tính theo các công thức sẵn có mà lại tính như vậy, nó có cơ sở không?
Mỗi một loại lún thì người ta có nhiều cách để xác định, dự báo. Có cách xác định thì bằng tính toán bằng các công thức này nọ, có cách xác định bằng cách ...bấm đốt ngón tay và có cách xác định từ kinh nghiệm.

Cái cách xác định lún tức thời Si= (0.1-0.4) Sc là cái cọp bi từ đồng chí Khựa. Cái này thì chỉ dùng để tham khảo chứ không dùng được để xác định dự báo lún tức thời. Khi bạn xác định được lún tức thời bằng cách nào đó thì có thể kiểm tra xem nó có nằm trong cái miền đó không.

Bạn phóng thật to cái công thức Si= (0.1-0.4) Sc rồi ngồi nhìn thật kỹ vào nó thì thấy cơ sở đẻ ra cái công thức này rất ....kinh nghiệm:

1. Nếu bạn chọn bất cứ số nào trong khoảng 0,1 đến 0,4, ví dụ 0,2 thì bạn sẽ phải trả lời câu hỏi vì sao lại chọn 0,2 mà không chọn số khác.

2. Đột nhiên có trường hợp nào đấy mà nền đất không lún cố kết nữa thì theo công thức này sẽ cũng không có cái lún tức thời (Sc = 0 => Si =0). Thực tế thì cái lún cố kết không phải lúc nào cũng xảy ra nhưng lún tức thời thì luôn phải xảy ra bởi trong cái lún tức thời có bao gồm cả thành phần lún đàn hồi của vật liệu. Có vật liệu nào không lún theo đàn hồi không nhỉ ???

3. Với vùng đất đắp trên diện rộng thì hiện tượng lún do nở hông xảy ra mạnh ở vùng biên của miền đắp mà ít xảy ra tại vùng giữa của miền đắp. Cái quy định tính theo công thức này thì không xét đến cái chuyện này.

Cái cách xác định lún tức thời Si= (0.1-0.4) Sc thì chỉ thấy ở Tầu và ở Ta. Khi phổ biến cái cách tính hay ho này cho cái bọn Địa kỹ thuật ở các nước khác thì bọn nó ...ngất.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 04-10-2013 lúc 10:15 AM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
Anhlong (04-10-2013), detuphuho151 (20-04-2018), linhwru (04-10-2013), qhthong (04-10-2013), trungql (04-10-2013)
Old 09-10-2013   #51
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,616
Thanks: 3,112
Thanked 18,061 Times in 5,118 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi tieunguno1 View Post
Các pro kinh nghiệm về lún cho e hỏi thêm chút nữa với ạ
Công trình của e đang làm là thi công bằng giếng cát, do e vào sau nên không được theo dõi lún ngay từ đâu (và trước đó đội thi công trước cũng không làm tuần tự) nên bây giờ e không thể làm hồ sơ theo dõi lún như thế nào ah.
Vấn đề công trình của e trình tự là lắp lún -> thi cog giếng cát -> đắt lần lượt các lớp cho để hết gia tảỉ (chiều cao từ nền đến đỉnh gt khoảng 3.5m và thiết kế bù lún là 48cm, phòng lún là 40cm) quá trình đắp 1 lớp 20cm/2 ngày.
E hỏi là khi đắp mấy lớp đầu tiên (chiều cao đắp từ 10cm-1m) thì độ lún có sảy ra được mạnh không ah, và có fai khi lún mạnh nhất là đủ tải không, hay khi đủ tải là đã giảm lún rồi.
Do e không được làm từ đầu nên không biết hợp thức hồ sơ thế nào nữa. rất mong các bro có kinh nghiệm chỉ giao e với ạ
Nếu bạn làm từ đầu thì bạn sẽ làm hồ sơ như thế nào ??? Cái hồ sơ đó dựa trên cái gì để lập? Nếu nó dựa trên các số liệu đo thực tế thì bây giờ bạn cần có các số liệu đo đó để làm hồ sơ. Nếu trước khi bạn đến mà họ không đo mà rồi bạn vẫn tạo ra số liệu để hợp thức thì bạn không nên lấy vợ có con. Nếu có rồi thì hãy bỏ vợ con trước khi làm cái hồ sơ đểu này nhé.


NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-10-2013   #52
ks.tuantran
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2013
Bài gởi: 183
Thanks: 154
Thanked 85 Times in 52 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Nếu có rồi thì hãy bỏ vợ con trước khi làm cái hồ sơ đểu này nhé.


Thâm, thật....
ks.tuantran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-04-2018   #53
ngoc782003
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 5
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Nếu bạn làm từ đầu thì bạn sẽ làm hồ sơ như thế nào ??? Cái hồ sơ đó dựa trên cái gì để lập? Nếu nó dựa trên các số liệu đo thực tế thì bây giờ bạn cần có các số liệu đo đó để làm hồ sơ. Nếu trước khi bạn đến mà họ không đo mà rồi bạn vẫn tạo ra số liệu để hợp thức thì bạn không nên lấy vợ có con. Nếu có rồi thì hãy bỏ vợ con trước khi làm cái hồ sơ đểu này nhé.


Thưa thầy NGOC_IBST và ae trong diễn đàn, em muốn tách riêng cái lún tức thời trong Plaxis thì em phải làm thế nào ạ. Em cám ơn mọi người.
ngoc782003 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2018   #54
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,616
Thanks: 3,112
Thanked 18,061 Times in 5,118 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi ngoc782003 View Post
Thưa thầy NGOC_IBST và ae trong diễn đàn, em muốn tách riêng cái lún tức thời trong Plaxis thì em phải làm thế nào ạ. Em cám ơn mọi người.
Cách làm như sau:

Bước 1: Học và hiểu rõ bản chất của cái lún tức thời nó là cái gì.
Bước 2: Học và hiểu rõ bản chất của các phần tính toán trong Bờ Nát xích.

Bước 3: Tìm xem cái phần nào trong Bờ Nát Xích nó giông giống với bản chất của cái lún tức thời thì đấy chính là cái lún tức thời trong Bờ Nát Xích.

NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-05-2018   #55
ngoc782003
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 5
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Lún tức thời/Lún đàn hồi?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Cách làm như sau:

Bước 1: Học và hiểu rõ bản chất của cái lún tức thời nó là cái gì.
Bước 2: Học và hiểu rõ bản chất của các phần tính toán trong Bờ Nát xích.

Bước 3: Tìm xem cái phần nào trong Bờ Nát Xích nó giông giống với bản chất của cái lún tức thời thì đấy chính là cái lún tức thời trong Bờ Nát Xích.

Em cám ơn thầy Ngọc
ngoc782003 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:47 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.