máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Độ sâu đóng cọc! - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ĐỊA KỸ THUẬT & THIẾT KẾ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH > Thiết kế móng cọc
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Loading...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 10-02-2009   #1
phan nguyen hoai anh
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Độ sâu đóng cọc!

Anh em cho hỏi hiện nay ở nước ta có thể thi công đóng cọc đến độ sâu 70-100m không? Địa chất ở vùng gần sông Tiền
phan nguyen hoai anh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009   #2
xuyen5789
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 14
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi phan nguyen hoai anh
Anh em cho hỏi hiện nay ở nước ta có thể thi công đóng cọc đến độ sâu 70-100m không? Địa chất ở vùng gần sông Tiền
Bác xem lại tiêu chuẩn thiết kế thi công cọc nhé
xuyen5789 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-02-2009   #3
potaysaoduoc_kc
Thành viên
 
potaysaoduoc_kc's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: hcm city
Bài gởi: 37
Thanks: 9
Thanked 12 Times in 9 Posts
Post Ðề: Độ sâu đóng cọc!

bạn nên đọc kỹ lại tiêu chuẩn về thiết kế móng cọc.Còn mình thì chưa thấy cái máy nào đóng được cọc 70-100 m cả.
potaysaoduoc_kc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-02-2009   #4
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi phan nguyen hoai anh
Anh em cho hỏi hiện nay ở nước ta có thể thi công đóng cọc đến độ sâu 70-100m không? Địa chất ở vùng gần sông Tiền
Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều Bên dự án bọn tôi đã dùng cọc đến 63m đóng bằng búa thủy lực 16 ton twinwood. Nên vấn đề 70-100m thì không phải là không có khả năng.

NC. Oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-02-2009   #5
phan nguyen hoai anh
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Theo tiêu chuẩn thì đâu cần phải hỏi nữa, ý hỏi ở đây là ở nứơc ta đã có nơi nào thi công được không thôi. Cám ơn bác Oanh nhe, mà dự án của bác là dự án gì vậy,đã thi công chưa, kết quả sao?
phan nguyen hoai anh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-02-2009   #6
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi phan nguyen hoai anh
Theo tiêu chuẩn thì đâu cần phải hỏi nữa, ý hỏi ở đây là ở nứơc ta đã có nơi nào thi công được không thôi. Cám ơn bác Oanh nhe, mà dự án của bác là dự án gì vậy,đã thi công chưa, kết quả sao?
Dự án cảng SPCT, đã thi công xong phần cọc trước tết. Phần kết cấu dầm, sàn dự kiến đến tháng 6 hoàn thành.
Cọc dự ứng lực đường kính 800.
Nếu có nhu cầu có thể đến chỗ tôi tham quan. Tại Nhà bè TP. HCM
NC. Oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-02-2009   #7
hien nghiem
Thành viên nhiệt huyết
 
hien nghiem's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2005
Nơi Cư Ngụ: Từ Liêm - Hà Nội
Bài gởi: 515
Thanks: 6
Thanked 369 Times in 123 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Dự án cảng SPCT, đã thi công xong phần cọc trước tết. Phần kết cấu dầm, sàn dự kiến đến tháng 6 hoàn thành.
Cọc dự ứng lực đường kính 800.
Nếu có nhu cầu có thể đến chỗ tôi tham quan. Tại Nhà bè TP. HCM
NC. Oanh
Cho tôi hỏi ngoài lề chút, bác thử tải tĩnh hay PDA. PDA ở miền nam có dùng nhiều không bác?
hien nghiem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-02-2009   #8
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi hien nghiem
Cho tôi hỏi ngoài lề chút, bác thử tải tĩnh hay PDA. PDA ở miền nam có dùng nhiều không bác?
Chỗ tôi chỉ thử tải tĩnh ban đầu, PDA end of driving và restriking. Corelate giữa static load testing, PDA và Hiley nữa để có được tiêu chuẩn dừng. Sau đó confirm bằng PDA (30% số lượng cọc). Pác định đầu tư àh.

NC. Oanh

thay đổi nội dung bởi: nguyencongoanh, 25-02-2009 lúc 10:48 AM
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-02-2009   #9
hien nghiem
Thành viên nhiệt huyết
 
hien nghiem's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2005
Nơi Cư Ngụ: Từ Liêm - Hà Nội
Bài gởi: 515
Thanks: 6
Thanked 369 Times in 123 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Chỗ tôi chỉ thử tải tĩnh ban đầu, PDA end of driving và restriking. Corelate giữa static load testing, PDA và Hiley nữa để có được tiêu chuẩn dừng. Sau đó confirm bằng PDA (30% số lượng cọc). Pác định đầu tư àh.

NC. Oanh
End of Driving và Begining of Retrike có chênh nhiều k bác. PDA cho kết quả so với thử tĩnh thế nào? Cảm ơn bác đã cho biết thông tin.
Tôi đọc tài liệu của GRL thấy PDA/Thử tĩnh xấp xỉ bằng 1. Tôi đang nghiên cứu xem có nên đầu tư một cái PDA k.
hien nghiem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-02-2009   #10
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi hien nghiem
End of Driving và Begining of Retrike có chênh nhiều k bác. PDA cho kết quả so với thử tĩnh thế nào? Cảm ơn bác đã cho biết thông tin.
Tôi đọc tài liệu của GRL thấy PDA/Thử tĩnh xấp xỉ bằng 1. Tôi đang nghiên cứu xem có nên đầu tư một cái PDA k.
Restriking/end of driving capacity vào khoảng 1.50-:-1.70, và còn tuy vào điều kiện đất nền. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ số PDA/thử tĩnh vào khoảng 1.20. Nhưng kết quả lại phụ thuộc quá nhiều vào thông số chủ quan "Young modulus of pile material", vận tốc truyền sóng.....Nói chung cần correlate thật kĩ càng ở giai đoạn đầu dự án thì mới có được kết quả đáng tin cậy.


Và một vấn đề nữa là mặc dù dùng búa thủy lực (hydraulic hammer) nhưng chiều cao rơi (ram height cũng khó điều khiển được ngay từ lúc bắt đầu thử PDA ---->có thể là triệt tiêu một phần ma sát thành----> ảnh hưởng đến kết quả.

NC. Oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-02-2009   #11
Geotech
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2005
Bài gởi: 68
Thanks: 5
Thanked 5 Times in 3 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Chào bác Oanh, bác Hiến và các bạn. Em thiết kế móng cọc 35x35 (BTCT thường) đóng hoàn toàn trong nước.
Khảo sát chỉ có cắt trực tiếp, không có SPT hay CPT.
cụ thể như sau:
Lớp 1: Bùn sét, trạng thái chảy; bề dày lớp trung bình là 1,1m.
Lớp 2: Sét, trạng thái nửa cứng. Bề dày lớp là 15m.
TÊN CHỈ TIÊU
Độ sệt : B= 0,16
Độ ẩm tự nhiên : W (%)=23,81
Dung trọng tự nhiên: gtn (g/cm3)=1,947
Dung trọng khô: gkk (g/cm3)=1,537
Tỷ trọng : Gs=2,714
Độ rỗng : n %=42,03
Hệ số rỗng : eo=0,726
Góc ma sát trong : phi=16 độ
Lực dính : C kg/cm2= 0,614
Đáy đài đặt vào mặt lớp 2, chiều dài cọc 9m, dự báo sức chịu tải theo
chỉ tiêu cường độ (Phụ Lục 2-TCXDVN 205-1998):
Qa= Q bên/2+ Q mũi /3= 36 T
Dự báo theo phụ lục A, phương pháp tra bảng (cùng tiêu chuẩn):
Qa=Qdn/1.4= 102.5 T

Theo thẩm tra thì cọc 35x35, không thể đóng vào lớp 2, 9m được, vì đất dẻo cứng có độ sệt B=0.16. và họ dẫn chứng một công trình gần đó với địa chất tương tự (em cũng chưa được xem địa chất ở đó) chỉ đóng được 8m là đạt độ chối.
Xin hỏi các bác với nhận định trên của thẩm tra có căn cứ ko và
có tài liệu nào dẫn chứng việc độ sệt B và khả năng đóng cọc vào đất không ?
__________________

Geotech vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-02-2009   #12
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi Geotech
Chào bác Oanh, bác Hiến và các bạn. Em thiết kế móng cọc 35x35 (BTCT thường) đóng hoàn toàn trong nước.
Khảo sát chỉ có cắt trực tiếp, không có SPT hay CPT.
cụ thể như sau:
Lớp 1: Bùn sét, trạng thái chảy; bề dày lớp trung bình là 1,1m.
Lớp 2: Sét, trạng thái nửa cứng. Bề dày lớp là 15m.
TÊN CHỈ TIÊU
Độ sệt : B= 0,16
Độ ẩm tự nhiên : W (%)=23,81
Dung trọng tự nhiên: gtn (g/cm3)=1,947
Dung trọng khô: gkk (g/cm3)=1,537
Tỷ trọng : Gs=2,714
Độ rỗng : n %=42,03
Hệ số rỗng : eo=0,726
Góc ma sát trong : phi=16 độ
Lực dính : C kg/cm2= 0,614
Đáy đài đặt vào mặt lớp 2, chiều dài cọc 9m, dự báo sức chịu tải theo
chỉ tiêu cường độ (Phụ Lục 2-TCXDVN 205-1998):
Qa= Q bên/2+ Q mũi /3= 36 T
Dự báo theo phụ lục A, phương pháp tra bảng (cùng tiêu chuẩn):
Qa=Qdn/1.4= 102.5 T

Theo thẩm tra thì cọc 35x35, không thể đóng vào lớp 2, 9m được, vì đất dẻo cứng có độ sệt B=0.16. và họ dẫn chứng một công trình gần đó với địa chất tương tự (em cũng chưa được xem địa chất ở đó) chỉ đóng được 8m là đạt độ chối.
Xin hỏi các bác với nhận định trên của thẩm tra có căn cứ ko và
có tài liệu nào dẫn chứng việc độ sệt B và khả năng đóng cọc vào đất không ?
Kết quả cắt trực tiếp cũng không sao. Bạn có thể dùng kết quả su của cắt trực tiếp để ước lượng sức chịu tải của cọc. Thẩm tra bảo không thể đóng vào lớp dẻo cứng 9m được là hoàn toàn không có cơ sở (lại còn lấy ví dụ một công trình bên cạnh). Mới nghe qua thì tưởng là hợp lí nhưng mà vấn đề đạt độ chối là đạt như thế nào? Với búa bao nhiêu tấn?Chiều cao rơi là bao nhiêu? Nói tóm lại là năng lượng đóng cọc.....Tôi cũng có kinh nghiệm đóng cọc ở đất có trạng thái cứng -----> độ sâu đạt được cũng đến 20m (đất khu vực miền đông nam bộ). Việc thiết kế là do bạn chịu trách nhiệm chính nên nói chung không nên dựa quá nhiều vào các pác thẩm tra. Tầng cát mà người ta còn đóng cọc phà phà nữa là cái đất sét nửa cứng thì có nghĩa lí gì.
Thông thường thì các pác thẩm tra thường phát biểu rất chung chung (đến khi có sự có thì chẳng ảnh hưởng đến các pác ấy).

Tuy nhiên bạn nên xác nhận lại địa chất bằng cách đóng cọc thử rồi sau, thử tải rồi thì mới xác định chính xác được chiều dài cọc cần thiết cho công trình của bạn.

Đừng tin cái gì mà mình chưa trực tiếp kiểm tra.

NC. Oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-02-2009   #13
hafele_007
Thành viên
 
hafele_007's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 72
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 12 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi phan nguyen hoai anh
Anh em cho hỏi hiện nay ở nước ta có thể thi công đóng cọc đến độ sâu 70-100m không? Địa chất ở vùng gần sông Tiền
Chủ yếu xem xét đến độ mảnh của cọc, số lượng và chất lượng mối nối. Còn cọc 60 - 70 m thì nhiều nơi đã đóng. đóng cọc vẫn hiệu quả nhất về kiểm soát chất lượng cọc, sức chịu tải, giá thành....
hafele_007 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-02-2009   #14
hien nghiem
Thành viên nhiệt huyết
 
hien nghiem's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2005
Nơi Cư Ngụ: Từ Liêm - Hà Nội
Bài gởi: 515
Thanks: 6
Thanked 369 Times in 123 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Kết quả cắt trực tiếp cũng không sao. Bạn có thể dùng kết quả su của cắt trực tiếp để ước lượng sức chịu tải của cọc. Thẩm tra bảo không thể đóng vào lớp dẻo cứng 9m được là hoàn toàn không có cơ sở (lại còn lấy ví dụ một công trình bên cạnh). Mới nghe qua thì tưởng là hợp lí nhưng mà vấn đề đạt độ chối là đạt như thế nào? Với búa bao nhiêu tấn?Chiều cao rơi là bao nhiêu? Nói tóm lại là năng lượng đóng cọc.....Tôi cũng có kinh nghiệm đóng cọc ở đất có trạng thái cứng -----> độ sâu đạt được cũng đến 20m (đất khu vực miền đông nam bộ). Việc thiết kế là do bạn chịu trách nhiệm chính nên nói chung không nên dựa quá nhiều vào các pác thẩm tra. Tầng cát mà người ta còn đóng cọc phà phà nữa là cái đất sét nửa cứng thì có nghĩa lí gì.
Thông thường thì các pác thẩm tra thường phát biểu rất chung chung (đến khi có sự có thì chẳng ảnh hưởng đến các pác ấy).

Tuy nhiên bạn nên xác nhận lại địa chất bằng cách đóng cọc thử rồi sau, thử tải rồi thì mới xác định chính xác được chiều dài cọc cần thiết cho công trình của bạn.

Đừng tin cái gì mà mình chưa trực tiếp kiểm tra.

NC. Oanh
Vấn đề ở đây là thẩm định k duyệt thì làm sao đưa ra thi công được? Làm thế nào để chứng minh là mình đúng với thẩm định.
Có một phần mềm được dùng để thiết kế đóng cọc đó là GRLWEAP (cùng công ty GRL với Capwap), không biết có được sử dụng nhiều ở VN k?
hien nghiem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-03-2009   #15
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi hien nghiem
Vấn đề ở đây là thẩm định k duyệt thì làm sao đưa ra thi công được? Làm thế nào để chứng minh là mình đúng với thẩm định.
Có một phần mềm được dùng để thiết kế đóng cọc đó là GRLWEAP (cùng công ty GRL với Capwap), không biết có được sử dụng nhiều ở VN k?
Chỗ tôi có dùng cái này. Dùng phân tích ứng suất phát sinh trong cọc trong lúc đóng cọc. Nói chung phù hợp cho việc chọn búa, tiết loại cọc theo cường độ. Để khi đóng cọc nó không bị phá hủy do ứng suất kéo và ứng suất nén....

Thông thường vẫn phải có cọc thử pác ơi. Các thứ khác nói tóm lại là việc ước lượng để làm cơ sở ban đầu. Thế mới có chuyện thử cọc này nọ.

Lúc trước làm dự án tôi đã từng không sửa lại theo ý kiến thẩm tra (nhiều lúc chẳng tính toán gì cả). Dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng cách đây cũng khoảng 2 năm theo đúng ý đồ thiết kế.

NC. Oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-03-2009   #16
Geotech
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2005
Bài gởi: 68
Thanks: 5
Thanked 5 Times in 3 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Bạn có thể dùng kết quả su của cắt trực tiếp để ước lượng sức chịu tải của cọc. Thẩm tra bảo không thể đóng vào lớp dẻo cứng 9m được là hoàn toàn không có cơ sở (lại còn lấy ví dụ một công trình bên cạnh). Mới nghe qua thì tưởng là hợp lí nhưng mà vấn đề đạt độ chối là đạt như thế nào? Với búa bao nhiêu tấn?Chiều cao rơi là bao nhiêu? Nói tóm lại là năng lượng đóng cọc.....Tôi cũng có kinh nghiệm đóng cọc ở đất có trạng thái cứng -----> độ sâu đạt được cũng đến 20m (đất khu vực miền đông nam bộ). Việc thiết kế là do bạn chịu trách nhiệm chính nên nói chung không nên dựa quá nhiều vào các pác thẩm tra. Tầng cát mà người ta còn đóng cọc phà phà nữa là cái đất sét nửa cứng thì có nghĩa lí gì.
Thông thường thì các pác thẩm tra thường phát biểu rất chung chung (đến khi có sự có thì chẳng ảnh hưởng đến các pác ấy
-------------------
Lúc trước làm dự án tôi đã từng không sửa lại theo ý kiến thẩm tra (nhiều lúc chẳng tính toán gì cả). Dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng cách đây cũng khoảng 2 năm theo đúng ý đồ thiết kế.

NC. Oanh
Cám ơn anh Oanh trả lời. Em còn vấn đề lăn tăn nữa là sức chịu tải dự báo theo 2 phương pháp trong phụ lục A và B của TCXDVN 205-98 chênh nhau lớn quá (Theo A: Qa=102.5T, theo B: Qa=36T).
Theo bác độ tin cậy của 2 phương pháp này thế nào? Phương pháp nào cho kết quả chính xác hơn trong trường hợp địa chất nền ở trên (sét nửa cứng, B=0.16..)
Ngoài ra bác có biết tương quan nào giữa độ sệt B (IL) với lực dính không thoát nước Cu ko? và từ Cu dự báo SCT cọc theo Tomlinson..
Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Tuy nhiên bạn nên xác nhận lại địa chất bằng cách đóng cọc thử rồi sau, thử tải rồi thì mới xác định chính xác được chiều dài cọc cần thiết cho công trình của bạn.
NC. Oanh
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác.
Chúc bác sức khỏe thành công.
__________________

Geotech vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-03-2009   #17
xuyen5789
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 14
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Question Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Chỗ tôi có dùng cái này. Dùng phân tích ứng suất phát sinh trong cọc trong lúc đóng cọc. Nói chung phù hợp cho việc chọn búa, tiết loại cọc theo cường độ. Để khi đóng cọc nó không bị phá hủy do ứng suất kéo và ứng suất nén....

Thông thường vẫn phải có cọc thử pác ơi. Các thứ khác nói tóm lại là việc ước lượng để làm cơ sở ban đầu. Thế mới có chuyện thử cọc này nọ.

Lúc trước làm dự án tôi đã từng không sửa lại theo ý kiến thẩm tra (nhiều lúc chẳng tính toán gì cả). Dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng cách đây cũng khoảng 2 năm theo đúng ý đồ thiết kế.

NC. Oanh
Đọc xong bài này của pác chắc thẩm tra sẽ đề nghị bỏ TCVN, bỏ qua thẩm tra thẩm định luôn
xuyen5789 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-03-2009   #18
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi Geotech
Cám ơn anh Oanh trả lời. Em còn vấn đề lăn tăn nữa là sức chịu tải dự báo theo 2 phương pháp trong phụ lục A và B của TCXDVN 205-98 chênh nhau lớn quá (Theo A: Qa=102.5T, theo B: Qa=36T).
Theo bác độ tin cậy của 2 phương pháp này thế nào? Phương pháp nào cho kết quả chính xác hơn trong trường hợp địa chất nền ở trên (sét nửa cứng, B=0.16..)
Ngoài ra bác có biết tương quan nào giữa độ sệt B (IL) với lực dính không thoát nước Cu ko? và từ Cu dự báo SCT cọc theo Tomlinson..
Trả lời bạn như sau:

1. Theo A thì sức chịu mũi và ma sát thành s9ơn vị tăng theo chiều sâu (gần như tăng tuyến tính) theo các bảng tra. Nên bạn sẽ có sức chịu tải lớn hơn khi tính toán theo phụ lục A. Thực tế thì sức chịu mũi cũng như ma sát thành không tăng tuyến tính theo toàn bộ chiều sâu cọc mà chỉ đến chiều sâu tới hạn (kể cả đất dính và đất rời).

2. Khi tính theo B, Sức chịu tải được tính toán dựa trên góc nội ma sát hữu hiệu và effective over-burdened pressure. Tuy nhiên thực tế tính toán thì các anh em thiết kế không có góc nội ma sát hữu hiệu (cho đất dính) nên đành lấy góc ma sát ở trạng thái không thoát nước nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế ------> sức chịu tải tính toán sẽ nhỏ đi khi tính toán theo B. Tuy nhiên có một cách giải quyết là bạn tính toán sức chống cắt không thoát nước theo correlation sau đây thì sẽ có kết quả khả quan hơn:

Su ~ (0.22-:0.25)sigma'v0

Rồi từ đó tính toán sức chịu tải.


Hoặc nếu bạn dùng góc nội ma sát hiện có thì bạn tính với ứng suất tổng để có su = c + singma*tan(phi) - c, phi, sigma theo ứng suất tổng. Rồi tính sức chịu tải.

Còn đối với đất rời thì khỏi phải bàn. Các thông số cần thiết đã có.

Tuy nhiên tính theo phụ lục B bạn chú ý đến độ sâu cực hạn mà tại đó sức chịu mũi và ma sát thành đơn vị không tăng khi tăng chiều sâu cọc. Tức phân bố của hai đại lượng này theo chiều sâu là bi-linear.


Đó cũng là điều trong 205 không chỉ rõ.

Gửi bạn correlation cho Su và Liquidity Index (tuy nhiên cho đất chế bị)
NC. Oanh
File Kèm Theo
File Type: pdf Su-IL.pdf (151.8 KB, 305 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: nguyencongoanh, 02-03-2009 lúc 09:51 AM
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-03-2009   #19
Geotech
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2005
Bài gởi: 68
Thanks: 5
Thanked 5 Times in 3 Posts
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh
Trả lời bạn như sau:

1. Theo A thì sức chịu mũi và ma sát thành s9ơn vị tăng theo chiều sâu (gần như tăng tuyến tính) theo các bảng tra. Nên bạn sẽ có sức chịu tải lớn hơn khi tính toán theo phụ lục A. Thực tế thì sức chịu mũi cũng như ma sát thành không tăng tuyến tính theo toàn bộ chiều sâu cọc mà chỉ đến chiều sâu tới hạn (kể cả đất dính và đất rời).

2.

Tuy nhiên tính theo phụ lục B bạn chú ý đến độ sâu cực hạn mà tại đó sức chịu mũi và ma sát thành đơn vị không tăng khi tăng chiều sâu cọc. Tức phân bố của hai đại lượng này theo chiều sâu là bi-linear.

Đó cũng là điều trong 205 không chỉ rõ.
NC. Oanh
Cám ơn anh đã rất nhiệt tình trả lời. Em muốn hỏi thêm là những đoạn chú ý ( chữ đậm ở trên) có thể tìm ở trong tài liệu nào?
Chúc anh sức khỏe thành công.

ha.geotech@gmail.com
__________________

Geotech vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-03-2009   #20
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Độ sâu đóng cọc!

Trích:
Nguyên văn bởi Geotech
Cám ơn anh đã rất nhiệt tình trả lời. Em muốn hỏi thêm là những đoạn chú ý ( chữ đậm ở trên) có thể tìm ở trong tài liệu nào?
Chúc anh sức khỏe thành công.

ha.geotech@gmail.com

Trong 205 có đề cập. Hoặc bạn có thể xem trong Pile design and construction practice của Tomlinson M. J. Hoặc design of pile foundation của American corps of Engineer (tôi thấy có pot trên trang chủ của diễn đàn thì phải.


NC. oanh

thay đổi nội dung bởi: nguyencongoanh, 02-03-2009 lúc 01:57 PM
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:56 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website