Bác có thể tìm cuốn: TCXD 171:1989; Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén
Nhân tiện đây cho em hỏi thêm, mình đã có tiêu chuẩn mới nào thay thế tiêu chuẩn trên chưa ạ? chứ tiêu chuẩn này " cũ " qúa rồi.
Em có GS một công trình, sau tất cả phải TN bằng PP siêu âm+súng bật nẩy trên. Kết quả cuối cùng là do phòng TN hợp chuẩn đưa ra rồi, đủ cường độ hay không khoan bàn tới.
Ví dụ là thế: Giá trị bình quân n (vạch) : 33-34.
Giá trị bình quân v (m/s) : 3750-3850. Nếu theo bảng tra xác định cường độ bê tông tiêu chuẩn (daN / cm2) thì nằm ngoài vùng "phủ sóng".
Còn một vấn đề nữa khi xác định hệ số ảnh hưởng chung Co thì sao nhỉ, Bê tông có dùng phụ gia Daratard 45, xi măng PCB 40??
Kèm theo file bảng tra
thay đổi nội dung bởi: nguyenson, 16-11-2006 lúc 11:32 AM