máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Tính toán cọc đóng theo 10304:2014 - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ĐỊA KỸ THUẬT & THIẾT KẾ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH > Thiết kế móng cọc
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Loading...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 16-07-2018   #1
tuanhung_cda
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 22
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 9 Posts
Default Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Chào các bác trên diễn đàn, chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.

Tôi đang làm dự án có sử dụng cọc đóng và chủ đầu tư bắt sử dụng TCVN 10304:2014 để áp dụng tính toán

Việc tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền thì ok, có vài công thức và lựa chọn đơn giản.

Nhưng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu thì Tiêu chuẩn 10304 lại ko rõ ràng. Tôi có tham khảo trên google thì họ dùng TCVN 5574:2012 để tính cái này. Nhưng cũng ko cụ thể lắm.

Ngoài ra khi tính toán cọc đóng thì quan trọng nhất phải tính tải trọng cọc phải chịu khi đóng búa. Cái tải trọng này còn lớn hơn tải trọng khi chịu đựng áp lực công trình. Cái này tôi cũng không thấy tiêu chuẩn đề cập rõ ràng.

Vậy bác nào nhiều kinh nghiệm có thể giúp tôi với. Nếu dùng các công thức khác thì ok, sao trong tiêu chuẩn mới này tôi ko thấy đề cập vậy
tuanhung_cda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-07-2018   #2
manhhung08x5
Thành viên
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gởi: 60
Thanks: 12
Thanked 39 Times in 30 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Trích:
Nguyên văn bởi tuanhung_cda View Post
Chào các bác trên diễn đàn, chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.

Tôi đang làm dự án có sử dụng cọc đóng và chủ đầu tư bắt sử dụng TCVN 10304:2014 để áp dụng tính toán

Việc tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền thì ok, có vài công thức và lựa chọn đơn giản.

Nhưng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu thì Tiêu chuẩn 10304 lại ko rõ ràng. Tôi có tham khảo trên google thì họ dùng TCVN 5574:2012 để tính cái này. Nhưng cũng ko cụ thể lắm.

Ngoài ra khi tính toán cọc đóng thì quan trọng nhất phải tính tải trọng cọc phải chịu khi đóng búa. Cái tải trọng này còn lớn hơn tải trọng khi chịu đựng áp lực công trình. Cái này tôi cũng không thấy tiêu chuẩn đề cập rõ ràng.

Vậy bác nào nhiều kinh nghiệm có thể giúp tôi với. Nếu dùng các công thức khác thì ok, sao trong tiêu chuẩn mới này tôi ko thấy đề cập vậy
Theo mình đc bs búa được chọn phải tương quan với khả năng chịu tải giới hạn của cọc. Trong tcvn 286 - 2003 mục 5.2 cũng có nói về việc lưaj chọn búa đóng cọc. tc mới hơn thì minh k bs.
Còn sct cọc theo vl theo tc 5574 - 2012 mình vẫn làm như vầy thấy có vấn đề gì đâu
Attached Images
File Type: jpg sctvl.jpg (94.1 KB, 11 lần tải)
manhhung08x5 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-07-2018   #3
tuanhung_cda
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 22
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 9 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Trích:
Nguyên văn bởi manhhung08x5 View Post
Theo mình đc bs búa được chọn phải tương quan với khả năng chịu tải giới hạn của cọc. Trong tcvn 286 - 2003 mục 5.2 cũng có nói về việc lưaj chọn búa đóng cọc. tc mới hơn thì minh k bs.
Còn sct cọc theo vl theo tc 5574 - 2012 mình vẫn làm như vầy thấy có vấn đề gì đâu
Thanks bạn hồi âm. Nhưng về phần tính sct cọc theo vật liệu thì ở TC 10304 có tính ra hệ số biến dạng cọc ( ở phụ lục A) và chiều dài l1 ở mục 7.1.8. Nhưng cuối cùng tôi ko hiểu tính ra đó để làm gì.

Công thức bạn đưa ra về tính sức chịu tải của cọc theo VL nằm ở mục mấy tiêu chuẩn 5574-2012 vậy? Tôi thấy công thức này giống trong giáo trình sách giáo khoa chứ không phải công thức cụ thể trong TC 5574-2012

Thannks

thay đổi nội dung bởi: tuanhung_cda, 17-07-2018 lúc 03:53 PM
tuanhung_cda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-07-2018   #4
tuanhung_cda
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 22
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 9 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Tôi có tham khảo file tính sức chịu tải của cọc theo 5574-2012. Họ tính ra hệ số biến dạng cọc---> độ mảnh cọc và so với công thức để tính ra PHI. Nhưng công thức đó tôi ko thấy trong tiêu chuẩn

File tham khảo

https://1drv.ms/x/s!AifzdX_XgFyAjEQtwmXp8JM657SL
tuanhung_cda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanhung_cda For This Useful Post:
umy (20-07-2018)
Old 17-07-2018   #5
tuanhung_cda
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 22
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 9 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

tuanhung_cda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-07-2018   #6
vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 600
Thanks: 106
Thanked 953 Times in 357 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

[QUOTE=tuanhung_cda;416397]Tôi có tham khảo file tính sức chịu tải của cọc theo 5574-2012. Họ tính ra hệ số biến dạng cọc---> độ mảnh cọc và so với công thức để tính ra PHI. Nhưng công thức đó tôi ko thấy trong tiêu chuẩn

File tham khảo

https://1drv.ms/x/s!AifzdX_XgFyAjEQtwmXp8JM657SL[/QUOTE]


-Tham khảo tài liệu sau đây để hiểu sâu hơn
File Kèm Theo
File Type: pdf Tin suc chiu tai cua coc theo vat lieu va dong.pdf (562.9 KB, 93 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: vannadeco, 20-07-2018 lúc 05:55 PM
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to vannadeco For This Useful Post:
umy (20-07-2018)
Old 20-07-2018   #7
tuanhung_cda
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 22
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 9 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Trích:
Nguyên văn bởi vannadeco View Post
[QUOTE=tuanhung_cda;416397]Tôi có tham khảo file tính sức chịu tải của cọc theo 5574-2012. Họ tính ra hệ số biến dạng cọc---> độ mảnh cọc và so với công thức để tính ra PHI. Nhưng công thức đó tôi ko thấy trong tiêu chuẩn

File tham khảo

https://1drv.ms/x/s!AifzdX_XgFyAjEQtwmXp8JM657SL



-Tham khảo tài liệu sau đây để hiểu sâu hơn[/QUOTE]

Cái công thức này thì tôi biết. Ý tôi là khi thiết kế sử dụng theo TC 5574-2012 không đề cập cụ thể công thức này. Các công thức trong sách giáo khoa, giáo trình chỉ mang tính chất tham khảo. Kĩ sư thiết kế cần tuân thủ theo Quy trình hoặc Tiêu chuẩn áp dụng.

Áp dụng theo sách tham khảo thì mỗi nước sẽ ra các kết quả khác nhau. Chủ đầu tư hoàn toàn có cơ sở bác bỏ và tính lập luận cũng không có
tuanhung_cda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanhung_cda For This Useful Post:
vannadeco (20-07-2018)
Old 20-07-2018   #8
vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 600
Thanks: 106
Thanked 953 Times in 357 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

-Bạn xem lại điều 7.17 -TCVN10304:2014
Tính toán cọc và đài cọc theo cường độvật liệu cần tuân theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn
hiện hành
về kết cấu bê tông, bê tông cốt thép( đây chẳng phải là cái tiêu chuẩn bạn đang nói đó thôi) và thép
-Khi đóng cọc bạn phải tuân theo TCVN9394:2012
-Khi đóng cọc ví dụ bạn có đốt cọc dài 12m , khi đóng cọc đốt đầu tiên nếu cách mặt đất tự nhiên chỉ khoảng vài chục cm có lớp đất rất cứng buộc phải đóng qua , tình huống này tiêu chuẩn có đề cập đến không , bạn có thể quan niệm cọc ngàm cứng như tiêu chuẩn quy định để tính được không ?

thay đổi nội dung bởi: vannadeco, 20-07-2018 lúc 11:32 PM
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-07-2018   #9
thuong_93
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gởi: 3
Thanks: 52
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Phiền anh (chú) vannadeco có thể chỉ rõ công thức tính PHI ở đâu trong TCVN 5574-2012 không ạ? Cũng như chủ thớt nói, em (cháu) không tìm thấy công thức này và các bảng tính tham khảo em đã từng xem đều sử dụng công thức tính PHI như ở #6 (không có trong TCVN 5574-2012).
thuong_93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-07-2018   #10
huyctt
Thành viên
 
huyctt's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 30
Thanks: 83
Thanked 65 Times in 17 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Trích:
Nguyên văn bởi tuanhung_cda View Post
Thanks bạn hồi âm. Nhưng về phần tính sct cọc theo vật liệu thì ở TC 10304 có tính ra hệ số biến dạng cọc ( ở phụ lục A) và chiều dài l1 ở mục 7.1.8. Nhưng cuối cùng tôi ko hiểu tính ra đó để làm gì.

Công thức bạn đưa ra về tính sức chịu tải của cọc theo VL nằm ở mục mấy tiêu chuẩn 5574-2012 vậy? Tôi thấy công thức này giống trong giáo trình sách giáo khoa chứ không phải công thức cụ thể trong TC 5574-2012

Thannks
Bác xem trong TCVN 5574-2012 có công thức tính cấu kiện chịu nén lệch tâm (bao quát luôn cả nén đúng tâm)
Còn về việc xác định hệ số biến dạng và chiều dài tính toán của cọc bác có thể search trong forum hoặc tham khảo mấy bài sau :

Trích:
Nguyên văn bởi thuong_93 View Post
Phiền anh (chú) vannadeco có thể chỉ rõ công thức tính PHI ở đâu trong TCVN 5574-2012 không ạ? Cũng như chủ thớt nói, em (cháu) không tìm thấy công thức này và các bảng tính tham khảo em đã từng xem đều sử dụng công thức tính PHI như ở #6 (không có trong TCVN 5574-2012).
Cái hệ số uốn dọc φ này đúng là tìm trong 10304 hay 5574 đều không thấy hay mình bị sót . Khi tham khảo mấy sách về nền móng hay tính cấu kiện cột BTCT hay KCT thì đều có hệ số này nhưng cũng không được nhất quán bởi đây là công thức thực nghiệm có lẽ còn tùy thuộc vào sự khác nhau của vật liệu (BTCT, thép ....) và sự làm việc của cấu kiện (cột, cọc) nên việc áp dung nó cũng tùy thuộc vào sự phán đoán của người thiết kế nữa nhưng theo em trong trường hợp này bác nên tham khảo mấy sách về nền móng là hợp lý nhất, có mấy tài liệu về nền móng của các thầy trong nước ở file đính kèm cho bác tham khảo, nếu chắc ăn hơn có thể tham khảo mấy tài liệu nước ngoài như của Tomlinson, Braja Mdas ... hoặc trong forum cũng có mấy chủ đề này rồi
Ngoài ra search trên gg cũng có nhưng nó lại nằm ở TCVN 5573-2011 TCTK CHO KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP xem mục 8.1.1.2


thay đổi nội dung bởi: huyctt, 21-07-2018 lúc 05:13 PM Lý do: Update file đính kèm
huyctt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huyctt For This Useful Post:
thuong_93 (21-07-2018), tuanhung_cda (25-07-2018), umy (21-07-2018)
Old 25-07-2018   #11
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,134 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Hệ số uốn dọc φ vốn được áp dụng cho các thanh, cột nằm trên mặt đất. Bản chất của nó là kể đến sự lệch tâm do thanh cột bị cong khi chịu nén.

Với các cọc chịu nén thì nó khác với thanh, cột ở trên mặt đất. Quanh nó luôn có nền đất cản trở hiện tượng cong khi chịu nén. Mô hình của cọc chịu nén là khác với cột chịu nén ở chỗ quanh thân cọc có các lò xo nằm ngang. Khi cọc có xu hướng cong phồng ra thì sẽ xuất hiện phản lực từ các lò xo này đẩy trở lại. Theo các nghiên cứu của Dalmatop (Liên xô trước đây), với các cọc không có các mối nối thì ảnh hưởng của uốn dọc là không đáng kể. Vì vậy người ta thường không áp dụng cái hệ số uốn dọc φ khi tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu. Tuy nhiên, khi số mối nối cọc là nhiều thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Vì vậy trong các tiêu chuẩn có hạn chế số mối nối cọc là nhỏ hơn 2 hoặc 3. Thực tế thì vẫn có những trường hợp người ta áp dụng rất nhiều mối nối. Ví dụ như các cọc ép mega dùng để sửa chữa công trình có các đoạn cọc chỉ dài 60 cm và có lúc có số mối nối là khoảng 30. Lúc này vấn đề mất ổn định dọc trục của cọc là phải được tính toán xét đến.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
huyctt (25-07-2018), thuong_93 (25-07-2018), vannadeco (26-07-2018)
Old 25-07-2018   #12
baliangi
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2014
Bài gởi: 23
Thanks: 24
Thanked 15 Times in 11 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

hệ số φ tính bằng công thức thực nghiệm trong các giáo trình BTCT chương cấu kiện chịu nén. không có trong tiêu chuẩn đâu.
baliangi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to baliangi For This Useful Post:
detuphuho151 (16-08-2018)
Old 25-07-2018   #13
tuanhung_cda
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 22
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 9 Posts
Default Ðề: Tính toán cọc đóng theo 10304:2014

Thanks các bác quan tâm chia sẻ. Đúng là hệ số phi tôi ko thấy nói cả trong 10304-2014 hay 5574-2012. Các tiêu chuẩn này lúc lấy Nga, lúc lấy của Mĩ nên không có sự thống nhất. Nếu làm theo giáo trình đưa hệ số phi vào thì cũng chỉ tạm thời, cơ sở lập luận không có
tuanhung_cda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:15 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website