Chào các bác,
Các bác cho e hỏi: công trình của em đã thi công xong, sàn dày 150, bây giờ ngưới ta muốn đục 1 lỗ sàn kích thước 1650x950 (như hình vẽ) để đi ống gió mà em không biết xử lý với gia cường lỗ mở sàn này như thế nào? Phương án đục sàn là duy nhất ạ
Mong các bác có kinh nghiệm thiết kế và thi công loại này cho em phương án xử lý với ạ? Tải trọng sàn : 1T/m2
Em cảm ơn!

phucthe129 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-11-2019   #2
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,261
Thanks: 7,081
Thanked 14,339 Times in 4,582 Posts
Default Ðề: Xử lý lỗ mở sàn Bê tông cốt thép

Cậu phucthe129 quen biết, phe đảng với các anh Admin trưởng như thế nào ? mà được ban phước lành cho đăng ký vào được cái Dđ KC sập sệ nầy vậy ?

Thôi thì gõ tìm giúp cho "kỹ sin Dại Học" nầy một lần, để lấy lại uy thế cho "Dđ KC Ga Ga" nhà mình:

Phương pháp gia cố lỗ mở kỹ thuật trên trên sàn hoặc vách bê tông

http://vntvietnam.com/xem-tin/phuong...-tong-693.html
Có hình ảnh dể hỉu !

Nên nhớ:
Trước khi đục sàn(1T/m² lớn quá, sàn BTCT dầy bao nhiêu vậy?) phải làm dầm, cột, vách tạm để chống đở cho cái khoét lổ. Thép đút bị cắt đi phải có gì thay thế để sau nầy ko sập sàn.

Làm dối thì ... sự cố xãy ra >> xã hôi VN mất một "nhân tài", ACE-XD vui mừng đã bớt một gà cạnh tranh!

OK ! ko hiểu thì hỏi lại các chú bác chiên da cho chắc ăn!!
(Tìm sư tổ Ng Đình Cống mà hỏi )

thay đổi nội dung bởi: umy, 04-11-2019 lúc 06:05 PM Lý do: Tiếu ngạo gian hồ
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
hwru_san (cách đây 4 tuần), phucthe129 (cách đây 4 tuần)
Old cách đây 4 tuần   #3
phucthe129
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2019
Bài gởi: 2
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Xử lý lỗ mở sàn Bê tông cốt thép

Cảm ơn bác umy,
E cũng xin đăng ký vào đây lâu rồi mà mới được mấy đại ca admin duyệt gần đây.
Sàn em dày 150mm. Sau khi hỏi ý kiến các bác ở ngoài, các bác cho e phương án như này ạ: Cấy thêm 3 cây dầm 200x400 (màu hồng ) như hình vẽ sau đó rót vữa ko co ngót vào.
Em đã mô hình tính toán qua và thấy cũng ổn do lỗ mở nằm sát mép sàn có dầm.
Mong các umy cho ý kiến với ạ

phucthe129 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:19 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website