vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 604
Thanks: 106
Thanked 962 Times in 361 Posts
Default Kiểm toán lại ĐH tường chắn đất theo TCVN11823-2017

-Đây là bản tính kiểm toán lại định hình tường chắn đất (ĐH-06X) theo TCVN11823-2017 tôi sư tầm được trên mạng , mời mọi người tham khảo

- Số liệu đầu vào: Tường chắn =BT mác 150,góc ma sát trong của đất đắp 35 độ, hoạt tải đặt cách mép tường 1m

-Kết quả tính toán cho thấy ứng suất đáy móng chỉ khoảng 1.6-1.67KG/cm2, trong khi đó yêu cầu của định hình là 2KG/cm2 liệu có kém an toàn không ?

-Nếu hoạt tải đi sát mép tường , ứng suất đáy móng cũng khoảng 2kG/cm2
File Kèm Theo
File Type: pdf Kiem toan lai TC dinh hinh 86-06X theo TCVN11823-2017.pdf (1.98 MB, 242 lần tải)
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to vannadeco For This Useful Post:
Ngocsonuct (14-01-2019), QuangGTVT (29-12-2018)
Old 12-01-2019   #2
vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 604
Thanks: 106
Thanked 962 Times in 361 Posts
Default Ðề: Kiểm toán lại ĐH tường chắn đất theo TCVN11823-2017

Còn đây là thiết kế tường chắn công son BTCT móng cọc với chiều cao tường+móng =4.5m, mời mọi người tham khảo
File Kèm Theo
File Type: pdf TC cong son MONG COC ket hop ke mai (2019).pdf (1.49 MB, 97 lần tải)
File Type: pdf TK tuong than BTCT.pdf (740.2 KB, 70 lần tải)
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vannadeco For This Useful Post:
Ngocsonuct (14-01-2019), nhuannguyen (cách đây 1 tuần), umy (15-09-2019)
Old cách đây 3 tuần   #3
công6743
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gởi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Kiểm toán lại ĐH tường chắn đất theo TCVN11823-2017

Trích:
Nguyên văn bởi vannadeco View Post
-Đây là bản tính kiểm toán lại định hình tường chắn đất (ĐH-06X) theo TCVN11823-2017 tôi sư tầm được trên mạng , mời mọi người tham khảo

- Số liệu đầu vào: Tường chắn =BT mác 150,góc ma sát trong của đất đắp 35 độ, hoạt tải đặt cách mép tường 1m

-Kết quả tính toán cho thấy ứng suất đáy móng chỉ khoảng 1.6-1.67KG/cm2, trong khi đó yêu cầu của định hình là 2KG/cm2 liệu có kém an toàn không ?

-Nếu hoạt tải đi sát mép tường , ứng suất đáy móng cũng khoảng 2kG/cm2
Thank a Vannadeco, chúc a sức khỏe!
công6743 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old cách đây 1 tuần   #4
vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 604
Thanks: 106
Thanked 962 Times in 361 Posts
Default Ðề: Kiểm toán lại ĐH tường chắn đất theo TCVN11823-2017

Trích:
Nguyên văn bởi công6743 View Post
Thank a Vannadeco, chúc a sức khỏe!
-Còn đây là bảng tính Excel tôi sưu tầm được trên mạng với nội dung là kiểm toán tường chắn cong son đất cao 7m theo TCVN11823-2017( hình như của Hy Lạp thì phải ), tuy nhiên các nội dung kiểm toán còn thiếu (động đất, chất tải đất sau lưng tường ....) mời mọi người tham khảo
File Kèm Theo
File Type: rar Tuongchan công son TCVN11823-2017-OK.rar (3.94 MB, 60 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: vannadeco, cách đây 1 tuần lúc 09:53 AM
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to vannadeco For This Useful Post:
famkhanh86 (cách đây 2 ngày), nlvthanh94 (cách đây 4 ngày)
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:39 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website