Unread 05-06-2015   #21
monoclo
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 90
Thanks: 228
Thanked 73 Times in 43 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
lòi ra khỏi cột mất
mình thấy vẫn được nhé.

nếu ngại bố trí nhiều thép quá (12T25) => có thể tăng lên thép AIII được không ?

theo mình cái quan trọng là không phải cứ tăng tiết diện vì tiết diện càng lớn thì tải trọng bản thân cũng tăng theo, do đó hiệu quả hơn thì nên chọn vật liệu cường độ cao một tí kết hợp với điều chỉnh tiết diện bxh cho hợp lí nhỉ.

nếu tính f = 4.9cm <[f]=6cm thì cũng không dám chắc là ổn, tham khảo thêm tiêu chuẩn Anh sẽ thấy giá trị khống chế cho trường hợp của bạn phải lấy là 20mm để không gây ảnh hưởng tới tường xây, gạch lát ở bên trên.

Tường xây 220 có thể làm dạng vách ngăn nhẹ (gạch nhẹ, vách thạch cao ???) => tư vấn lại cho bộ môn kiến trúc, điện chiếu sáng xem sao, có thể giảm được một ít tải xuống dầm.


ps: Thực sự, mình thấy bài toán tính võng khó tính chính xác được và chỉ mang tính dự đoán do phụ thuộc nhiều yếu tố quá, kiến thức và kinh nghiệm của mình cũng chưa là bao. Cũng có khi phải đổi giải pháp : sàn rỗng + dầm bẹt , với mình cũng thấy ca này khó quá.
monoclo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to monoclo For This Useful Post:
sinhvientt (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #22
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
- Nếu kiến trúc không hạn chế chiều cao dầm thì e làm dầm cao 1200 thì tốt quá! Còn nếu ý của a là bề rộng dầm là 1200 thì lại ko ổn a à, vì ở đây cột của e chỉ có 600x600, nếu làm dầm 1200 thì sẽ bị lòi ra khỏi cột mất!
- A "tuanlt" ở trên đã nói là đã làm dầm 600 vượt 13m (với điều kiện có gia cường tại nách cột cao 900) mà ở đây a lại khẳng định là dầm 600 ko làm được thì cũng khó!
- Dầm liên tục vượt nhịp 8.5m thì e đã làm và thi công xong rùi ko vấn đề gì, mà dầm đó e làm chỉ có 300x700. Nhưng dầm này lại vượt 12m nên e thấy lăn tăn quá !
- E đang định kiến nghị bên kiến trúc là cho tăng chiều cao dầm lên, nghĩa là e định làm dầm (bxh)=(500x700) cho yên tâm hơn chút!
- Cái đáng lo là trên sàn này công năng lại là sàn hội trường nên hoạt tải rất lớn khoảng 480kg/m2, và trên dầm kiến trúc muốn xây tường 220mm.
- Với mô hình là dầm (bxh)=(600x600), Momen đầu dầm e chạy ra là 69(Tm), với bê tông mác 250 và thép AII thì e tính ra 12cây phi25 thép trên (e thấy chỗ này có vấn đề vì khó bố trí thép), và với momen giữa nhịp là 45(Tm), e tính ra thép dưới là 10cây phi22. Như vậy nếu dùng dầm (bxh)=(600x600) và thép như trên thì tính võng (theo TCVN-356) ra được f = 4.9cm <[f]=6cm. Nghĩa là vẫn đạt ! (trong đó thiên về an toàn, momen giữa nhịp 45(Tm) là nội lực momen tính toán, e cố ý lấy giá trị này để tính cho an toàn ạ, chứ lẽ ra là khi tính võng với các trường hợp tải khác nhau thì phải lấy các nội lực tương ứng).
Nhưng thực sự tính toán võng là 1 bài toán rất khó, nên e thấy rất lo, với số liệu đầu vào như ở trên, e mong a (hoặc các a, các chú) có thể tính giúp e 1 cách rõ ràng bằng số liệu tính toán cụ thể là tại sao dầm (bxh)=(600x600) lại ko dùng được ạ? (tất nhiên là các chú, các a chỉ tính giúp e được khi có thời gian rảnh rỗi hoặc có bảng tính sẵn). Nếu thực sự là không an toàn thì có lẽ sáng mai e lại mô hình thử dầm (bxh)=(500x700) xem sao !
E rất mong được sự giúp đỡ của các chú, các a ạ !
E cảm ơn !
Mới võng đàn hồi mà đã 4.9cm thì toi rồi, tăng dầm, tăng sàn lên.
Nên nhớ khi hàm lượng cốt thép quá cao thì độ võng gần như không đạt.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to trungql For This Useful Post:
sinhvientt (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #23
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
- Nếu kiến trúc không hạn chế chiều cao dầm thì e làm dầm cao 1200 thì tốt quá! Còn nếu ý của a là bề rộng dầm là 1200 thì lại ko ổn a à, vì ở đây cột của e chỉ có 600x600, nếu làm dầm 1200 thì sẽ bị lòi ra khỏi cột mất!
cho nó lòi theo chỉ dẫn của tài liệu Cấu tạo btct VNCC chắc là không vấn đề gì.
[IMG][/IMG]
__________________
Mười năm làm tư vấn, chưa chắc còn mà danh nổi tợ phao.
Một vài tháng thi công, tuy là mất mà tiếng vang còn như mõ.
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Trungcdc For This Useful Post:
monoclo (07-06-2015), sinhvientt (05-06-2015), Thi Nguyen (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #24
software
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 175
Thanks: 14
Thanked 103 Times in 63 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Em chào các bác, để tránh lập topic mới e xin nhờ topic này để hỏi ý kiến các bác ạ.
E đang làm 1 con khách sạn loại loại nhỏ, trong đó hệ khung ngang cột có 4 trục cách nhau theo thứ tự là 8-12-8(m). để hạn chế chiều cao 1 tầng thì bên kiến trúc yêu cầu sử dụng phương án dầm bẹt, và họ hạn chế chiều cao dầm là 600(mm). Hệ dầm chính e làm dầm vuông 600x600(mm), hệ dầm phụ e làm 200x500(mm), hệ dầm phụ đan vuông góc tạo thành hệ sàn ô cờ. e chưa làm loại này bao giờ, khi dựng mô hình xong thì nội lực của dầm chính ra khá lớn, nhất là tại các gối đầu cột, momen đầu dầm nhịp 12m lên tới 70(Tm), e tính ra phải dùng tới 12phi25 thép trên mới đủ, thép dưới khoảng 10phi22.
Khi e tính toán võng theo TCVN thì e có 1 thắc mắc đó là, nếu thiên về an toàn, lấy Momen đầu dầm (tức là 70Tm) để tính thì dầm võng quá độ võng cho phép là [12/200]= 0.06(m), tức là không đạt, còn nếu lấy theo Momen giữa dầm để tính, tức là 45Tm thì độ võng khoảng 5,5cm<6cm là đạt.
Vấn đề e muốn hỏi là có phải tính võng cho dầm thì phải lấy momen ở giữa dầm tức là 45Tm để tính không ạ? Hay vẫn phải thiên về an toàn lấy 70Tm để tính ?
Em cảm ơn ạ!
Cái này cũng giống như bạn bị bệnh ở đâu thì trị ở đó. Không thể bị đau đầu mà trị bệnh ở tay được
software vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #25
software
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 175
Thanks: 14
Thanked 103 Times in 63 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Bác cho e hỏi thêm là với dầm 600x600 mà vượt nhịp 12m thì có ổn không ạ? mặc dù e tính võng vẫn đạt nhưng cảm giác vẫn thấy ghê ghê, và thép chịu momen âm ra nhiều quá, e đang định tăng chiều cao dầm lên thành 600x700(mm), e tính võng theo TCVN thôi, tính theo các trường hợp tải dài hạn và ngắn hạn ý ạ ! e cảm ơn !
Đối với nhịp 12m bạn nên chuyển sang phương án dầm dự ứng lực hoặc dầm composite có vẻ phù hợp hơn
software vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #26
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Làm sàn không dầm uboot cho nó máu, nhịp như trên là khá phù hợp mà thi công lại nhanh
__________________
Mười năm làm tư vấn, chưa chắc còn mà danh nổi tợ phao.
Một vài tháng thi công, tuy là mất mà tiếng vang còn như mõ.
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #27
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi Trungcdc View Post
cho nó lòi theo chỉ dẫn của tài liệu Cấu tạo btct VNCC chắc là không vấn đề gì.
[IMG][/IMG]
1. A "Trungcdc" ơi, nghĩa là theo chỉ dẫn này thì chiều rộng dầm cho phép có thể lên tới 1500mm ứng với đầu cột rộng 600 hả a?
2. Theo kinh nghiệm của a thì với dầm liên tục có 3 nhịp là 8-12-8(m) và
bước khung là 8m thì tiết diện dầm ở đây nên chọn thế nào cho hợp lý ạ? e muốn chọn 1 tiết diện hợp lý mà a đã thiết kế và thi công rồi để e mô hình lại cho chuẩn rồi tính toán lại 1 thể a à! E nghĩ với bước khung là 8m thì tiết diện dầm bẹt khả năng là (bxh)=(1000x600) có ổn ko hả a ???
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #28
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,528
Thanked 2,626 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Thực ra giải pháp dầm bẹt chỉ dùng khi nó là giải pháp duy nhất. Vì ai cũng biết nó tốn kém vật liệu mà khả năng chịu lực lại không cao lắm, đối với dầm ăn nhau là ở cái chiều cao.
Bạn chú ý là với khách sạn nhỏ nếu giải pháp mà bạn đưa ra "quá khủng" là không khả thi.
Tốt nhất là bạn cứ mạnh dạn đưa ra một loại dầm mà bạn muốn rồi chạy nội lực kiểm tra, qua vài lần như thế bạn ắt sẽ rút được kinh nghiệm.
Bạn có thể cho biết chiều cao dầm tối đa là bao nhiêu theo kiến trúc? Hội trường dùng điều hòa gì, có điều hòa trung tâm hay không? Trần kiểu gì, có làm trần giật cấp hay không...v.v. Có rất nhiều thông số sẽ tác động đến cấu tạo dầm, đừng chỉ chăm chăm kết cấu suốt ngày sẽ không có cái nhìn tổng quát.
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
sinhvientt (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #29
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Thực ra giải pháp dầm bẹt chỉ dùng khi nó là giải pháp duy nhất. Vì ai cũng biết nó tốn kém vật liệu mà khả năng chịu lực lại không cao lắm, đối với dầm ăn nhau là ở cái chiều cao.
Bạn chú ý là với khách sạn nhỏ nếu giải pháp mà bạn đưa ra "quá khủng" là không khả thi.
Tốt nhất là bạn cứ mạnh dạn đưa ra một loại dầm mà bạn muốn rồi chạy nội lực kiểm tra, qua vài lần như thế bạn ắt sẽ rút được kinh nghiệm.
Bạn có thể cho biết chiều cao dầm tối đa là bao nhiêu theo kiến trúc? Hội trường dùng điều hòa gì, có điều hòa trung tâm hay không? Trần kiểu gì, có làm trần giật cấp hay không...v.v. Có rất nhiều thông số sẽ tác động đến cấu tạo dầm, đừng chỉ chăm chăm kết cấu suốt ngày sẽ không có cái nhìn tổng quát.
Thực ra ý đồ của e là e đang định tăng chiều cao dầm, e vẫn ko muốn dùng dầm bẹt vì thực sự nó rất tốn kém, theo cấu tạo thì dầm vượt nhịp 12m cần chiều cao khoảng 12000/15=800, vậy nên e định kiến nghị làm dầm (bxh)=(500x700), lần đầu e làm loại nhịp lớn thế này nên rất mong được các a góp ý!
Có lẽ e sẽ mô hình lại với dầm (bxh)=(500x700) để xem lúc này nội lực và võng nó ra làm sao a nhỉ!
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #30
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
Mới võng đàn hồi mà đã 4.9cm thì toi rồi, tăng dầm, tăng sàn lên.
1. A ơi, độ võng tính theo TC356 vẫn chỉ là võng đàn hồi thôi hả a?
2. Tăng sàn liệu có ổn không khi e dùng sàn ô cờ ạ? e nghĩ chiều dày sàn nên chỉ để 100 với kich thước 1 ô là 1.5x2(m), tăng sàn chỉ sợ nặng thêm a à!
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #31
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,528
Thanked 2,626 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Theo tôi nếu làm dầm không thay đổi tiết diện thì 500X700 vẫn không chịu được, hoặc nếu chịu được thì độ rủi ro là cao, độ an toàn rất thấp. Nếu không làm dầm bẹt thì phải có biện pháp giảm moment dương như đã nói. Vấn đề còn lại là các vấn đề khác mà bạn lại không hề quan tâm? Đóng trần không, trần hạ tối đa bao nhiêu so với sàn, điều hòa kiểu gì...để còn mà cấu tạo dầm.
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #32
software
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 175
Thanks: 14
Thanked 103 Times in 63 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
- Nếu kiến trúc không hạn chế chiều cao dầm thì e làm dầm cao 1200 thì tốt quá! Còn nếu ý của a là bề rộng dầm là 1200 thì lại ko ổn a à, vì ở đây cột của e chỉ có 600x600, nếu làm dầm 1200 thì sẽ bị lòi ra khỏi cột mất!
- A "tuanlt" ở trên đã nói là đã làm dầm 600 vượt 13m (với điều kiện có gia cường tại nách cột cao 900) mà ở đây a lại khẳng định là dầm 600 ko làm được thì cũng khó!
- Dầm liên tục vượt nhịp 8.5m thì e đã làm và thi công xong rùi ko vấn đề gì, mà dầm đó e làm chỉ có 300x700. Nhưng dầm này lại vượt 12m nên e thấy lăn tăn quá !
- E đang định kiến nghị bên kiến trúc là cho tăng chiều cao dầm lên, nghĩa là e định làm dầm (bxh)=(500x700) cho yên tâm hơn chút!
- Cái đáng lo là trên sàn này công năng lại là sàn hội trường nên hoạt tải rất lớn khoảng 480kg/m2, và trên dầm kiến trúc muốn xây tường 220mm.
- Với mô hình là dầm (bxh)=(600x600), Momen đầu dầm e chạy ra là 69(Tm), với bê tông mác 250 và thép AII thì e tính ra 12cây phi25 thép trên (e thấy chỗ này có vấn đề vì khó bố trí thép), và với momen giữa nhịp là 45(Tm), e tính ra thép dưới là 10cây phi22. Như vậy nếu dùng dầm (bxh)=(600x600) và thép như trên thì tính võng (theo TCVN-356) ra được f = 4.9cm <[f]=6cm. Nghĩa là vẫn đạt ! (trong đó thiên về an toàn, momen giữa nhịp 45(Tm) là nội lực momen tính toán, e cố ý lấy giá trị này để tính cho an toàn ạ, chứ lẽ ra là khi tính võng với các trường hợp tải khác nhau thì phải lấy các nội lực tương ứng).
Nhưng thực sự tính toán võng là 1 bài toán rất khó, nên e thấy rất lo, với số liệu đầu vào như ở trên, e mong a (hoặc các a, các chú) có thể tính giúp e 1 cách rõ ràng bằng số liệu tính toán cụ thể là tại sao dầm (bxh)=(600x600) lại ko dùng được ạ? (tất nhiên là các chú, các a chỉ tính giúp e được khi có thời gian rảnh rỗi hoặc có bảng tính sẵn). Nếu thực sự là không an toàn thì có lẽ sáng mai e lại mô hình thử dầm (bxh)=(500x700) xem sao !
E rất mong được sự giúp đỡ của các chú, các a ạ !
E cảm ơn !
Dầm 12m mà bạn lấy độ võng cho phép là (1/200)L là bạn hơi rộng rãi đó . Độ võng cho phép của dầm nên chọn (1/250)L thôi. bạn tính ra f=4.9cm > [f]=(1/250)*12=4.8cm là không thỏa rồi
software vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to software For This Useful Post:
sinhvientt (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #33
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi software View Post
Dầm 12m mà bạn lấy độ võng cho phép là (1/200)L là bạn hơi rộng rãi đó . Độ võng cho phép của dầm nên chọn (1/250)L thôi. bạn tính ra f=4.9cm > [f]=(1/250)*12=4.8cm là không thỏa rồi
Bác nói làm e mới để ý, [f]=L/400=3(cm) mới đúng, tiêu chuẩn 356 quy định với L>10 thì [f]=L/400.
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-06-2015   #34
software
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 175
Thanks: 14
Thanked 103 Times in 63 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Bác nói làm e mới để ý, [f]=L/400=3(cm) mới đúng, tiêu chuẩn 356 quy định với L>10 thì [f]=L/400.
[f]=(1/250)L là giới hạn độ võng mà mình thường dùng để kiểm tra các dầm có nhịp thông thường, khi nhịp dầm càng lớn thì giới hạn độ võng cho phép càng nhỏ xuống có thể là 1/300, 1/400 tùy trường hợp cụ thể. Mình từng thiết kế dầm vượt nhịp 15m tiết diện thiết kế là 1500x500mm (bxh) nhưng dầm mình là dầm căng cáp chứ không phải BTCT thường. Nhịp 12m mà bạn chọn 600x600 dầm BTCT thường thì cũng hơi mạo hiểm. Sàn của bạn có đóng trần không, nói chung cũng phải xem xét đến kiến trúc để có phương án kết cấu tối ưu.
software vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to software For This Useful Post:
detuphuho151 (27-03-2018), sinhvientt (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #35
son506
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gởi: 20
Thanks: 55
Thanked 10 Times in 7 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
Dầm 12m nhịp liên tục vậy là bình thường, ko phải nách niếc gì hết. Dầm 1200x600 là ít, ko đủ thì tăng lên. Dầm 600x600 ko vượt được 12m, trừ khi là phương án khác.
Mình thấy dầm thường tiết diện bẹp 120x60cm khá ổn. Bạn kiểm tra xem sao.
__________________
Tinhnguyenvan88@gmail.com
son506 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to son506 For This Useful Post:
sinhvientt (05-06-2015)
Unread 01-07-2015   #36
nh.hoan
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 108
Thanked 192 Times in 46 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Em cũng đang vướng 1 cái nhà thi đấu, chủ đầu tư muốn tầng 1 là bể bơi, tầng 2 là sân bóng mini. Kích thước mảnh đất 14x30m. Kích thước bể bơi 9x25m. Em định thêm 2 hàng cột ở 2 bên thành bể nhưng nhìn vướng quá, mà nếu k có cột thì nhịp dầm lên đến 14m. Nhờ các anh chị trong 4r tư vấn giúp

thay đổi nội dung bởi: nh.hoan, 01-07-2015 lúc 11:16 PM
nh.hoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-07-2015   #37
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,696
Thanks: 2,023
Thanked 3,816 Times in 1,825 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi nh.hoan View Post
Em cũng đang vướng 1 cái nhà thi đấu, chủ đầu tư muốn tầng 1 là bể bơi, tầng 2 là sân bóng mini. Kích thước mảnh đất 14x30m. Kích thước bể bơi 9x25m. Em định thêm 2 hàng cột ở 2 bên thành bể nhưng nhìn vướng quá, mà nếu k có cột thì nhịp dầm lên đến 14m. Nhờ các anh chị trong 4r tư vấn giúp
Sân bóng mini có tĩnh tải chiếm tới gần 90% tổng tải trọng so với hoạt tải. Bạn phải tự lên một bài toán sau đó nhập vào phần mềm, đưa kết quả lên, chọn phương án và tự tính.

Sau đó mọi người mới góp ý. Hỏi ăn liền rất khó.

thay đổi nội dung bởi: cmengenie, 02-07-2015 lúc 11:07 AM
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
nh.hoan (02-07-2015)
Unread 02-07-2015   #38
nh.hoan
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 108
Thanked 192 Times in 46 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Sân bóng mini có tĩnh tải chiếm tới gần 90% tổng tải trọng so với hoạt tải. Bạn phải tự lên một bài toán sau đó nhập vào phần mềm, đưa kết quả lên, chọn phương án và tự tính.

Sau đó mọi người mới góp ý. Hỏi ăn liền rất khó.
Em lên phương án và tính sơ bộ như này, nhờ các anh góp ý thêm:
Theo cạnh dài, bố trí 5m/cột.
Kích thước cột 0,5x0,5m
Chiều cao dầm: h = L/10 = 1,4. Chọn 1,5m
Bề rộng dầm: b = 1/4h = 0,375. Chọn 0,5m (=cột)
Chiều dày bản sàn: h = L1/40 = 12,5. Chọn 15cm
Tính bằng Sap thì kết quả moment lớn nhất ở giữa dầm là 48Tm (với trọng lượng bản thân) => Thép khoảng 3 phi 25.
Còn cái tải trọng sân bóng bên trên e đang chưa biết lấy thế nào, xin các anh cho ý kiến ạ. Em cảm ơn!
nh.hoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-07-2015   #39
soidaubac
Thành viên rất tích cực
 
soidaubac's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gởi: 238
Thanks: 125
Thanked 87 Times in 62 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Theo mình bạn chọn dầm 500x900, momen nhịp đạt 70 T, đang dùng AIII M250, là hợp lý, sau vài lần chạy thử mình có thể làm giảm xuống còn 800 bố trí phi 25 là ổn cả.Mình đang dính 1 cái cũng giống bạn nhịp 17m, bên trên là phòng thể thao đa năng, trên nữa là hội trường mái xuôi theo kiểu rạp chiếu phim momen giữa nhịp đạt đến hơn 200T.m, lực kéo dọc thanh 67T, lực cắt thì càng khủng nữa.Tính thoả là oke thôi.
soidaubac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to soidaubac For This Useful Post:
sinhvientt (02-07-2015)
Unread 02-07-2015   #40
nh.hoan
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 108
Thanked 192 Times in 46 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi soidaubac View Post
Theo mình bạn chọn dầm 500x900, momen nhịp đạt 70 T, đang dùng AIII M250, là hợp lý, sau vài lần chạy thử mình có thể làm giảm xuống còn 800 bố trí phi 25 là ổn cả.Mình đang dính 1 cái cũng giống bạn nhịp 17m, bên trên là phòng thể thao đa năng, trên nữa là hội trường mái xuôi theo kiểu rạp chiếu phim momen giữa nhịp đạt đến hơn 200T.m, lực kéo dọc thanh 67T, lực cắt thì càng khủng nữa.Tính thoả là oke thôi.
Lần đầu chơi cái dầm dài thế này nên vẫn hơi run a ạ, quen mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. A cho em xin ý kiến cái hoạt tải sân bóng bên trên với ạ, chứ cái kia e mới chạy trọng lượng bản thân thôi, k có tải gì cả
nh.hoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:15 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.