Default Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

em đang thiết kế cái nhà kẹp ở thành phố, mà chỉ một nhịp từ bền này qua bên kia( nhịp 7m) chỉ dùng 2 hàng cột. vậy các bác góp ý cho e phải thiết kế tiết diện dầm, cột như thế nào là vừa không chiếm không gian nhà quá nhiều vừa đủ khả năng chịu lực. Em chân thành cảm ơn.
tai89 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 08-01-2013   #2
truong52xd2
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 45
Thanks: 30
Thanked 25 Times in 11 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Dầm BTCT nhịp 7m là bt mà bạn.Bên mình đang thì công cái nhà hiệu bộ,nhịp 6,9m dầm 600x250,Cột 500x250.Thép dầm có 3 phi 22 thớ trên+4 phi 18 thớ dưới
truong52xd2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 08-01-2013   #3
doan1167
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 4
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Mấy anh cho em hỏi với nhịp 7m và tiết diện dầm là b=250.h=600 như trên thì làm sao thỏa được thỏa được trị số độ võng cho phép nếu như cấu kiện dầm chịu tải sàn và tường dày 20cm truyền vào. Cám ơn
doan1167 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #4
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Em chào các bác, để tránh lập topic mới e xin nhờ topic này để hỏi ý kiến các bác ạ.
E đang làm 1 con khách sạn loại loại nhỏ, trong đó hệ khung ngang cột có 4 trục cách nhau theo thứ tự là 8-12-8(m). để hạn chế chiều cao 1 tầng thì bên kiến trúc yêu cầu sử dụng phương án dầm bẹt, và họ hạn chế chiều cao dầm là 600(mm). Hệ dầm chính e làm dầm vuông 600x600(mm), hệ dầm phụ e làm 200x500(mm), hệ dầm phụ đan vuông góc tạo thành hệ sàn ô cờ. e chưa làm loại này bao giờ, khi dựng mô hình xong thì nội lực của dầm chính ra khá lớn, nhất là tại các gối đầu cột, momen đầu dầm nhịp 12m lên tới 70(Tm), e tính ra phải dùng tới 12phi25 thép trên mới đủ, thép dưới khoảng 10phi22.
Khi e tính toán võng theo TCVN thì e có 1 thắc mắc đó là, nếu thiên về an toàn, lấy Momen đầu dầm (tức là 70Tm) để tính thì dầm võng quá độ võng cho phép là [12/200]= 0.06(m), tức là không đạt, còn nếu lấy theo Momen giữa dầm để tính, tức là 45Tm thì độ võng khoảng 5,5cm<6cm là đạt.
Vấn đề e muốn hỏi là có phải tính võng cho dầm thì phải lấy momen ở giữa dầm tức là 45Tm để tính không ạ? Hay vẫn phải thiên về an toàn lấy 70Tm để tính ?
Em cảm ơn ạ!
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to sinhvientt For This Useful Post:
detuphuho151 (08-02-2018)
Unread 04-06-2015   #5
monoclo
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 90
Thanks: 228
Thanked 73 Times in 43 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Vấn đề e muốn hỏi là có phải tính võng cho dầm thì phải lấy momen ở giữa dầm tức là 45Tm để tính không ạ? Hay vẫn phải thiên về an toàn lấy 70Tm để tính ?
Em cảm ơn ạ!
tính võng ở đâu thì lấy M ở đó, cái M nầy là do tải tiêu chuẩn nhé.
monoclo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to monoclo For This Useful Post:
sinhvientt (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #6
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi monoclo View Post
tính võng ở đâu thì lấy M ở đó, cái M nầy là do tải tiêu chuẩn nhé.
Tải tiêu chuẩn nghĩa là lấy nội lực giữa dầm ứng với trường hợp tải chỉ có Tĩnh tải hả bác? hay là ứng với tổ hợp (Tĩnh tải + hoạt tải) ạ?
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #7
caphesang25
Thành viên nhiệt huyết
 
caphesang25's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gởi: 606
Thanks: 924
Thanked 303 Times in 190 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Tải tiêu chuẩn nghĩa là lấy nội lực giữa dầm ứng với trường hợp tải chỉ có Tĩnh tải hả bác? hay là ứng với tổ hợp (Tĩnh tải + hoạt tải) ạ?
Tải trọng tiêu chuẩn là tải trọng chưa kể dến hệ số vượt tải. Hay hệ số vượt tải bằng 1 đó bạn.
__________________
Mời các bạn ghé thăm website: https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-...4987300905194/
caphesang25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to caphesang25 For This Useful Post:
monoclo (04-06-2015), sinhvientt (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #8
monoclo
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 90
Thanks: 228
Thanked 73 Times in 43 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

bạn coi lại mục tính võng theo TCVN, f1 f2 f3 có nói rõ là lấy tải thế nào. Mục 7 trong 5574 và mục 2 trong 2737
monoclo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to monoclo For This Useful Post:
sinhvientt (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #9
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Các bác cho e hỏi thêm đó là với dầm 8-12-8 (m) mình làm bê tông thường liệu có ổn không ạ?e cảm thấy tiết diện dầm 600x600(mm) mà e làm hơi nhỏ, mặc dù e tính võng ra vẫn đạt, nhưng thép trên mà đặt 12phi25 thì nhiều quá, gây khó khăn cho việc thi công !
Bác nào đã làm bê tông thường mà dầm bẹt vượt nhịp như trên thì cho e xin ý kiến tham khảo với ạ !
Em cảm ơn !
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #10
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Các bác cho e hỏi thêm đó là với dầm 8-12-8 (m) mình làm bê tông thường liệu có ổn không ạ?e cảm thấy tiết diện dầm 600x600(mm) mà e làm hơi nhỏ, mặc dù e tính võng ra vẫn đạt, nhưng thép trên mà đặt 12phi25 thì nhiều quá, gây khó khăn cho việc thi công !
Bác nào đã làm bê tông thường mà dầm bẹt vượt nhịp như trên thì cho e xin ý kiến tham khảo với ạ !
Em cảm ơn !
Tăng mác thép lên, tăng đường kính lên. Khi tính toán độ võng phải kể đến từ biến, giảm yếu tiết diện do nứt. Nhịp lớn cần làm nách cột gia cường thêm.
__________________
Mười năm làm tư vấn, chưa chắc còn mà danh nổi tợ phao.
Một vài tháng thi công, tuy là mất mà tiếng vang còn như mõ.
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Trungcdc For This Useful Post:
herobatman (02-04-2017), sinhvientt (04-06-2015), thaisondinh (23-10-2017)
Unread 04-06-2015   #11
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi Trungcdc View Post
Tăng mác thép lên, tăng đường kính lên. Khi tính toán độ võng phải kể đến từ biến, giảm yếu tiết diện do nứt. Nhịp lớn cần làm nách cột gia cường thêm.
Bác cho e hỏi thêm là với dầm 600x600 mà vượt nhịp 12m thì có ổn không ạ? mặc dù e tính võng vẫn đạt nhưng cảm giác vẫn thấy ghê ghê, và thép chịu momen âm ra nhiều quá, e đang định tăng chiều cao dầm lên thành 600x700(mm), e tính võng theo TCVN thôi, tính theo các trường hợp tải dài hạn và ngắn hạn ý ạ ! e cảm ơn !
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #12
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,528
Thanked 2,626 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Bác cho e hỏi thêm là với dầm 600x600 mà vượt nhịp 12m thì có ổn không ạ? mặc dù e tính võng vẫn đạt nhưng cảm giác vẫn thấy ghê ghê, và thép chịu momen âm ra nhiều quá, e đang định tăng chiều cao dầm lên thành 600x700(mm), e tính võng theo TCVN thôi, tính theo các trường hợp tải dài hạn và ngắn hạn ý ạ ! e cảm ơn !
Bề rộng dầm thì tương đối ổn, nhưng chiều cao cần phải thận trọng hơn. Dùng dầm thường mà vượt nhịp lớn là phải có mẹo: nên làm nách dầm (vì nếu dầm cao đều thì không có chỗ mà đi các đường ống kỹ thuật nằm ngang hoặc sẽ làm giảm thông thủy tầng), đồng thời làm cột to lên để giảm bớt moment dương, giảm độ võng. Làm thực tế mà lúc nào cũng chỉ tin vào tính toán (nhất là cái khoản tính võng mấy ai tính đúng!?) thì dễ đứt lắm...vì bạn có dám cam đoan rằng mình tính đúng không. Mà rằng chất lượng công trình lại phụ thuộc phần lớn vào thằng thi công. Nếu làm công trình thật thì phải dự trữ an toàn cho cái dầm này, tối thiểu cũng phải 50%.
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to tuanlt For This Useful Post:
detuphuho151 (09-02-2018), hobadobkdn (04-06-2015), sinhvientt (04-06-2015), sonxd2003 (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #13
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,528
Thanked 2,626 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Em chào các bác, để tránh lập topic mới e xin nhờ topic này để hỏi ý kiến các bác ạ.
E đang làm 1 con khách sạn loại loại nhỏ, trong đó hệ khung ngang cột có 4 trục cách nhau theo thứ tự là 8-12-8(m). để hạn chế chiều cao 1 tầng thì bên kiến trúc yêu cầu sử dụng phương án dầm bẹt, và họ hạn chế chiều cao dầm là 600(mm). Hệ dầm chính e làm dầm vuông 600x600(mm), hệ dầm phụ e làm 200x500(mm), hệ dầm phụ đan vuông góc tạo thành hệ sàn ô cờ. e chưa làm loại này bao giờ, khi dựng mô hình xong thì nội lực của dầm chính ra khá lớn, nhất là tại các gối đầu cột, momen đầu dầm nhịp 12m lên tới 70(Tm), e tính ra phải dùng tới 12phi25 thép trên mới đủ, thép dưới khoảng 10phi22.
Khi e tính toán võng theo TCVN thì e có 1 thắc mắc đó là, nếu thiên về an toàn, lấy Momen đầu dầm (tức là 70Tm) để tính thì dầm võng quá độ võng cho phép là [12/200]= 0.06(m), tức là không đạt, còn nếu lấy theo Momen giữa dầm để tính, tức là 45Tm thì độ võng khoảng 5,5cm<6cm là đạt.
Vấn đề e muốn hỏi là có phải tính võng cho dầm thì phải lấy momen ở giữa dầm tức là 45Tm để tính không ạ? Hay vẫn phải thiên về an toàn lấy 70Tm để tính ?
Em cảm ơn ạ!
Mô men đầu dầm liệu có gây võng ở giữa dầm không? Chỗ nào thì võng mạnh nhất nhỉ?
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
sinhvientt (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #14
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi Trungcdc View Post
tăng đường kính lên.Nhịp lớn cần làm nách cột gia cường thêm.
E thấy dùng đến phi 25 đã là lớn lắm rùi ý, còn về làm nách cột, bác có thể nói rõ giúp e là nách cột thường được cấu tạo như thế nào ạ? e chỉ mường tượng ra là nó có góc xiên khoảng 45 độ, còn thì khoảng cách bắt đầu nách đó từ đâu thì e chưa biết, bác có thể cho e biết tài liệu nói về cấu tạo này để e xem với, e cảm ơn !
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #15
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
E thấy dùng đến phi 25 đã là lớn lắm rùi ý, còn về làm nách cột, bác có thể nói rõ giúp e là nách cột thường được cấu tạo như thế nào ạ? e chỉ mường tượng ra là nó có góc xiên khoảng 45 độ, còn thì khoảng cách bắt đầu nách đó từ đâu thì e chưa biết, bác có thể cho e biết tài liệu nói về cấu tạo này để e xem với, e cảm ơn !
Tớ chỉ chém gió thôi, nách cột nó cấu tạo như lào cần phải xem kiến trúc và nội lực nữa, tính toán nó thì cần các soft mạnh hay phải mô hình solid.
__________________
Mười năm làm tư vấn, chưa chắc còn mà danh nổi tợ phao.
Một vài tháng thi công, tuy là mất mà tiếng vang còn như mõ.
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Trungcdc For This Useful Post:
sinhvientt (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #16
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,528
Thanked 2,626 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
E thấy dùng đến phi 25 đã là lớn lắm rùi ý, còn về làm nách cột, bác có thể nói rõ giúp e là nách cột thường được cấu tạo như thế nào ạ? e chỉ mường tượng ra là nó có góc xiên khoảng 45 độ, còn thì khoảng cách bắt đầu nách đó từ đâu thì e chưa biết, bác có thể cho e biết tài liệu nói về cấu tạo này để e xem với, e cảm ơn !
Cái nách cột (hay nách dầm nhỉ?) phải cấu tạo đáp ứng cả kiến trúc (mỹ quan, để trang trí trần, để đi đường ống kỹ thuật) và kết cấu. Nó xiên bao nhiêu độ, nó dài ra đến đâu... phải do bạn đề xuất rồi thống nhất với kiến trúc chứ. Mô hình cái dầm này không khó trong ETabs: Nó gồm 3 đoạn nhưng chỉ 2 tiết diện thôi: tiết diện chữ nhật giữa dầm, tiết diện thay đổi tuyến tính ở 2 đầu (làm 2 đầu đối xứng). Về đặt thép cũng không khó, chỉ cần nắm vững nguyên lý: chỗ nào chịu kéo thì đặt thép, chỗ nào chịu nén mà nghe chừng thằng bê tông cũng không đỡ nổi thì phải đặt thêm thép bổ sung, ngoài ra còn có một số thép cấu tạo chống phá hỏng cục bộ, chống lực cắt...
Nếu bạn muốn làm kết cấu "hơi lạ" (là chỉ lạ so với mình thôi) thì bạn phải sáng tạo và tự tin, ngoài ra phải dày công tìm tòi, nghiên cứu. Nếu muốn dễ cứ cái người ta làm rồi thì mình bắt chước thôi.
P/S: Tôi đã làm 1 dầm dài đến 13m bằng BTCT mác 300, có cấu tạo nách cột, chỗ sát cột cao đến 900 nhưng ở giữa dầm chỉ cao có 600, moment dầm giảm đi đáng kể và ở mức chấp nhận được (về độ an toàn). Mô hình bằng Etabs.
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to tuanlt For This Useful Post:
detuphuho151 (27-03-2018), hobadobkdn (04-06-2015), sinhvientt (04-06-2015), sonxd2003 (04-06-2015)
Unread 04-06-2015   #17
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
P/S: Tôi đã làm 1 dầm dài đến 13m bằng BTCT mác 300, có cấu tạo nách cột, chỗ sát cột cao đến 900 nhưng ở giữa dầm chỉ cao có 600, moment dầm giảm đi đáng kể và ở mức chấp nhận được (về độ an toàn). Mô hình bằng Etabs.
E hiểu ý của a, theo a hướng dẫn thì e cũng có thể mô hình cái "nách" cột này vào ạ, theo như a nói thì tại chỗ sát với cạnh cột thì a làm tiết diện dầm cao 900, còn ra ngoài thu nhỏ lại còn 600.
- Thứ nhất : ngày mai e sẽ mô hình lại theo ý a để xem nội lực của dầm được cải thiện như thế nào rồi sẽ báo cáo a sau a nhé !
- Thứ 2 : a có thể nói giúp e góc xiên của nách dầm ở đây a lấy bằng bao nhiêu được ko? (vì công trình a đã thành thực tế nên e rất muốn học hỏi !)
- Thứ 3 : "chỗ sát cột cao đến 900 nhưng ở giữa dầm chỉ cao có 600", ý a có nghĩa là tại tiết diện bắt đầu dầm ko thay đổi tiết diện nữa thì chiều cao dầm là 600, chứ ko phải là tiết diện này ở giữa dầm chứ ạ? mà nó ở cách cạnh cột 1 khoảng bằng 300*tg(alpha), trong đó alpha là góc tạo bởi đường xiên nách với cạnh cột, có đúng ko ạ ???
Em cảm ơn !
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #18
zerosg
Thành viên rất tích cực
 
zerosg's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 378
Thanks: 5
Thanked 209 Times in 126 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

thuê em thiết kế cho,20k/m2,em từng thiết kế nhà nhịp 8m,đã thi công gần song
__________________
ks.duyDD 0903137835
Email : ctyxddatnam@gmail.com
zerosg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-06-2015   #19
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi sinhvientt View Post
Em chào các bác, để tránh lập topic mới e xin nhờ topic này để hỏi ý kiến các bác ạ.
E đang làm 1 con khách sạn loại loại nhỏ, trong đó hệ khung ngang cột có 4 trục cách nhau theo thứ tự là 8-12-8(m). để hạn chế chiều cao 1 tầng thì bên kiến trúc yêu cầu sử dụng phương án dầm bẹt, và họ hạn chế chiều cao dầm là 600(mm). Hệ dầm chính e làm dầm vuông 600x600(mm), hệ dầm phụ e làm 200x500(mm), hệ dầm phụ đan vuông góc tạo thành hệ sàn ô cờ. e chưa làm loại này bao giờ, khi dựng mô hình xong thì nội lực của dầm chính ra khá lớn, nhất là tại các gối đầu cột, momen đầu dầm nhịp 12m lên tới 70(Tm), e tính ra phải dùng tới 12phi25 thép trên mới đủ, thép dưới khoảng 10phi22.
Khi e tính toán võng theo TCVN thì e có 1 thắc mắc đó là, nếu thiên về an toàn, lấy Momen đầu dầm (tức là 70Tm) để tính thì dầm võng quá độ võng cho phép là [12/200]= 0.06(m), tức là không đạt, còn nếu lấy theo Momen giữa dầm để tính, tức là 45Tm thì độ võng khoảng 5,5cm<6cm là đạt.
Vấn đề e muốn hỏi là có phải tính võng cho dầm thì phải lấy momen ở giữa dầm tức là 45Tm để tính không ạ? Hay vẫn phải thiên về an toàn lấy 70Tm để tính ?
Em cảm ơn ạ!
Dầm 12m nhịp liên tục vậy là bình thường, ko phải nách niếc gì hết. Dầm 1200x600 là ít, ko đủ thì tăng lên. Dầm 600x600 ko vượt được 12m, trừ khi là phương án khác.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to trungql For This Useful Post:
sinhvientt (04-06-2015), son506 (05-06-2015)
Unread 05-06-2015   #20
sinhvientt
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2014
Bài gởi: 93
Thanks: 71
Thanked 13 Times in 9 Posts
Default Ðề: Thiết kế dầm vượt nhịp 7mx20m

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
Dầm 12m nhịp liên tục vậy là bình thường, ko phải nách niếc gì hết. Dầm 1200x600 là ít, ko đủ thì tăng lên. Dầm 600x600 ko vượt được 12m, trừ khi là phương án khác.
- Nếu kiến trúc không hạn chế chiều cao dầm thì e làm dầm cao 1200 thì tốt quá! Còn nếu ý của a là bề rộng dầm là 1200 thì lại ko ổn a à, vì ở đây cột của e chỉ có 600x600, nếu làm dầm 1200 thì sẽ bị lòi ra khỏi cột mất!
- A "tuanlt" ở trên đã nói là đã làm dầm 600 vượt 13m (với điều kiện có gia cường tại nách cột cao 900) mà ở đây a lại khẳng định là dầm 600 ko làm được thì cũng khó!
- Dầm liên tục vượt nhịp 8.5m thì e đã làm và thi công xong rùi ko vấn đề gì, mà dầm đó e làm chỉ có 300x700. Nhưng dầm này lại vượt 12m nên e thấy lăn tăn quá !
- E đang định kiến nghị bên kiến trúc là cho tăng chiều cao dầm lên, nghĩa là e định làm dầm (bxh)=(500x700) cho yên tâm hơn chút!
- Cái đáng lo là trên sàn này công năng lại là sàn hội trường nên hoạt tải rất lớn khoảng 480kg/m2, và trên dầm kiến trúc muốn xây tường 220mm.
- Với mô hình là dầm (bxh)=(600x600), Momen đầu dầm e chạy ra là 69(Tm), với bê tông mác 250 và thép AII thì e tính ra 12cây phi25 thép trên (e thấy chỗ này có vấn đề vì khó bố trí thép), và với momen giữa nhịp là 45(Tm), e tính ra thép dưới là 10cây phi22. Như vậy nếu dùng dầm (bxh)=(600x600) và thép như trên thì tính võng (theo TCVN-356) ra được f = 4.9cm <[f]=6cm. Nghĩa là vẫn đạt ! (trong đó thiên về an toàn, momen giữa nhịp 45(Tm) là nội lực momen tính toán, e cố ý lấy giá trị này để tính cho an toàn ạ, chứ lẽ ra là khi tính võng với các trường hợp tải khác nhau thì phải lấy các nội lực tương ứng).
Nhưng thực sự tính toán võng là 1 bài toán rất khó, nên e thấy rất lo, với số liệu đầu vào như ở trên, e mong a (hoặc các a, các chú) có thể tính giúp e 1 cách rõ ràng bằng số liệu tính toán cụ thể là tại sao dầm (bxh)=(600x600) lại ko dùng được ạ? (tất nhiên là các chú, các a chỉ tính giúp e được khi có thời gian rảnh rỗi hoặc có bảng tính sẵn). Nếu thực sự là không an toàn thì có lẽ sáng mai e lại mô hình thử dầm (bxh)=(500x700) xem sao !
E rất mong được sự giúp đỡ của các chú, các a ạ !
E cảm ơn !

thay đổi nội dung bởi: sinhvientt, 05-06-2015 lúc 12:15 AM
sinhvientt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to sinhvientt For This Useful Post:
detuphuho151 (14-12-2017)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:29 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.