Mình thẩm tra công trình ở Hà Nội. Đơn vị tư vấn lấy SCT cọc D1500 lấy 1500 tấn.
Cọc sâu 57m ngàm vào sỏi 12m (gặp cuội ở -43m). SCT tính theo Công thức Nhật Bản 205-1998 cũ có điều chỉnh hệ số (Fs=2).
Mình thấy hơi choáng vì trước giờ cọc D1500 lấy có 1300 là kịch ngoài ra liệu sâu 12m trong sỏi có làm được không
Nhờ các bác cho ý kiến . Nếu có số liệu nén tĩnh của công trình nào đã lấy SCT như vậy thì nhờ các bác cho ít thông tin. Thanks .
quantm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 17-07-2015   #2
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Sct cọc d1500 !

Trích:
Nguyên văn bởi quantm View Post
Mình thẩm tra công trình ở Hà Nội. Đơn vị tư vấn lấy SCT cọc D1500 lấy 1500 tấn.
Cọc sâu 57m ngàm vào sỏi 12m (gặp cuội ở -43m). SCT tính theo Công thức Nhật Bản 205-1998 cũ có điều chỉnh hệ số (Fs=2).
Mình thấy hơi choáng vì trước giờ cọc D1500 lấy có 1300 là kịch ngoài ra liệu sâu 12m trong sỏi có làm được không
Nhờ các bác cho ý kiến . Nếu có số liệu nén tĩnh của công trình nào đã lấy SCT như vậy thì nhờ các bác cho ít thông tin. Thanks .
Đã vào đến cuội sỏi 12m thì tính kiểu quái gì cũng sai
D1500 lấy 1500t là bình thường, tuy nhiên mũi cọc phải thi công tốt.
Mình đã làm công trình D1400,sâu 5.5m trong cuội sỏi, SCT 1400T
Sâu đến 12m trong cuội sỏi là quá sâu và không cần thiết. Ko hiểu sâu thế để làm gì?
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to trungql For This Useful Post:
quantm (21-07-2015)
Unread 17-07-2015   #3
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 605 Times in 313 Posts
Default Ðề: Sct cọc d1500 !

Trích:
Nguyên văn bởi quantm View Post
Mình thẩm tra công trình ở Hà Nội. Đơn vị tư vấn lấy SCT cọc D1500 lấy 1500 tấn.
Cọc sâu 57m ngàm vào sỏi 12m (gặp cuội ở -43m). SCT tính theo Công thức Nhật Bản 205-1998 cũ có điều chỉnh hệ số (Fs=2).
Mình thấy hơi choáng vì trước giờ cọc D1500 lấy có 1300 là kịch ngoài ra liệu sâu 12m trong sỏi có làm được không
Nhờ các bác cho ý kiến . Nếu có số liệu nén tĩnh của công trình nào đã lấy SCT như vậy thì nhờ các bác cho ít thông tin. Thanks .
cái này có vẻ sai đấy, bạn đọc kỹ lại tiêu chuẩn nhé, hình như có quy định khi đến sỏi cuội không được lấy sức kháng mũi lớn hơn 600kg/m2 thì phải ( cái này tôi không nhớ chính xác đâu nhé, bạn phải đọc lại ) bê tông cọc mác bao nhiêu, nếu #200 có khi sct theo vật liệu cũng ko được đến như vậy. Cần kiểm tra lại kỹ hơn. lâu rồi tôi ko tk nên cũng không nhớ rõ.
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to langlungcu For This Useful Post:
quantm (21-07-2015)
Unread 17-07-2015   #4
hanhpro10
Moderator
 
hanhpro10's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Nơi Cư Ngụ: Hà nội
Bài gởi: 922
Thanks: 317
Thanked 745 Times in 280 Posts
Send a message via Yahoo to hanhpro10 Send a message via Skype™ to hanhpro10
Default Ðề: Sct cọc d1500 !

Trích:
Nguyên văn bởi quantm View Post
Mình thẩm tra công trình ở Hà Nội. Đơn vị tư vấn lấy SCT cọc D1500 lấy 1500 tấn.
Cọc sâu 57m ngàm vào sỏi 12m (gặp cuội ở -43m). SCT tính theo Công thức Nhật Bản 205-1998 cũ có điều chỉnh hệ số (Fs=2).
Mình thấy hơi choáng vì trước giờ cọc D1500 lấy có 1300 là kịch ngoài ra liệu sâu 12m trong sỏi có làm được không
Nhờ các bác cho ý kiến . Nếu có số liệu nén tĩnh của công trình nào đã lấy SCT như vậy thì nhờ các bác cho ít thông tin. Thanks .
Mình cũng mới thiết kế một tòa nhà ở Đà nẵng D1500 dài 60m cọc ngàm đá 3.5m khi thiết kế lấy SCT 1250T, nén tĩnh thực tế công trường lên đến 1350T và hơn chút.

Vậy từ thực tế tính toán đến thi công và kiểm tra kết quả thi công có những sai khác. Bản thân tính toán cọc KN đã k chính xác lắm + hệ số an toàn cao từ đó mình nhận định SCT 1500T là có khả thi. Mình là đơn vị thẩm tra cứ nên trao đổi, theo mình đơn vị tư vấn này có "cá tính" đấy
__________________
hophuchanh@ketcausoft.com
phuchanhkt3@gmail.com
Năm tháng cho ta kinh nghiệm và sự hiểu biết
hanhpro10 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to hanhpro10 For This Useful Post:
quantm (21-07-2015)
Unread 21-07-2015   #5
quantm
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jul 2013
Bài gởi: 49
Thanks: 15
Thanked 13 Times in 6 Posts
Default Ðề: Sct cọc d1500 !

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
Đã vào đến cuội sỏi 12m thì tính kiểu quái gì cũng sai
D1500 lấy 1500t là bình thường, tuy nhiên mũi cọc phải thi công tốt.
Mình đã làm công trình D1400,sâu 5.5m trong cuội sỏi, SCT 1400T
Sâu đến 12m trong cuội sỏi là quá sâu và không cần thiết. Ko hiểu sâu thế để làm gì?
Cứ cho là tính theo TC cũ nhé.
SCT theo phụ lục C TCXD 205:1998 tính bằng công thức
Qp=anpha.Na.Ap
Qs=(0,2Ns.Ls+C.Lc)xAs
Vậy thì càng vào sâu cuội sỏi thì sức chịu tải càng tăng lên. Ở đây địa chất có khoảng 30m đầu đất yếu nên sức kháng ma sát ko đáng kể nên tư vấn đã có tính toán đặt sâu vào để tăng sức kháng ma sát để đạt đựoc sct lên 1500T.
Còn sct vật liệu nếu dùng B30 +24 D25 thoải mái đạt đựoc 1500T các bác nhé.
Mình ví dụ công trình ở Five star Kim giang Hà Nội tư vấn đã thiết kế qua cả cuội sỏi khoan đến 69m để lấy SCT tới 1800T với cọc 1500.
Mong các bác góp ý thêm.
quantm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 21-07-2015   #6
vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 604
Thanks: 107
Thanked 964 Times in 361 Posts
Default Ðề: Sct cọc d1500 !

Trích:
Nguyên văn bởi quantm View Post
Mình thẩm tra công trình ở Hà Nội. Đơn vị tư vấn lấy SCT cọc D1500 lấy 1500 tấn.
Cọc sâu 57m ngàm vào sỏi 12m (gặp cuội ở -43m). SCT tính theo Công thức Nhật Bản 205-1998 cũ có điều chỉnh hệ số (Fs=2).
Mình thấy hơi choáng vì trước giờ cọc D1500 lấy có 1300 là kịch ngoài ra liệu sâu 12m trong sỏi có làm được không
Nhờ các bác cho ý kiến . Nếu có số liệu nén tĩnh của công trình nào đã lấy SCT như vậy thì nhờ các bác cho ít thông tin. Thanks .



* Bạn sử dụng tài liệu này để tính tham khảo thêm để có cơ sở so sánh

http://www.ketcau.com/forum/attachme...7&d=1422162274
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:57 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.