theo tớ . Phương án 4 khả thi nhưng phải có mặt bằng cụ thể mới quyết định được
lamtamnhu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #22
hoang viet vu
Thành viên rất tích cực
 
hoang viet vu's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: LONDON
Bài gởi: 315
Thanks: 122
Thanked 273 Times in 123 Posts
Send a message via Yahoo to hoang viet vu
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi viet2010 View Post
Em đề xuất phương án 4 như sau:

Thiết kế móng bè trên cọc nhồi mới và cọc ép cũ. Cọc khoan nhồi được thiết kế xem xét tại các vị trí sao cho tránh các vị trí cọc ép cũ đi. Như vậy cọc ép cũ không cần nhổ, chả cần ép sâu xuống rồi nhồi nhét thêm gì gì cả. Chỉ việc đào xuống rồi đập bỏ khoảng 4m bên trên đi thôi. Cho nó ngàm vào bản móng luôn.

Em phán bừa thế! Các bác chém tiếp đi!
Cái này thì cũng gần giống p/án 3. Có điều là đập đi 4m, còn lại 8m thì có chăng như muối bỏ bể ? liệu 8m này có đủ độ tin cậy cho móng bè hay ko?. Khi mình ép sâu thêm, vô hình chung mình đã xác định được tải của từng cọc rồi. Khi đó thiết kế cũng tin tay hơn chăng ???. Có diều ép thêm thì cũng chuối lắm
hoang viet vu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #23
lamtamnhu
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 268
Thanks: 129
Thanked 93 Times in 56 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

ông này chưa hiểu ý bác VIệt . Hãy xem cọc cũ là Hạt Cát Giữa XA MẠc
lamtamnhu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to lamtamnhu For This Useful Post:
hoang viet vu (14-09-2011)
Old 14-09-2011   #24
hoang viet vu
Thành viên rất tích cực
 
hoang viet vu's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: LONDON
Bài gởi: 315
Thanks: 122
Thanked 273 Times in 123 Posts
Send a message via Yahoo to hoang viet vu
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi lamtamnhu View Post
ông này chưa hiểu ý bác VIệt . Hãy xem cọc cũ là Hạt Cát Giữa XA MẠc
Thì đó chính là phuơng án 2.
hoang viet vu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #25
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,372
Thanks: 937
Thanked 3,416 Times in 841 Posts
Cool Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi hoang viet vu View Post
Cái này thì cũng gần giống p/án 3. Có điều là đập đi 4m, còn lại 8m thì có chăng như muối bỏ bể ? liệu 8m này có đủ độ tin cậy cho móng bè hay ko?. Khi mình ép sâu thêm, vô hình chung mình đã xác định được tải của từng cọc rồi. Khi đó thiết kế cũng tin tay hơn chăng ???. Có diều ép thêm thì cũng chuối lắm
Ý em là thiết kế móng bè trên cọc nhồi mới, còn cọc ép cũ kia còn lại sâu 8m chỉ nên xem nó như cơm thêm, không tính tiền giống như cơm sinh viên ấy
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #26
lamtamnhu
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 268
Thanks: 129
Thanked 93 Times in 56 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

thực ra Pa 2 cũng chỉ hiểu 1 phần Pa 4 . Khi xem là hạt cát . thì rút lên 1 đoạn làm gì . Tiến hành thi công cọc KN sau đó đào đất và đập đầu cọc khoan nhồi thì tiện thể đập luôn đoạn cọc cũ . Rút lên chi cho mệt
lamtamnhu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #27
hoang viet vu
Thành viên rất tích cực
 
hoang viet vu's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: LONDON
Bài gởi: 315
Thanks: 122
Thanked 273 Times in 123 Posts
Send a message via Yahoo to hoang viet vu
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi lamtamnhu View Post
thực ra Pa 2 cũng chỉ hiểu 1 phần Pa 4 . Khi xem là hạt cát . thì rút lên 1 đoạn làm gì . Tiến hành thi công cọc KN sau đó đào đất và đập đầu cọc khoan nhồi thì tiện thể đập luôn đoạn cọc cũ . Rút lên chi cho mệt
Vấn đề của p/án 2,3,4 là thiết kế sao cho lưới cọc/dầm móng/móng bè/ lưới cột và phuơng án kiến trúc là rất khó. Chỉ hy vọng may hơn khôn thôi
hoang viet vu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #28
lamtamnhu
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 268
Thanks: 129
Thanked 93 Times in 56 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

thực ra Bạn đang phức tạp hóa vấn đề . Cái cọc nhà củ đó chẳng ý nghĩa gì trong khi tính toán , thiết kế và bố trí . Thậm chí bạn bố trí cọc khoan nhồi sát bên cạnh cọc cũ . Khi khoan người ta khoan sâu xuống thì có thể lôi cọc cũ lên dễ dàng thôi .
lamtamnhu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #29
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,694
Thanks: 2,019
Thanked 3,804 Times in 1,820 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi lamtamnhu View Post
thực ra Bạn đang phức tạp hóa vấn đề . Cái cọc nhà củ đó chẳng ý nghĩa gì trong khi tính toán , thiết kế và bố trí . Thậm chí bạn bố trí cọc khoan nhồi sát bên cạnh cọc cũ . Khi khoan người ta khoan sâu xuống thì có thể lôi cọc cũ lên dễ dàng thôi .
Ý bạn Vũ cũng giống bạn thôi, nhưng bạn không hiểu bạn Vũ nói gì.

Vì số lượng cọc cũ quá nhiều nên phương án nhổ lên bị loại liền. Tiền nhổ không biết đâu mà lần.

Có lẽ cứ cung cấp cho ông thiết kế mặt bằng lưới cọc cũ, sau đó ông ấy chồng lưới cọc mới vào lưới cũ này, nếu cọc mới nào trùng cọc cũ thì phải move cọc mới ra ngay sát mép cọc cũ thôi.

Công tác detail đài sẽ khá vất vả.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
hoang viet vu (14-09-2011)
Old 14-09-2011   #30
hoang viet vu
Thành viên rất tích cực
 
hoang viet vu's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: LONDON
Bài gởi: 315
Thanks: 122
Thanked 273 Times in 123 Posts
Send a message via Yahoo to hoang viet vu
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Ý bạn Vũ cũng giống bạn thôi, nhưng bạn không hiểu bạn Vũ nói gì.

Vì số lượng cọc cũ quá nhiều nên phương án nhổ lên bị loại liền. Tiền nhổ không biết đâu mà lần.

Có lẽ cứ cung cấp cho ông thiết kế mặt bằng lưới cọc cũ, sau đó ông ấy chồng lưới cọc mới vào lưới cũ này, nếu cọc mới nào trùng cọc cũ thì phải move cọc mới ra ngay sát mép cọc cũ thôi.

Công tác detail đài sẽ khá vất vả.
Chính xác đó bác
hoang viet vu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #31
plka
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: Đại học say riệu- Khoa gây sự& đánh lộn
Bài gởi: 548
Thanks: 14
Thanked 245 Times in 149 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Hay là cứ quên đi cái cọc cũ, TK bình thường. Thi công gặp đâu đạp đấy ko cho nó dính vào móng của mình?!
__________________
Khi bạn gặp tôi, đừng ngạc nhiên vì sao trông tôi "da đen", tay vác "búa rìu" tay kia run run cầm 1 tỷ tiền lương trả bằng $Zimbabwe!
Tôi là kĩ sư kết cấu! Oh yeah!!!
plka vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2011   #32
ilove_pl
Thành viên rất tích cực
 
ilove_pl's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 311
Thanks: 600
Thanked 261 Times in 103 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi plka View Post
Hay là cứ quên đi cái cọc cũ, TK bình thường. Thi công gặp đâu đạp đấy ko cho nó dính vào móng của mình?!
Đúng đấy, ta cứ coi nó như là đất đá thôi, đập đầu cọc cũ sâu xuống dưới đáy đài móng 0,5m
ilove_pl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-09-2011   #33
hoang viet vu
Thành viên rất tích cực
 
hoang viet vu's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: LONDON
Bài gởi: 315
Thanks: 122
Thanked 273 Times in 123 Posts
Send a message via Yahoo to hoang viet vu
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Mọi người nghĩ sao về phuơng án cứ coi như cọc cũ ko có, làm 1 móng bè cùng với mạng lưới dầm móng, cứ cho là dày khoảng 2m ???
hoang viet vu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-09-2011   #34
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,694
Thanks: 2,019
Thanked 3,804 Times in 1,820 Posts
Default Ðề: Khoan cọc mới hay dùng cọc cũ.

Trích:
Nguyên văn bởi hoang viet vu View Post
Mọi người nghĩ sao về phuơng án cứ coi như cọc cũ ko có, làm 1 móng bè cùng với mạng lưới dầm móng, cứ cho là dày khoảng 2m ???
Bạn Việt trên đã có ý kiến giống thế này của bác. Nhưng chắc bác quên

Cách này thì quá ổn bác, quá ổn, loại bỏ hoàn toàn mọi nghi ngờ khó khăn. Nhưng chắc là sẽ đắt hơn, bê tông 2000m3. Nghe trực bê tông đã khiếp.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Tags
cọc ép, cọc nhồi, thiết kế

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:20 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website