Mình có gặp một bệnh viện qui mô cũng khá , đơn vị TVTK là của Nhật , đơn vị thi công phần móng là một ông Việt Nam(phần thân chưa chọn được) .Khi thi công xong phần ép cọc , tiến hành nghiệm thu cọc thì phát hiện có một số cọc bị nghiêng , khi đơn vị liên quan vào làm hồ sơ xử lý kỹ thuật thì mới phát hiện không phải một số cọc nữa mà là một số lượng lớn cọc bị nghiêng hẳn .
- Cơ quan chuyên môn của BXD vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và cách khác phục .
-Nhà thầu thi công cọc thì vẫn cái câu :cọc thi công đúng thiết kế , đúng cao độ , lực ép ...
-Nhà thâu thiết kế : ???
* theo em được biết phần cọc thi công bằng con robot nặng hơn 80T di chuyển tữ do trên phần cọc đã ép.
- lớp đất bề mặt là bùn chảy dày khoảng 6-7m ( em đã từng chứng kiến việc ép cọc khu vực này rồi với cọc vuông 250 or 300, không cần ép chỉ thả cáp ra là cọc tụt 4-5m là bình thường )
-Các bác phân tích nguyen nhân của việc cọc bị nghiêng ? Hướng giải quyết ?
*Em chia sẻ topic này để anh em ( cà thiết kế lẫn thi công ) rút ra bài học cho công việc của mình nhe !

thay đổi nội dung bởi: cong1402, 04-09-2016 lúc 10:48 AM
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cong1402 For This Useful Post:
ngoctuyennd (05-09-2016)
Old 04-09-2016   #2
dinhthuanxd
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 651
Thanks: 401
Thanked 374 Times in 224 Posts
Default Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

Toàn bộ cọc bị xô nghiêng do lớp đất yếu 6-7m bên trện bị trượt.
dinhthuanxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to dinhthuanxd For This Useful Post:
Longengiroad (07-09-2016)
Old 04-09-2016   #3
anhhungkhong
Thành viên tích cực
 
anhhungkhong's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 103
Thanks: 22
Thanked 33 Times in 27 Posts
Default Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

cọc ép chiều dài là bao nhiêu vậy
có thế độ ngàm cọc ít khi con robot đi trên đầu cọc gây ra
__________________
Sống Trong Đời
anhhungkhong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-09-2016   #4
caphesang25
Thành viên nhiệt huyết
 
caphesang25's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gởi: 605
Thanks: 924
Thanked 303 Times in 190 Posts
Default Re: Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi dinhthuanxd View Post
Toàn bộ cọc bị xô nghiêng do lớp đất yếu 6-7m bên trện bị trượt.
trượt do cái gì gây ra bác. Trượt đi đâu nữa mới dc ạ.
__________________
Mời các bạn ghé thăm website: https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-...4987300905194/
caphesang25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-09-2016   #5
htsec4
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2016
Bài gởi: 57
Thanks: 4
Thanked 41 Times in 21 Posts
Default Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

Với một hiện tượng phức tạp mà chỉ mô tả đơn giản mấy dòng thì rất khó phán đoán.
Nếu thực sự bạn cần tìm nguyên nhân thì trước hết phải có các bản vẽ chọn lọc từ hồ sơ Bản vẽ thi công và Biện pháp thi công, bao gồm cấu tạo cọc và đất nền, hướng thi công như thế nào, các công trình lân cận thế nào, cọc bị nghiêng theo hướng thi công hay hướng khác ...
Nếu có ngần ấy dữ liệu mà để đoán thì mình mạn phép nêu 2 khả năng:
1. Cọc bị nghiêng do có thể hố móng bị hạ thấp làm mất cân bằng áp lực đất từ các công trình lân cận.
2. Cọc bị nghiêng do phản lực từ máy thi công khi máy di chuyển trên đầu cọc.
htsec4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-09-2016   #6
cong1402
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 53
Thanks: 1
Thanked 24 Times in 23 Posts
Default Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

[QUOTE=htsec4;411394]Với một hiện tượng phức tạp mà chỉ mô tả đơn giản mấy dòng thì rất khó phán đoán.
Nếu thực sự bạn cần tìm nguyên nhân thì trước hết phải có các bản vẽ chọn lọc từ hồ sơ Bản vẽ thi công và Biện pháp thi công, bao gồm cấu tạo cọc và đất nền, hướng thi công như thế nào, các công trình lân cận thế nào, cọc bị nghiêng theo hướng thi công hay hướng khác ...
Nếu có ngần ấy dữ liệu mà để đoán thì mình mạn phép nêu 2 khả năng:
1. Cọc bị nghiêng do có thể hố móng bị hạ thấp làm mất cân bằng áp lực đất từ các công trình lân cận.
2. Cọc bị nghiêng do phản lực từ máy thi công khi máy di chuyển trên đầu cọc.[/QUOT
.... mọi người cũng có thể lờ mờ đoán nguyên nhân sự có rồi đấy cơ . Như bạn nói thì nguyên nhân đâu tiên không xảy ra rồi vì bệnh viên mà xây biệt lập cách xa các công trình lân cận lắm ,không những thế khu dất trống mênh mông .
Nguyên nhân thứ hai như bạn phân tích vậy : thì máy di chuyển trên đầu cọc thì nó chỉ gây chuyển vị đứng chứ nhi?
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2016   #7
anhhungkhong
Thành viên tích cực
 
anhhungkhong's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 103
Thanks: 22
Thanked 33 Times in 27 Posts
Default Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

Chuyển vị đứng khi độ ngàm cọc vào lớp đất tốt đạt
khi độ ngàm chưa đạt + việc cẩu đồ ( cọc thiết thị ) thì có thể làm ra chuyển vị nghiêng chứ nhỉ
__________________
Sống Trong Đời
anhhungkhong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2016   #8
nguyenhuunb
Thành viên
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 38
Thanks: 3
Thanked 16 Times in 14 Posts
Default Ðề: Sự cố thi công cọc - móng cọc

Lớp mặt bùn dày 6-7m ko ảnh hưởng gì cả , sai là do khoan dẫn và ép ko giám sát thôi . Khi di chuyển con rô bốt ko làm cho bằng đấy cái cọc chạy được đâu.

thay đổi nội dung bởi: nguyenhuunb, 01-10-2016 lúc 03:50 PM
nguyenhuunb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:41 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website