Phim sex
PCCC cho nhà công nghiệp? - Page 2 - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam














































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH > An toàn, Phòng chống cháy, nổ cho công trình
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 10-03-2017   #21
giangcd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 191
Thanks: 82
Thanked 202 Times in 86 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

nhân tiện cho hỏi có bác nào tính toán chịu lửa cột thép tròn nhồi bê tông vào trong chịu cả lực nén và moment . Trong cái đề tài tiến sĩ mình đọc thì người ta mới nghiên cứu tính chịu lửa khi nén đúng tâm nhưng trong trường hợp nén lệch tâm và có moment thì sao thì . Ý tưởng thì mình vẫn tính moment chịu lực của cột và thêm các hệ số chiết giảm khi có đám cháy xảy ra . Như tính với cột chịu nén đúng tâm . Nhưng trong eurocode mới có ghi trường hơp tính cho dầm chứ chưa thấy có tính cho cột . Bác nào biết cùng trao đổi
giangcd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-03-2017   #22
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 5,802
Thanks: 6,470
Thanked 13,047 Times in 4,187 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

Trích:
Nguyên văn bởi giangcd1 View Post
nhân tiện cho hỏi có bác nào tính toán chịu lửa cột thép tròn nhồi bê tông vào trong chịu cả lực nén và moment . Trong cái đề tài tiến sĩ mình đọc thì người ta mới nghiên cứu tính chịu lửa khi nén đúng tâm nhưng trong trường hợp nén lệch tâm và có moment thì sao thì . Ý tưởng thì mình vẫn tính moment chịu lực của cột và thêm các hệ số chiết giảm khi có đám cháy xảy ra . Như tính với cột chịu nén đúng tâm . Nhưng trong eurocode mới có ghi trường hơp tính cho dầm chứ chưa thấy có tính cho cột . Bác nào biết cùng trao đổi
Tìm hỏi Anh structural xem sao ?

ECCS Training Course on Fire Design of Steel Structures, Brussels on 23/3/2017

http://www.ketcau.com/forum/showthre...157#post413157

Thêm:
Cậu giangcd1 có dùng phần mềm cao cấp tính nhiệt được chứ ?

Mô phỏng tính nhiệt

0) Lập mô hình cột thép hình, có bao bọc BT để Isolier nhiệt. Dùng Solid-elements, liên kết với contacs và target cho nhiệt

1) mô hình vật liệu dẻo ảnh hưởng thay đổi giãm dần theo nhiệt tác dụng: (Material elestoplastic, Temperatur dependenc)

2) tác dụng ban đầu: bởi Lực và mô men do Nén lệch tâm cho ra>> Có tác dụng của Mô men làm ứng suất một bên kéo, bên đối diện nén.
Ứng suất và độ giãn nở trong phạm vi đàn hồi - elastic.

3) tác dụng nhiệt bao vòng lớp BT tăng lên, làm tăng dần ứng suất kéo >> tiến dần đến ứng suất chảy plastic.

4) Tiếp tục tăng nhiệt, ứng suất chảy đã đạt nên chỉ còn độ giãn nở tăng lên đến phá hủy. (bướt tính cuối có thể non convergence ! thì lấy nhiệt độ của bướt tính trước đó là kết quả.

5) kết quả khác biệt của bài tính là: (xét ứng suất Sigma, và độ giãn nở Epsilon ở trạng thái plastic, ảnh hưởng theo nhiệt)

- Dầm: chịu tác dụng nhiều ở mô men, Nhiệt tác dụng khác nhau ở mặt trên dưới.
- Cột: chịu tác dung lực nén lớn, nếu lệch tâm sinh ra mô men, Nhiệt tác dụng đều bao vòng.


thay đổi nội dung bởi: umy, 10-03-2017 lúc 03:06 AM Lý do: Thêm: Mô phỏng tính toán nhiệt
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
giangcd1 (13-03-2017), vietpham90 (10-03-2017)
Old 12-03-2017   #23
structural
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gởi: 147
Thanks: 60
Thanked 499 Times in 136 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

Trích:
Nguyên văn bởi giangcd1 View Post
nhân tiện cho hỏi có bác nào tính toán chịu lửa cột thép tròn nhồi bê tông vào trong chịu cả lực nén và moment . Trong cái đề tài tiến sĩ mình đọc thì người ta mới nghiên cứu tính chịu lửa khi nén đúng tâm nhưng trong trường hợp nén lệch tâm và có moment thì sao thì . Ý tưởng thì mình vẫn tính moment chịu lực của cột và thêm các hệ số chiết giảm khi có đám cháy xảy ra . Như tính với cột chịu nén đúng tâm . Nhưng trong eurocode mới có ghi trường hơp tính cho dầm chứ chưa thấy có tính cho cột . Bác nào biết cùng trao đổi
Đúng là Eurocode chỉ cho simple construction, tài liệu sau đây sẽ mở rộng tính toán thêm moment cho cột nhồi bê tông.

Link

Hơi tò mò là bạn đang thiết kế công trình gì đặc biệt, chống cháy bao lâu mà yêu cầu nhồi bê tông, có thể thay bê tông bằng cát chăng?

Cheers,
__________________
Breaking architecture, developing structure...
structural vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to structural For This Useful Post:
giangcd1 (13-03-2017), umy (12-03-2017)
Old 12-03-2017   #24
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 5,802
Thanks: 6,470
Thanked 13,047 Times in 4,187 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

Tình cờ biết được phần mềm Cast3M bên Pháp tính nhiệt rất hay.

Hướng dẩn:

http://www-cast3m.cea.fr/html/format...ith_Cast3M.pdf

Có Anh Pathetique (VN ở Pháp, cao thủ về Mô phỏng) bên Dđ Meslab biết nhiều về mềm nầy.

http://meslab.org/mes/threads/51574-...gineering.html

Ai có quan tâm thì tham gia và liên lạc vào đó.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
giangcd1 (13-03-2017), monoclo (12-03-2017)
Old 13-03-2017   #25
giangcd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 191
Thanks: 82
Thanked 202 Times in 86 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

bác umy : cháu học ansys mới ở mức cơ bản chưa đủ để mô hình . Và kể cả có mô hình đc thì kết quả cũng ko đc chấp nhận vì ở cty ko có mua bản quyền phần mềm ansys vì đắt quá . Cty ko cho dùng phần mềm lậu .
to anh structural : công trình e tính là cái trung tâm thương mại kết hợp với nhà ở , yêu cầu chống cháy có chỗ 60 phút có chỗ 120 phút . Vì sàn là trung tâm thương mại nên tại trọng rất nặng 1000kg/m2 lại thêm tải trọng trên mái là trồng hoa nên lực nén khá là lớn . Có tải động đất nhưng khá nhỏ . lực nén nhiều nên thiết kế trước đó đã dùng phương án cột thép bê tông chịu lực tiết diện tầm 406x8mm S355 MPA bê tông C 40 MPA , có 6 thanh thép pi 25
giangcd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-03-2017   #26
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 5,802
Thanks: 6,470
Thanked 13,047 Times in 4,187 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

Dành cho các bạn pro-ANSYS. Course sau "A hands-on introduction to engineering simulation" của trường Cornell University hướng dẫn thực hành mô phỏng sử dụng Ansys, học liệu mở, self-paced enrolling, miễn phí:

https://www.edx.org/course/hands-int...x-engr2000x-0#!

Đăng ký, được free download of ANSYS Student, có thể giải quyết vấn đề của bạn. Cần kha khá tiếng Anh, xem các Video hiểu được.
Thời gian học mất 4 tuần, mỗi tuần 4 đến 6 giờ. Cuối khóa muốn lấy "bằng" đóng 49 U$ (Có giá trị thế giới, dể tìm việc về sau).

Mô hình có thể dùng CAD tạo ra, nhập CAD-file vào Ansys-Wokbench !
Muốn chính thức đưa kết quả, thì bảo công ty mướn Ansys license ngắn hạn (Vài tuần đến vài tháng). Cho chay kết quả Bài tập lại là xong.

Có download được sách hay của anh structural cho chưa ?
http://www.mediafire.com/file/zgr5f0...Structures.pdf

Nhớ vào sau đây; bài #3, nhấn chử thank anh structural đã cho sách

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=413326

thay đổi nội dung bởi: umy, 13-03-2017 lúc 11:00 PM
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
giangcd1 (13-03-2017)
Old 13-03-2017   #27
giangcd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 191
Thanks: 82
Thanked 202 Times in 86 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

sách a structural đã tham khảo hiện tại đang ở cty nên cháu chưa có post bài đc . Tối sẽ post file pdf mà cháu dùng mathcad tính lên cho mọi người tham khảo
Cảm ơn mọi người
giangcd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to giangcd1 For This Useful Post:
umy (14-03-2017)
Old 16-03-2017   #28
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 5,802
Thanks: 6,470
Thanked 13,047 Times in 4,187 Posts
Default Ðề: PCCC cho nhà công nghiệp?

Có xem TL nầy chưa ?

AISC Design_Guide_19_Fire_Resistance_of_Structural_Steel_Framing

http://www.mediafire.com/file/5fhl3q...l_Framing.zip#!

Muốn tìm hiểu thêm về kết cấu thép ! thì vào đây tự download TL tiếng Anh, để khì cần có mà xem. Không còn mấy Ai trong Dđ trả lời cho nữa.

http://www.ketcau.com/forum/showthre...t=21503&page=2

thay đổi nội dung bởi: umy, 16-03-2017 lúc 10:41 PM
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:38 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.