có 2 ct.
1Dm cũ và mới được btrí thép như trên.
cho em hỏi cái nào hợp lí hơn?
Rtc = 1.2 kg/cm2
Pc = 70 T
móng nông trên nền TN.
Cái mới e tính bằng ETABS, nhập đài móng là shell. Dm 250x400.
e thấy toằn bộ Dm chịu môment âm nên bố trí thép theo đúng biểu đồ, ko bít có sai ko?
mong các bác júp ẹm
Thank's
Attached Images
File Type: bmp dam mong.bmp (644.8 KB, 1456 lần tải)
File Type: bmp dmbvt.bmp (385.5 KB, 1240 lần tải)
File Type: bmp dmetab.bmp (340.0 KB, 1147 lần tải)
ranmoixinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-09-2007   #2
betameo
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 209
Thanks: 21
Thanked 81 Times in 47 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

Tính theo kinh nghiệm
Với dầm giằng đài 25*40 bọc sắt 3 cm , Pc=70 T và không đỡ từơng.
Giằng chịu kéo N=P/10=7 T , với 4Fi18 ( trên+dưới) chịu được 28T
Giằng chịu mômen ( giả sử sai lệch thi công 10 cm) , M=7 Tm tính ra được 2Fi 20 +1 fi 18 tại gối, bụng cấu tạo 2 fi 18 ( đạt yêu cầu hàm lượng min của BT).
Kiểm tra xoăn ( giả sử lệch 10) Mx=7 Tm. ( nhờ các bạn có CT kiểm tra hộ).
betameo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-09-2007   #3
company
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 68
Thanks: 0
Thanked 19 Times in 8 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

Trích:
Nguyên văn bởi ranmoixinh
có 2 ct.
1Dm cũ và mới được btrí thép như trên.
cho em hỏi cái nào hợp lí hơn?
Rtc = 1.2 kg/cm2
Pc = 70 T
móng nông trên nền TN.
Cái mới e tính bằng ETABS, nhập đài móng là shell. Dm 250x400.
e thấy toằn bộ Dm chịu môment âm nên bố trí thép theo đúng biểu đồ, ko bít có sai ko?
mong các bác júp ẹm
Thank's
Chắc là công trình của bạn khoảng 3-4 tầng. Với công trình này, nếu làm móng nông thì bạn nên làm móng băng theo hai phương. Hình như móng trong hình vẽ chỉ là móng theo từng tuyến ngang. Trong khi theo chiều dài nhà (địa chất có thể biến đổi nhiều) thì lại không có móng để tăng cứng dọc nhà.

Trong trường hợp nào thì dầm móng băng tiết diện 400x250 đều quá bé!
Có thể bạn không hình dung đủ các trường hợp tác động bất lợi cho dầm móng như lún lệch, bê tông trong môi trường bất lợi... Do vậy, bạn cần bố trí an toàn một chút. Nên tăng chiều cao dầm móng băng , bố trí thép như nhau cho phía trên và phía dưới dầm (trong trường hợp của bạn là phương án cũ).


Nếu mô tả của bạn rõ hơn, thì nhiều người có thể tham gia trao đổi hơn. Bạn mô tả chưa được rõ: Trên hình vẽ mặt bằng thì bạn vẽ móng cọc có dầm móng để chịu mô men do cột lệch tâm, trong khi bạn lại mô tả dùng móng nông; rồi sau đó lại nhập đài móng...Đúng không!
company vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to company For This Useful Post:
detuphuho151 (10-07-2017)
Old 10-09-2007   #4
themanor
Thành viên
 
themanor's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 51
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 5 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

Cái hợp lí hơn là sao?

lựa chọn móng cọc hay móng nông phụ thuộc địa chất.

Riêng cái móng cọc thì cái giằng bét nhất phải 300x500 tùy theo tải lệch tâm hay không nghĩa là nhà này có xây chen hay không?

Tuy nhiên thấy bản vẽ cọc như vậy chắc là không xây chen rồi . Cho nên cũng là giằng tương đối thôi.300x500 300x600 là OK . TH mà xây chen, cọc cách nhà 1->1.2m mới phải làm giằng lớn vì lệch tâm khi đó 400x700, 400x800 tùy chiều cao nhà , nhịp nhà .

thay đổi nội dung bởi: themanor, 10-09-2007 lúc 09:52 AM
themanor vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2007   #5
ksminh
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 1,432
Thanks: 57
Thanked 1,096 Times in 352 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

Trích:
Nguyên văn bởi ranmoixinh
có 2 ct.
1Dm cũ và mới được btrí thép như trên.
cho em hỏi cái nào hợp lí hơn?
Rtc = 1.2 kg/cm2
Pc = 70 T
móng nông trên nền TN.
Cái mới e tính bằng ETABS, nhập đài móng là shell. Dm 250x400.
e thấy toằn bộ Dm chịu môment âm nên bố trí thép theo đúng biểu đồ, ko bít có sai ko?
mong các bác júp ẹm
Thank's
tôi đọc bản vẽ chẳng hiểu ý của bác muốn hỏi cái gì nữa ; TÓm lại nếu thiết kế móng cọc ; Giằng móng tính chủ yếu là do lệch tâm ; thép đặt bên trên là chủ yếu ; bên dưới chủ yếu là cấu tạo ; cái dầm kiểu củ là đặt thép quá phí
với lại bản vẽ mặt bằng móng cọc thiếu tùm lum ; không cho kích thức từ tim cột đến tim cọc là bao nhiêu chứng tỏ chẳng biết tính giằng móng. mà nếu đoán không lầm thì 1 là nhà này không phải xây chen thì mới có khoảng cách tim cọc đến mép đài gần như thế ; hai là có thể dùng PP ép neo. Thì cái giằng móng cũng không lớn lắm.
cái móng băng nếu tính bằng phần mềm thì không biết tính theo móng cứng hay móng mềm ; có thể tính theo kiểu dầm lật ngược hoặc cân bằng lực và dùng mặt cắt để tìm nội lực nếu là nhà phố. Tóm lại cách thể hiện bản vẽ khó hiểu quá.
vài dòng

thay đổi nội dung bởi: ksminh, 10-09-2007 lúc 02:17 PM
ksminh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2007   #6
ranmoixinh
Thành viên
 
ranmoixinh's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2007
Bài gởi: 63
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 3 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

cho em xin lỗi vì quá cẩu thả
CT đài móng có cọc là nhà phố 3 tấm ko phải xây chen, còn MC đó là dành cho cái Dm ở CT dưới (móng trên nền TN)
đất khoẳng 1.2 kg/cm2.
CT 3 tấm.
Ý em muốn cách bố trí thép nào hợp lí trong 2 cách trên?
Có cái móng trước cũng y chang (CT gần đó) vậy mà Fag=Fan=6phi18 trong khi giải em chỉ tàon thấy thép phía trên thôi nên em mới đặt thép như vậy (mới).
Anh Minh có thể nói rõ hơn một tí về "cái móng băng nếu tính bằng phần mềm thì không biết tính theo móng cứng hay móng mềm ; có thể tính theo kiểu dầm lật ngược hoặc cân bằng lực và dùng mặt cắt để tìm nội lực nếu là nhà phố"

em ko hiểu tính theo móng cứng or mền là sao? (em tưởng khi tính tay mới quan tâm đến cái nầy thoi chứ?) Giúp em
ranmoixinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-09-2007   #7
themanor
Thành viên
 
themanor's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 51
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 5 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

Trích:
Nguyên văn bởi ranmoixinh
cho em xin lỗi vì quá cẩu thả
CT đài móng có cọc là nhà phố 3 tấm ko phải xây chen, còn MC đó là dành cho cái Dm ở CT dưới (móng trên nền TN)
đất khoẳng 1.2 kg/cm2.
CT 3 tấm.
Ý em muốn cách bố trí thép nào hợp lí trong 2 cách trên?
Có cái móng trước cũng y chang (CT gần đó) vậy mà Fag=Fan=6phi18 trong khi giải em chỉ tàon thấy thép phía trên thôi nên em mới đặt thép như vậy (mới).
Anh Minh có thể nói rõ hơn một tí về "cái móng băng nếu tính bằng phần mềm thì không biết tính theo móng cứng hay móng mềm ; có thể tính theo kiểu dầm lật ngược hoặc cân bằng lực và dùng mặt cắt để tìm nội lực nếu là nhà phố"

em ko hiểu tính theo móng cứng or mền là sao? (em tưởng khi tính tay mới quan tâm đến cái nầy thoi chứ?) Giúp em
6 phi 18 là bình thường đấy,
themanor vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-07-2017   #8
chung666666
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 2
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

có bác nào có bản vẽ thiết kế móng băng ko ạ, cho e xin mí
chung666666 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-07-2017   #9
beginning
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Nov 2014
Bài gởi: 201
Thanks: 419
Thanked 61 Times in 41 Posts
Default Ðề: Dầm móng băng

http://www.mediafire.com/file/x41kgn...AU+NHA+PHO.zip
beginning vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:58 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.