Old 18-07-2017   #21
billnguyen
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 91
Thanks: 37
Thanked 21 Times in 17 Posts
Default Ðề: Thiết kế móng đơn nhà xưởng

Trích:
Nguyên văn bởi mykey666 View Post
Móng đơn 3x4 có hơi lớn so với các móng đơn thông thường. Nhưng nếu moment lớn thì móng cũng phải lớn theo nên đành chấp nhận nếu không muốn chuyển sang móng cọc. Muốn chuyển sơ đồ khớp thì bạn bố trí 4 bu lông neo gần với trục cột để giảm thiểu khả năng kháng xoay.
momen lớn chứ ko phải lực dọc lớn nhe bác, cho nên móng cọc ko giải quyết được vấn đề bác ạ
billnguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-07-2017   #22
dunghn
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 330
Thanks: 9
Thanked 211 Times in 116 Posts
Default Ðề: Thiết kế móng đơn nhà xưởng

Trích:
Nguyên văn bởi billnguyen View Post
mình xem lại rồi bác ơi, tính theo công thức =1.2x125x1.234x0.8x6x1.24
ra kết quả còn lớn hơn số mình nhập mô hình
Nếu theo TCVN 2773-2005 thì:
1.2 = Hệ số vượt tải?
1.234 = Hệ số xét đến chiều cao xem có nhầm không - Địa hình dạng A cao 14 cũng không đến số này
0.8 = Hệ số khí động?
6 = Bước cột?
125 = Tải gió? Nếu thuộc TP HCM gió làm gì đến 125. Gió IIA thôi mà
1.24 = ???
Bạn xem lại xem
dunghn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-07-2017   #23
billnguyen
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 91
Thanks: 37
Thanked 21 Times in 17 Posts
Default Ðề: Thiết kế móng đơn nhà xưởng

Trích:
Nguyên văn bởi dunghn View Post
Nếu theo TCVN 2773-2005 thì:
1.2 = Hệ số vượt tải?
1.234 = Hệ số xét đến chiều cao xem có nhầm không - Địa hình dạng A cao 14 cũng không đến số này
0.8 = Hệ số khí động?
6 = Bước cột?
125 = Tải gió? Nếu thuộc TP HCM gió làm gì đến 125. Gió IIA thôi mà
1.24 = ???
Bạn xem lại xem
địa hình IIIB nhe bác
billnguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:08 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.