Default Tính toán nền bể nước.

Tham khảo ý kiến anh em về bảng tính của Tư vấn thiết kế khi tính toán bể nước 24.7x4.5x2.2m như thế này có ổn ko các bác. Em bỏ nghề thiết kế lâu rồi nhưng nhìn bảng tính em cười không chịu nổi.
Attached Images
File Type: jpg Untitled.jpg (76.7 KB, 80 lần tải)
File Type: jpg Untitled2.jpg (17.0 KB, 69 lần tải)
Phuong_bcl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 22-10-2016   #2
linhwru
Moderator
 
linhwru's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Nơi Cư Ngụ: Undefine
Bài gởi: 780
Thanks: 390
Thanked 407 Times in 271 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Trích:
Nguyên văn bởi Phuong_bcl View Post
Tham khảo ý kiến anh em về bảng tính của Tư vấn thiết kế khi tính toán bể nước 24.7x4.5x2.2m như thế này có ổn ko các bác. Em bỏ nghề thiết kế lâu rồi nhưng nhìn bảng tính em cười không chịu nổi.
Bác kiểm tra xem mực nước ngầm ở trên đáy móng hay dưới đáy móng. Nếu mực nước ngầm là bên dưới đáy móng thì trình tự tính toán của TVTK đưa ra là có thể chấp nhận được. Không có gì đáng buồn cười ở đây cả.
linhwru vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 22-10-2016   #3
bigwind87
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 3 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Có vẻ bác bỏ nghề lâu quá rồi.
bigwind87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to bigwind87 For This Useful Post:
meiji (16-11-2016)
Unread 22-10-2016   #4
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Trích:
Nguyên văn bởi Phuong_bcl View Post
Tham khảo ý kiến anh em về bảng tính của Tư vấn thiết kế khi tính toán bể nước 24.7x4.5x2.2m như thế này có ổn ko các bác. Em bỏ nghề thiết kế lâu rồi nhưng nhìn bảng tính em cười không chịu nổi.
Bể này có ứng suất trung bình 2,9T/m2. Cường độ đất nền tiêu chuẩn 10T/m2, không lún là đương nhiên.
Tuy nhiên, việc tính chiều dày thành 300mm, chiều dày đáy 300mm, thì xem như Tư Vấn chưa chọn ra giải pháp kết cấu hợp lý, tiết kiệm.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
engine (23-10-2016), meiji (16-11-2016)
Unread 24-10-2016   #5
Phuong_bcl
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Hehe. Có thể lâu không làm nên em không cập nhật được. Nhưng điều cơ bản:

1. Thứ nhất ở đây là thiết kế lựa chỉ tính trong trường hợp sử dụng bể mà không tính đến tổ hợp thi công.

2. Thứ 2: Thiết kế bỏ qua tính sức chịu tải đất nền vì thực chất nền ở đây là 6m cát pha ở trạng thái chảy (Phi = 5 độ, C = 0.069daN/cm2, chỉ số dẻo = 6.0). Em cũng ko đặt bút tính nên ko biết có đạt được 10T/m2 không. Nhưng theo cách tính của thiết kế là áp lực gây lún âm (nghĩa là có thể bị đẩy lên?????) thì không cần quan tâm nền. Vậy thì chẳng bể nào cần xử lý nền hả các bác???

Thêm 1 điều nữa là bể này dài 24,7m. Tường 1 đơn nguyên thì có cần khe lún, khe ứng suất không các bác?
Phuong_bcl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 24-10-2016   #6
linhwru
Moderator
 
linhwru's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Nơi Cư Ngụ: Undefine
Bài gởi: 780
Thanks: 390
Thanked 407 Times in 271 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Trích:
Nguyên văn bởi Phuong_bcl View Post
Hehe. Có thể lâu không làm nên em không cập nhật được. Nhưng điều cơ bản:
1. Thứ nhất ở đây là thiết kế lựa chỉ tính trong trường hợp sử dụng bể mà không tính đến tổ hợp thi công.

2. Thứ 2: Thiết kế bỏ qua tính sức chịu tải đất nền vì thực chất nền ở đây là 6m cát pha ở trạng thái chảy (Phi = 5 độ, C = 0.069daN/cm2, chỉ số dẻo = 6.0). Em cũng ko đặt bút tính nên ko biết có đạt được 10T/m2 không. Nhưng theo cách tính của thiết kế là áp lực gây lún âm (nghĩa là có thể bị đẩy lên?????) thì không cần quan tâm nền. Vậy thì chẳng bể nào cần xử lý nền hả các bác???

Thêm 1 điều nữa là bể này dài 24,7m. Tường 1 đơn nguyên thì có cần khe lún, khe ứng suất không các bác?
Cái tài liệu bác đưa nó chỉ nói về phần tính lún thôi. Chắc mọi người cần phải hiểu là nên đóng góp thêm phần kết cấu nữa

Với bể nước ngầm thì lún hay sức chịu tải chả là cái đinh gì cả, có những cái bể có diện tích không đáng kể lắm, so với bể của bác thì nó gấp khoảng 50 lần thôi (đó là bể lắng cát của nhà máy nhiệt điện). Thì người ta thiết kế cọc đóng vào chỉ để chống đẩy nổi (vì trong quá trình sử dụng có lúc nước biến mất hoàn toàn khỏi lòng bể) mà cóc thèm quan tâm đến lún liếc gì cả. Đất ở đấy cũng khá là khỏe SPT: 0-1 búa/30cm.
linhwru vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 24-10-2016   #7
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Cái bể đặt ngay trên mặt đất thì mới cần quan tâm lún liếc. Đây là cái bể mà tải trọng còn bé hơn thể tích đất đã đào đi thì lún với lại sức chịu tải không thèm quan tâm làm gì cho nó mệt. Chỉ quan tâm tới cái anh nứoc ngầm thôi.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 14-11-2016   #8
yenhoangminh
Thành viên rất tích cực
 
yenhoangminh's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: HaNoi - VietNam
Bài gởi: 321
Thanks: 35
Thanked 473 Times in 71 Posts
Default Ðề: Tính toán nền bể nước.

Các cụ, em xem ảnh cụ chủ thớt đăng rồi xem lại mấy cái comment của chính cụ ấy, thì thấy đúng là cụ đó bỏ tk lâu rồi. He he.
Em cũng thường thiết kế vài cái bể chứa, rồi mấy cái nhà máy xử lý nước nhỏ nhỏ, em thường tính thế này:
Cứ phang 2 -3 trường hợp chính: (1) Đầy nước để thử tải lúc chưa lấp đất ; (2) Đầy nước lúc vận hành là lúc lấp đất rồi ; (3) Không chứa nước và bên ngoài đã lấp đất.
Ông chủ đầu tư nào khó tính, bắt em tính thêm cái thành phần động thì em tính thêm. Em cũng tính mấy lần rồi tăng thêm mười mấy % thôi. Chứ bình thường là .... em bỏ qua (he he)
Sau đó em kiểm tra móng, thường thì em lấy tải trọng ở trường hợp (2) để tính toán thôi.
Nói thật đến bây giờ, em vẫn nghĩ nền móng môn em mơ hồ nhất và là cái món em khó chịu nhất đối với tất cả các dạng công trình mà em đã gặp. Đặc biệt là đ/c trong SG. Mà em ghét nhất tính những cái gì nằm trên đường, bù lún phát là y như rằng nước chảy ngược
__________________
cò các loại
Vô tư, vô hận, vô nan sự - hữu tâm, hữu lực, hữu thành công
yenhoangminh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:59 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.