Unread 14-03-2013   #81
thachtt
 
Tham gia ngày: Mar 2013
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Nguyên văn bởi Thanhxd View Post
Mình xin đưa ra một chủ đề nhỏ này về các công trình tháp thép, trụ điện , tháp ăng ten mà vấn đề quan trọng nhất là xác định tải trọng gió
1. Theo như mình được biết trong TC2737-95 đề cập là tất cả các công trình thuộc loại này đều phải tính gió động.
2. Xác định hệ số khí động của các thanh như thế nào?
3. Tải trọng gió khi được gán vào Sap thì sẽ gán vào nút trọng tâm của đoạn thanh hay chia đều cho các nút
4. Mức chuyển vị tương ứng với các đoạn thân là đặt ở đâu , trọng tâm hay ở vách cứng ngang ( tạo bởi 2 thanh giằng ngang).
5. Tần số dao động của tháp thép được tính theo công thức nào
Mong các bác chỉ giáo cho.


Em là lính mới vào nghề, ngồi đọc các comment của các anh các bác mà sướng cả mắt và thu thập đc rất nhiều thông tin hữu ích.

Em cũng mạn phép bác Uym và các anh em trả lời câu hỏi của bạn Thanhxd theo hiểu bít của mình như sau
3. Tải trọng gió được gán vào mô hình Sap cho tháp thép nhw sau: lực tác dụng lên đoạn thân đc xem là phân bố đều và dc qui thành lực tập trung tác dụng vào nút (xác định hệ số độ cao k theo trọng tâm của đoạn thân).
4. Mức chuyển vị của đoạn thân thông thuong dặt tại vách cứng của từng đoạn nhung vì có đoạn ko có vách cứng thì sao(theo TCVN 338-2005 thì kc vách cung ko quá 3 lần bề rộng trung bình của đoạn thân) nên đặt tại trọng tâm các đoạn lợp lý nhất (có thể hơi thiên về an toàn).
5. Tần số dao động tính theo TCVN 229 : Trụ tháp dc xem nhu dầm consol có mi khoi luong tap trung tại các đoạn và khi tdung 1 đơn vị lực sẽ gây ra các chuỷen vi yi và sau đó ráp công thức ji ji đó trong tiêu chuẩn là ra (nhwng hơi phwcs tạp đó). mình thì lấy theo phần mềm Sap

Trên đây là í kiến của mình xin các bác các anh em chỉ giáo thêm.
-

thay đổi nội dung bởi: thachtt, 14-03-2013 lúc 01:38 AM
thachtt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thachtt For This Useful Post:
umy (14-03-2015)
Unread 01-10-2013   #82
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Thêm lần nữa

http://vn.news.yahoo.com/b%C3%A3o-qu...160840674.html

Vân tốc gió bảo wutip khoãng 150 km/giờ

http://vn.news.yahoo.com/siêu-bão-...bờ-biển-h-022857266.html

thay đổi nội dung bởi: umy, 07-10-2013 lúc 12:31 PM
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
tandat2010 (01-10-2013)
Unread 01-10-2013   #83
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Mấy vụ này là do "BÃO" nên nó mới sụp chứ GIÓ đúng nghĩa vẫn vững như TRỤ 4 CHÂN
Giờ chẳng ai thèm phân tích, ném đá nữa Bác ạ vì cầu cho sụp nhiều để có việc làm
__________________
Chỉ là "Anh hùng bàn phím"
Happy New Year 2020
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-10-2013   #84
CULAOCHAM
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 40
Thanks: 39
Thanked 17 Times in 12 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Mấy vụ này là do "BÃO" nên nó mới sụp chứ GIÓ đúng nghĩa vẫn vững như TRỤ 4 CHÂN
Giờ chẳng ai thèm phân tích, ném đá nữa Bác ạ vì cầu cho sụp nhiều để có việc làm
Ô thế GIÓ không phải là BÃO hay BÃO không phải là GIÓ vậy anh co1972nguyen? anh vui tính quá đến nỗi cầu cho sụp nhiều để có việc làm
CULAOCHAM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to CULAOCHAM For This Useful Post:
langlungcu (02-10-2013)
Unread 01-10-2013   #85
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

__________________
Chỉ là "Anh hùng bàn phím"
Happy New Year 2020
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-10-2013   #86
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Anh co1972nguyen Spam đưa cái ảnh tháp thép nhái bên Trung quốc lên định làm gì vậy ? Không ghi nguồn, mà cũng không ghi lời gì cả.

Xem thêm.

http://vn.news.yahoo.com/paris-nh%C3...022355693.html

thay đổi nội dung bởi: umy, 01-10-2013 lúc 09:09 PM
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-10-2013   #87
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Bác tinh ý quá...chẳng qua tháp nhà mình đổ nhiều quá mà nghĩ cái ép fen nó làm từ thời "cổ đại" vẫn vững như KIỀNG 3 CHÂN (chắc Pháp không có gió!!!!!!!), không biết hàng nhái có tháo, lắp đưa về VN thay thế mấy trụ đổ kia không?????
__________________
Chỉ là "Anh hùng bàn phím"
Happy New Year 2020
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-10-2013   #88
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 605 Times in 313 Posts
Default Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi Trungcdc View Post
Chém gió rồi, 2737 khẳng định ngay từ đầu như thế này: "Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hoá, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông… gây ra không qui định tiêu trong chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do nhà nước ban hành. "

Áp lực do gió gây ra phụ thuộc khối lượng riêng không khí và vận tốc gió, do vậy với cùng một điều kiện thì áp lực gió gây ra tại các vùng là giống nhau, chỉ có điều khi tính toán người ta phải tính đến xác suất xuất hiện của vận tốc gió của vùng đó theo năm để đi đến con số hợp lý giống như bên ngành thủy lợi tính đến tần suất lũ để thiết kế vậy.
Đối với công trình đặc biệt kiểu nhà máy điện hạt nhân và kho hóa chất thì không thể dùng các tiêu chuẩn thông thường kiểu 2737 để tính được vì yêu cầu an toàn của các công trình này là rất cao. Với công trình tháp thép kiểu này có thể cấp thiết kế không phải cao bằng các công trình đặc biệt nhưng xác suất thiết kế phải cao hơn các công trình thường, bởi vậy tớ mới đề xuất thiết kế không dùng kiểu chọn vùng được mà nên tính toán cụ thể với vận tốc gió lớn nhất theo đầu vào của nhiệm vụ thiết kế hoặc số liệu đo đạc quan trắc trong vùng.
Em không nghĩ quy phạm sai, mà chỉ vì người ta hiểu sai vấn đề
Lốc, lốc xoáy hay còn gọi là vòi rồng là một hiện tượng thiên nhiên, đến bây giờ người ta vẫn chưa tính toán được sự ảnh hưởng của nó.
Gió xoáy, bão và gió xoáy là hiện tượng trên lệch áp xấu và đường đi của hướng gió hình vòng tròn với diện tích rộng đến cực rộng..
( Đại loại thế, vì em không phải dân khí tượng )
Nên quy phạm nói là lốc xoáy, chúng ta đang hiểu nhầm định nghĩa.
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-10-2013   #89
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 605 Times in 313 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

3. Tải trọng gió được gán vào mô hình Sap cho tháp thép nhw sau: lực tác dụng lên đoạn thân đc xem là phân bố đều và dc qui thành lực tập trung tác dụng vào nút (xác định hệ số độ cao k theo trọng tâm của đoạn thân).

Đã mô hình vào sap đã tính ra lực phân bố len thanh rồi thì quy về nút làm gì cho phức tạp , sao không gán luôn tai phân bố lên thanh?


5. Tần số dao động tính theo TCVN 229 : Trụ tháp dc xem nhu dầm consol có mi khoi luong tap trung tại các đoạn và khi tdung 1 đơn vị lực sẽ gây ra các chuỷen vi yi và sau đó ráp công thức ji ji đó trong tiêu chuẩn là ra (nhwng hơi phwcs tạp đó). mình thì lấy theo phần mềm Sap

Đây là cách tính tay thủ công, bây giờ có nhiều chương trình tính thì cần gì phải quy thành conson?
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to langlungcu For This Useful Post:
umy (03-10-2013)
Unread 07-10-2013   #90
x5pro0
Thành viên mới
 
x5pro0's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 7
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Hi Anh,
Anh cho em hỏi chút về tải gió tác dụng lên cột thép cao 38m (cột rỗng được tổ hợp từ 4 nhánh thép L100x100x10 và các thanh giằng L50x50x5). BƯớc cột 20 m bao quanh bới lưới thưa (dạng lưới che sân golf). Công trình gồm các cột bo quang sân tập golf.
Tính tải dưới dạng lưới kín thì cột không đủ
Lưới thưa thì em không biết lấy khoảng bao nhiêu % là đúng ạ!
Em cảm ơn>
x5pro0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 10-10-2013   #91
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 605 Times in 313 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi x5pro0 View Post
Hi Anh,
Anh cho em hỏi chút về tải gió tác dụng lên cột thép cao 38m (cột rỗng được tổ hợp từ 4 nhánh thép L100x100x10 và các thanh giằng L50x50x5). BƯớc cột 20 m bao quanh bới lưới thưa (dạng lưới che sân golf). Công trình gồm các cột bo quang sân tập golf.
Tính tải dưới dạng lưới kín thì cột không đủ
Lưới thưa thì em không biết lấy khoảng bao nhiêu % là đúng ạ!
Em cảm ơn>
Gió thổi qua lưới đúng là rất khó , bạn có thể tính theo mật độ mắt lưới và hoặc hệ số lỗ hổng. thực ra tôi chưa làm cái này bao giờ nhưng tôi muốn góp ý kiến của tôi một chút :
Lưới liên kết với cột , thì bạn nên cho cái liên kết đấy yếu hơn khả năng chịu lực của cột ( nếu cột chịu được 100 tấn , thì liên kết chỉ chịu được 80 Tấn thôi ) nhưng cái liên kết đấy vẫn đảm bảo cho ổn định của công trình
Ví dụ : Gió 50 Tấn , Liên kết bao che và cột 55 T , cột chịu được 60 T
Để trong trường hợp bất lợi nhất , lưới sẽ đứt tại các liên kết mà không ảnh hưởng đến cột.
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 10-10-2013   #92
vophuochung
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Tôi thì chưa đụng vụ này bao giờ, bởi vì tôi lam bên ngành nhôm kính, và cái bài toán này cũng na ná bên tôi. Tôi nghĩ bạn nên gán áp lực gió vào cột thép khoảng 50~55% wind load thui. Quan trọng là tính các mối liên kết ở chân cột ấy.
vophuochung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 14-11-2013   #93
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Mấy vụ này là do "BÃO" nên nó mới sụp chứ GIÓ đúng nghĩa vẫn vững như TRỤ 4 CHÂN
Giờ chẳng ai thèm phân tích, ném đá nữa Bác ạ vì cầu cho sụp nhiều để có việc làm
Anh co1972nguyen nói có lý quá, Cơn bảo Hải Yến đã đem lại công việc làm cho nhiều anh em rồi

Xem thêm:

http://ketcau.com/forum/showthread.p...d=1#post337513
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 14-11-2013   #94
cuddang
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2013
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 105
Thanks: 101
Thanked 62 Times in 34 Posts
Send a message via Yahoo to cuddang Send a message via Skype™ to cuddang
Default Ðề: Gió tĩnh động lên tháp thép

Hậu quả của việc xem nhẹ tính toán bu lông neo chân cột mà chỉ tập trung tính hệ giàn phía trên
cuddang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 12-03-2015   #95
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Tháp truyền hình Việt Nam dự kiến cao 636m

Trích:
http://cafeland.vn/tin-tuc/thap-truy...36m-51648.html

VTV dẫn lại lời phát biểu của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cho hay độ cao của tháp sẽ là 636m, hơn cả tháp cao nhất châu Á hiện nay là Sky Tree ở Tokyo - Nhật Bản (634m) và tháp truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc (600m).
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
langlungcu (14-03-2015)
Unread 14-03-2015   #96
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 605 Times in 313 Posts
Default Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi umy View Post
Tháp truyền hình Việt Nam dự kiến cao 636m

Trích:
http://cafeland.vn/tin-tuc/thap-truy...36m-51648.html

VTV dẫn lại lời phát biểu của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cho hay độ cao của tháp sẽ là 636m, hơn cả tháp cao nhất châu Á hiện nay là Sky Tree ở Tokyo - Nhật Bản (634m) và tháp truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc (600m).
Ôi Việt Nam anh hùng, cái gì cũng nhất, hạnh phúc quá . Tượng bà mẹ VN anh hùng cũng nhất, bh có tháp truyền hình cao nhất nữa, từ nay ta có thể ở nhà mà xem thaỏi mái các chương trình " bông hoa nhỏ " " cùng nhau vào bếp" " hot gơn đua tài " "bé tập tô màu" mà chả cần phải đi đâu.
À, mà hy vọng có cái tháp này rồi, DTHVN chắc sẽ tiếp tục chiếu chương trình " Nông Dân làm giàu" và " làm giàu không khó" thì hạnh phúc biết bao
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "

thay đổi nội dung bởi: langlungcu, 14-03-2015 lúc 03:48 PM
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to langlungcu For This Useful Post:
umy (14-03-2015)
Unread 14-03-2015   #97
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Re: Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi langlungcu View Post
Ôi Việt Nam anh hùng, cái gì cũng nhất, hạnh phúc quá . Tượng bà mẹ VN anh hùng cũng nhất, bh có tháp truyền hình cao nhất nữa, từ nay ta có thể ở nhà mà xem thaỏi mái các chương trình " bông hoa nhỏ " " cùng nhau vào bếp" " hot gơn đua tài " "bé tập tô màu" mà chả cần phải đi đâu.
À, mà hy vọng có cái tháp này rồi, DTHVN chắc sẽ tiếp tục chiếu chương trình " Nông Dân làm giàu" và " làm giàu không khó" thì hạnh phúc biết bao
Tháp Tầu do Tầu xây, Tháp Nhật do Nhật xây !
Tháp VN phải cho chuyên gia VN xây và sẻ cao nhất vùng Á châu! thì ta thật là đỉnh cao của trí tuệ loài người rùi

Bạn langlungcu tình nguyện tham gia thiết kế tháp thép đi. Công trình càng cao lớn, thì hậu cần càng thêm mầu mở, trơn tru !

PS:
- ở Âu Châu lúc trước Ba Lan (Polen) có xây tháp thép rất cao, nhưng chỉ qua được thời gian ngắn bị sự cố gió bảo làm gẩy sập !
- Bảo Zyklon Pam ở vùng biển Úc với vận tốc Gió lên đến 300 km/giờ (13 thảng 2015)

thay đổi nội dung bởi: umy, 14-03-2015 lúc 09:21 PM Lý do: Thêm
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 16-03-2015   #98
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 605 Times in 313 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi umy View Post
Tháp Tầu do Tầu xây, Tháp Nhật do Nhật xây !
Tháp VN phải cho chuyên gia VN xây và sẻ cao nhất vùng Á châu! thì ta thật là đỉnh cao của trí tuệ loài người rùi

Bạn langlungcu tình nguyện tham gia thiết kế tháp thép đi. Công trình càng cao lớn, thì hậu cần càng thêm mầu mở, trơn tru !

PS:
- ở Âu Châu lúc trước Ba Lan (Polen) có xây tháp thép rất cao, nhưng chỉ qua được thời gian ngắn bị sự cố gió bảo làm gẩy sập !
- Bảo Zyklon Pam ở vùng biển Úc với vận tốc Gió lên đến 300 km/giờ (13 thảng 2015)
Em hứa với bác là em sẽ tình nguyện xây cái tháp này bác ạ, mà em làm thì phẩy tay 1 cái là xong, tiếc mỗi cái họ không xây mà là...lắp dựng
Mà ý tưởng em đưa ra là làm cái tháp thép cao 1m thôi, đem nó lên đình păng xi pang để, nếu tính độ cao từ đỉnh tháp so với mặt nước biển thì vô đối luôn bác ạ
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 16-03-2015   #99
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi langlungcu View Post
Em hứa với bác là em sẽ tình nguyện xây cái tháp này bác ạ, mà em làm thì phẩy tay 1 cái là xong, tiếc mỗi cái họ không xây mà là...lắp dựng
Mà ý tưởng em đưa ra là làm cái tháp thép cao 1m thôi, đem nó lên đình păng xi pang để, nếu tính độ cao từ đỉnh tháp so với mặt nước biển thì vô đối luôn bác ạ
Bạn langlungcu lắp dựng kiểu nầy thì 1m tháp thép chịu gió tĩnh, Phần còn lại từ mặt nước biển Đông lên đến đỉnh păng xi pang chịu cộng hưởng sinh ra gió ... (fản) Động thì tiêu cả rùi !
Cái tháp cao "nhứt cư " vùng Á khẩu ấy mà !

Hay là mình xây cái tháp ngược , Theo kiểu "Kim tự tháp ngược" ngôi mộ của Tẩn thuỷ hoàng đế ấy mà ...

thay đổi nội dung bởi: umy, 16-03-2015 lúc 07:32 PM Lý do: Trêu thêm
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
DHXD-HN (22-11-2015)
Unread 16-09-2017   #100
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,288
Thanks: 7,118
Thanked 14,396 Times in 4,605 Posts
Default Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Tháp truyền hình cao hơn 100m tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị quật ngã 15thang09-2017.

Trích:

http://www.baomoi.com/can-canh-thap-...c/23291296.epi

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-s...et-1187092.tpo

...

Có nhình thấy trong hình: Tháp đổ, cây gẩy magmais nhà không bị tróc ngói !! Biết tại sao không ?? (Xem Tips bên dưới)
________________

Ðề: Bão-vì sao thích vào miền trung vn
http://www.ketcau.com/forum/newreply...ote=1&p=273890
Xem bài #33 đến 38

Theo TCVN 2737-1995, tãi gió:
Trích:
Nguyên văn bởi langlungcu View Post
Huyện kỳ anh là VB tương đương áp lực là 185 bác ợ! tương đương với 200km/h
Đọc thấy bảo số 10-2017 giật cấp có vận tốc gió 135 kmh
Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
vậy mà mới gió 135km/h đã sập rồi đó.
Lời trách của umy:

Bão ở VN có hằng năm, khoãng 3 năm thì bảo to. Lại sập tháp thép !
Có biết kết cấu tháp chuẩn như thế nào chưa ?

- Đặc trưng công nghệ xây tháp thép là vậy sao ?
- Tài nghệ của các kỹ sư xây tháp thép tại quê nhà (hay nhà quê ) chỉ có vậy à ?
- Tại sao TCVN có đó, mà không áp dụng tính tãi gió cho chuẩn ?
- Nếu tính Gió động theo TC nhà quá khó, thì dùng TC ngoại cho dể !


Tips của bô lảo trong nghề:
A) Tần số kích động gây cộng hưởng của Gió là 0,25 đến 1,0 Hz.
- khi lập mô hình xong cho chạy modal analysis, xem tần số đầu của kc thép f có lớn hơn 1,0 Hz chăng ?
B) Kiễm độ mãnh Lamda tổng thể > 80 ! phải tính động thật chuẩn.

Nếu gặp khó khăn, thắc mắt gì thì đưa vấn đề lên Dđ , xin cứu giúp. Đừng chờ đợi sự cố rồi, tủi thân.

thay đổi nội dung bởi: umy, 16-09-2017 lúc 11:07 PM Lý do: Thêm
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:52 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.