Default Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

E đang có 1 công trình có móng bị tính thiếu thép... E đang định cho đổ thêm bê tông để tang chiều cao làm việc của móng. ai biết cách chỉ giúp với !!
dinhjaja vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 21-05-2016   #2
Quang_TVXDVP
Thành viên rất tích cực
 
Quang_TVXDVP's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 335
Thanks: 77
Thanked 202 Times in 125 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi dinhjaja View Post
E đang có 1 công trình có móng bị tính thiếu thép... E đang định cho đổ thêm bê tông để tang chiều cao làm việc của móng. ai biết cách chỉ giúp với !!
Khi làm như bạn thì bê tông mới và bê tông cũ phải đảm bảo làm việc cùng nhau thì mới có tác dụng, nếu như bê tông mới tách lớp và cũng không đồng thời ngàm được vào cột thì nó phản tác dụng (cũng khó đây). Theo mình bạn nên tìm cách giảm tải trọng của các tầng phía trên thì hợp lý hơn (có thể sử dụng vật liệu nhẹ để thay thế vật liệu truyền thống chẳng hạn...)
Quang_TVXDVP vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Quang_TVXDVP For This Useful Post:
dinhjaja (23-05-2016)
Unread 22-05-2016   #3
anhhungkhong
Thành viên tích cực
 
anhhungkhong's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 103
Thanks: 22
Thanked 33 Times in 27 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

cái này e chưa gặp
up hóng
__________________
Sống Trong Đời
anhhungkhong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 23-05-2016   #4
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Phải nói rõ móng kiểu gì? Mỗi lọai xử lý khác nhau và phải nói rõ hệ đà giằng phía trên vì ít có thể cho nó chịu để đỡ tốn kém
__________________
Chỉ là "Anh hùng bàn phím"
Happy New Year 2020

thay đổi nội dung bởi: co1972nguyen, 23-05-2016 lúc 03:43 PM
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 23-05-2016   #5
dinhjaja
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gởi: 14
Thanks: 14
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Phải nói rõ móng kiểu gì? Mỗi lọai xử lý khác nhau và phải nói rõ hệ đà giằng phía trên vì ít có thể cho nó chịu để đỡ tốn kém
Móng cọc kiểu như dạng chân vịt. Có giằng móng chiều cao bằng móng luôn. nhưng e tính cả thép của nó vào cũng vẫn thiếu. hơn 10cm.
dinhjaja vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 23-05-2016   #6
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Tức là cả đài cọc và đà giằng đã đổ rồi mà vẫn bị thiếu phải o?
Đa giằng móng làm 2 phương hay 1 phương?
__________________
Chỉ là "Anh hùng bàn phím"
Happy New Year 2020
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 24-05-2016   #7
dinhjaja
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gởi: 14
Thanks: 14
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Tức là cả đài cọc và đà giằng đã đổ rồi mà vẫn bị thiếu phải o?
Đa giằng móng làm 2 phương hay 1 phương?
Đà giằng móng họ làm 2 phương
dinhjaja vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 24-05-2016   #8
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Kiểu này Chú phải cho xem bản vẽ?
Nhip chính bao nhiêu?
Vân có cách: mở rộng đà giằng bằng cạnh dài đài cọc là xong
__________________
Chỉ là "Anh hùng bàn phím"
Happy New Year 2020

thay đổi nội dung bởi: co1972nguyen, 24-05-2016 lúc 11:01 PM
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-09-2016   #9
cong1402
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 53
Thanks: 1
Thanked 24 Times in 23 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi dinhjaja View Post
E đang có 1 công trình có móng bị tính thiếu thép... E đang định cho đổ thêm bê tông để tang chiều cao làm việc của móng. ai biết cách chỉ giúp với !!
-Nhà bạn làm lớn không , công trình nhà nước hay tư nhân ? TK thiếu đã được duyệt hay chưa ...
-Mình thấy như vầy , nếu thiếu nhiều (>50%) thì hơi lo , còn nều thiếu tý xíu 10cm2 thì kệ nó bạn à ( tất nhiên theo mình thôi).
- phân tích trên quan điểm thực tế :
+ Tải trọng bên trên theo thiết kế cũng đã dư một lượng nhất định , vd gió thì hiểm khi nào Wo đạt dược như tiêu chuẩn ( trừ khi có bão lớn hoặc siêu bão)
+ BT theo tính toán chúng ta chỉ lấy khoảng 0.45*mác be tông thôi (mà nén mẫu bê tông không đạt mác thì TVGS hiếm nào giám kí )
+Thép thĩ cũng tương tự cũng còn một khoảng an toàn nhất định .
-Tất nhiên minh không khuyến khích việc làm thiếu , chỉ sợ nhất là hiểu sai hiện tượng thôi ( bố trí thép ngược ).
-Nhưng phải luôn luôn học hỏi , rèn luyện chuyên môn để hạn chế xảy ra việc thiếu này .
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-09-2016   #10
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi cong1402 View Post
-Nhà bạn làm lớn không , công trình nhà nước hay tư nhân ? TK thiếu đã được duyệt hay chưa ...
-Mình thấy như vầy , nếu thiếu nhiều (>50%) thì hơi lo , còn nều thiếu tý xíu 10cm2 thì kệ nó bạn à ( tất nhiên theo mình thôi).
- phân tích trên quan điểm thực tế :
+ Tải trọng bên trên theo thiết kế cũng đã dư một lượng nhất định , vd gió thì hiểm khi nào Wo đạt dược như tiêu chuẩn ( trừ khi có bão lớn hoặc siêu bão)
+ BT theo tính toán chúng ta chỉ lấy khoảng 0.45*mác be tông thôi (mà nén mẫu bê tông không đạt mác thì TVGS hiếm nào giám kí )
+Thép thĩ cũng tương tự cũng còn một khoảng an toàn nhất định .
-Tất nhiên minh không khuyến khích việc làm thiếu , chỉ sợ nhất là hiểu sai hiện tượng thôi ( bố trí thép ngược ).
-Nhưng phải luôn luôn học hỏi , rèn luyện chuyên môn để hạn chế xảy ra việc thiếu này .
bạn không nên đưa ra nhận xét thế này làm các bạn mới ra trường hoặc ít kinh nghiệm thiết kế làm theo thì ko ổn đâu.
Đã thiếu là thiếu, thiếu tới 50% thì chắc là sập mất rồi.
Thiếu ít là <10%.
Bê tông đúng là có hệ số an toàn, tuy nhiên ảnh hưởng rất ít tới thép móng
Gió bão cũng thế, móng thì chủ yếu là tải trọng đứng thôi.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-09-2016   #11
cong1402
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 53
Thanks: 1
Thanked 24 Times in 23 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
bạn không nên đưa ra nhận xét thế này làm các bạn mới ra trường hoặc ít kinh nghiệm thiết kế làm theo thì ko ổn đâu.
Đã thiếu là thiếu, thiếu tới 50% thì chắc là sập mất rồi.
Thiếu ít là <10%.
Bê tông đúng là có hệ số an toàn, tuy nhiên ảnh hưởng rất ít tới thép móng
Gió bão cũng thế, móng thì chủ yếu là tải trọng đứng thôi.
- thế còn thép thì sao ? ví dụ thép A2 mình tính toán là 2800kg/cm2 , nhưng thực sự thì khi đạt đến ứng suất này nó đã bị đứt chưa?
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-09-2016   #12
htsec4
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2016
Bài gởi: 57
Thanks: 4
Thanked 41 Times in 21 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Mình nói thật các cậu non kinh nghiệm trước tiên học cách TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, trước khi nghĩ cách ăn bớt.
Tất cả các thông số trong tiêu chuẩn đều đã được nghiên cứu để công trình an toàn với một xác suất nhất định. Các cậu giảm yêu cầu của nó, có thể công trình chưa bị đổ sập ngay, nhưng các cậu đã đưa công trình và tự đưa mình vào nguy cơ bị huỷ hoại.
Đến những người thiết kế gạo cội người ta còn phải làm dư 10-30% để an toàn cho công trình và cho chính bản thân họ. Các cậu nhìn cách đó mà học nhé!
htsec4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-09-2016   #13
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi cong1402 View Post
- thế còn thép thì sao ? ví dụ thép A2 mình tính toán là 2800kg/cm2 , nhưng thực sự thì khi đạt đến ứng suất này nó đã bị đứt chưa?
Thế này thì bó tay thật.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 15-09-2016   #14
Quang_TVXDVP
Thành viên rất tích cực
 
Quang_TVXDVP's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 335
Thanks: 77
Thanked 202 Times in 125 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi cong1402 View Post
- thế còn thép thì sao ? ví dụ thép A2 mình tính toán là 2800kg/cm2 , nhưng thực sự thì khi đạt đến ứng suất này nó đã bị đứt chưa?
2800kg/cm2 là trong giới hạn đàn hồi bạn ạ, còn để nó đứt nó còn phải qua giai đoạn chảy nữa... bạn xem biểu đồ kéo thép sẽ rõ, mình tưởng cái này thì thằng ks nào chả rõ!
Quang_TVXDVP vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 16-09-2016   #15
quochiephb
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 11
Thanks: 10
Thanked 3 Times in 2 Posts
Default Re: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Bác chủ thớt ko thấy hồi âm, cách xử lý và kết quả nhỉ?
quochiephb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 14-11-2016   #16
cong1402
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 53
Thanks: 1
Thanked 24 Times in 23 Posts
Smile Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi quang_tvxdvp View Post
2800kg/cm2 là trong giới hạn đàn hồi bạn ạ, còn để nó đứt nó còn phải qua giai đoạn chảy nữa... Bạn xem biểu đồ kéo thép sẽ rõ, mình tưởng cái này thì thằng ks nào chả rõ!
bạn nói cái mà ai cũng biết! ( xem lại 2800 có phải là điểm cuối trong giai doạn đàn hồi không nhe?)
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 15-11-2016   #17
Quang_TVXDVP
Thành viên rất tích cực
 
Quang_TVXDVP's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 335
Thanks: 77
Thanked 202 Times in 125 Posts
Default Ðề: Khác phục lỗi thiếu thép móng cọc

Trích:
Nguyên văn bởi cong1402 View Post
bạn nói cái mà ai cũng biết! ( xem lại 2800 có phải là điểm cuối trong giai doạn đàn hồi không nhe?)
Nó không phải điểm cuối trong cái biểu đồ thí nghiệm kéo thép AII, nhưng trong tính toán nó phải là điểm cuối! (Kỹ sư làm thiết kế thiếu 50% mà nhà không việc gì thì cần khỉ gì kỹ sư, điều này có nghĩa là thép đã thừa hơn 50%, thiết kế thừa thì dễ, đủ mới là khó!)
Quang_TVXDVP vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Quang_TVXDVP For This Useful Post:
detuphuho151 (14-07-2018)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:31 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.