Features

Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP VÀ KẾT CẤU GỖ > Công trình đặc biệt kết cấu thép: thép thép, trụ thép, xilô
Tên thành viên
Mật mã


Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 26-03-2010   #1
Thanhxd
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 189
Thanks: 10
Thanked 53 Times in 26 Posts
Default Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Em có cái buloong neo ở chân cột thép mà nhà thầu đề xuất thay thép Ct3 bằng c45 , mà không tìm thấy thông số về thép c45 .
bác nào biết chỉ giùm .Thanks
Thanhxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-03-2010   #2
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,426
Thanks: 1,834
Thanked 3,199 Times in 1,603 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi Thanhxd View Post
Em có cái buloong neo ở chân cột thép mà nhà thầu đề xuất thay thép Ct3 bằng c45 , mà không tìm thấy thông số về thép c45 .
bác nào biết chỉ giùm .Thanks
Bác đang ở vị trí giám sát hay thiết kế vậy

1. Nếu nhà thầu đang có sẵn thép này và muốn đổi chủng loại ngay trên công trường và không thay đổi thiết kế để sau này làm phát sinh thì bác yêu cầu nhà thầu chứng minh được thép này tương đương hoặc hơn

2. Nếu chỉ là nhà thầu đề nghị thiết kế đổi luôn trên bản vẽ thì lúc này việc tìm C45 là của thiết kế. Có thể nhờ thi công họ chỉ cho thép này xuất xứ và chỉ tiêu kỹ thuật của nó ở đâu.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-03-2010   #3
maldini
Thành viên tích cực
 
maldini's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 171
Thanks: 89
Thanked 209 Times in 78 Posts
Send a message via Yahoo to maldini
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Thay bulong từ C45 xuống CT3 không được bạn ah. C45 có ứng suất chảy khoảng 4000Kg/cm2 trong khi đó CT3 chỉ có ứng suất chảy khoảng 2100Kg/cm2. Đấy là khác nhau về cơ tính còn thành phần hoá học của hai loại này cũng khác nhau nhiều. Bạn có thể tham khảo thêm trong tài liệu sau:
http://congtrinhthep.com/tailieu/so%...the%20gioi.pdf
--------------------------
www.congtrinhthep.com
www.dankhonggian.com
maldini vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-03-2010   #4
ks.thanhtan
Thành viên nhiệt huyết
 
ks.thanhtan's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: Ho Chi Minh City
Bài gởi: 1,687
Thanks: 1,105
Thanked 1,450 Times in 380 Posts
Send a message via Yahoo to ks.thanhtan
Cool Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi Thanhxd View Post
Em có cái buloong neo ở chân cột thép mà nhà thầu đề xuất thay thép Ct3 bằng c45 , mà không tìm thấy thông số về thép c45 .
bác nào biết chỉ giùm .Thanks
Cái này phức tạp đấy bạn ạ, vì khi nhà thầu muốn thay đổi ngoài thực tế thì sẽ dẫn đến thay đổi trong bản vẽ thiết kế đã duyệt trước đó. Điều này phải chứng minh được tương đương nhau hoặc không ảnh hưởng và được chủ đầu tư phê duyệt!
__________________
Email: ks.thanhtan@gmail.com
Yahoo! Messenger: ks.thanhtan
ks.thanhtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-03-2010   #5
dunghn
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 319
Thanks: 4
Thanked 179 Times in 108 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi Thanhxd View Post
Em có cái buloong neo ở chân cột thép mà nhà thầu đề xuất thay thép Ct3 bằng c45 , mà không tìm thấy thông số về thép c45 .
bác nào biết chỉ giùm .Thanks
Nếu nhà thầu đảm bảo quy trình khi tôi bu lông thì quá tốt (Với điều kiện không tăng giá thành nhá ), vì khi đó bạn sẽ có được bulông neo cấp bền 8.8 thay vì chỉ 5.6 nếu dùng thép CT3. Nhưng nếu nhiệt luyện không tốt thì tuy bulông rất cứng và chịu kéo rất tốt nhưng rất giòn và dễ gãy khi chịu tải ngang, có thể kém tới mức bác nào đá mạnh vào bulông cái có khi nó gãy luôn - Còn nếu nhà thầu làm xịn thì đừng dại mà đá hỏng hết cả chân lẫn giày đấy
dunghn đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-03-2010   #6
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi Thanhxd View Post
Em có cái buloong neo ở chân cột thép mà nhà thầu đề xuất thay thép Ct3 bằng c45 , mà không tìm thấy thông số về thép c45 .
bác nào biết chỉ giùm .Thanks
bác nên đặt câu hỏi:tại sao nhà thầu lại muôn thay đổi loại bu lông?
Theo tôi được biết, C45 là thép Trung Quốc, tương đương với loại 42CrMo4. đây là loại thép cường độ cao nhưng tương đối giòn. Các loại thép nhập từ Trung Quốc về (nhất là bu lông) cần được test về cường độ vì nhiều lô hàng, chất lượng không đúng với material specification . Nếu pass thì có thể sử dụng.
TCVN không qui định thành phần hóa học của bu lông neo, cũng không yêu cầu bu lông neo chịu lực cắt. do đó, việc thay thế bu lông không vi phạm tiêu chuẩn.
Mình cũng không hiểu sao TCXDVN 338-2005, điều 8.2.6 trang 65 lại nói: Bu lông neo không chịu cắt tại chân cột, lực cắt này do mat sát giữa bản đế và betong móng chịu... Nếu coi bu lông móng chỉ chịu được lực kéo thôi thì quả thật là lãng phí
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to helios For This Useful Post:
ddkien (01-03-2011), kingoga (28-03-2010), Thanhxd (30-03-2010)
Old 29-03-2010   #7
maldini
Thành viên tích cực
 
maldini's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 171
Thanks: 89
Thanked 209 Times in 78 Posts
Send a message via Yahoo to maldini
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Theo mình mình mác thép đạt được CT3 thì chỉ có quy định độ bền kéo min là 2100Kg/cm2 và không quy định thành phần hóa học, vì vậy gần như bât kỳ loại thép nào cũng thỏa mãn CT3. còn mác thép C45 thì bên ngành chế tạo máy hay dùng và là mác thép của Nga có quy định thành phần hóa học rất ngiêm ngặt nên các mác thép trên thị trường khó đạt được. Và C45 hình như là không có thép dạng cây để tiện bulong, do vậy nhà thầu muốn làm bulong thì lại phải qua nguyên công rèn, rất mất thời gian. Trong thiết kế bulong chân cột mà tác giả quy định là C45 mình thấy ko hợp lý, nên quy định cường dộ bulong là 5.6;6.8;8.8
-------------------------
www.congtrinhthep.com
maldini vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-03-2010   #8
minhvn
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Có cái này minh không hiểu. Hình như về bu lông người ta chỉ quy định về độ bền lớp 5.6, ...8.8 khi thiết kế chứ không sử dụng chỉ định vật liệu chế tạo để quy định cường độ. Mong mọi người chỉ giáo
minhvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-03-2010   #9
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi maldini View Post
Theo mình mình mác thép đạt được CT3 thì chỉ có quy định độ bền kéo min là 2100Kg/cm2 và không quy định thành phần hóa học, vì vậy gần như bât kỳ loại thép nào cũng thỏa mãn CT3. còn mác thép C45 thì bên ngành chế tạo máy hay dùng và là mác thép của Nga có quy định thành phần hóa học rất ngiêm ngặt nên các mác thép trên thị trường khó đạt được. Và C45 hình như là không có thép dạng cây để tiện bulong, do vậy nhà thầu muốn làm bulong thì lại phải qua nguyên công rèn, rất mất thời gian. Trong thiết kế bulong chân cột mà tác giả quy định là C45 mình thấy ko hợp lý, nên quy định cường dộ bulong là 5.6;6.8;8.8
-------------------------
www.congtrinhthep.com
Bọn Trung Quốc nó vẫn dùng thép C45 để làm bulong móng đấy bạn ạ. bạn vào đây xem nhé.
http://www.made-in-china.com/product...or_Bolt-2.html
Ở Singapore, đôi khi BCA còn yêu cầu Anchor bolts Grade 8.8 cơ, tức là bền hơn C45 rất nhiều. Cái C45 cũng chỉ là loại thường thôi.
Mình không muốn đoán già đoán non tại sao nhà thầu lại đề nghị như thế, nhưng nếu họ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thì không có lý do gì lại không dùng.
Về việc sản xuất Anchor bolts C45: chỉ cần 1 ngày là xong cả ngàn bộ anchor bolts, tính từ lúc uốn cong, tiện gen, mạ kẽm, lắp washer và nut. Tiến độ sản xuất gần như không phụ thuộc vào cơ tính của vật liệu đâu.
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-03-2010   #10
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
Tôi không thấy quy định về bu lôgn neo móng ký hiệu là 5.6 , 8.8 , 6.8 gì đó
.
Không phải là ký hiệu, mà là yêu cầu về cường độ
Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
...vì đối với bu long móng thông thường được sản xuất riêng, theo đặt hàng chứ khôgn sản xuất đại trà, nên thông thường bu lông neo móng đuợc sản xuất từ các loại thép : XCT38 , 09Mn2Si , 10Mn2Si
Bu lông móng hay bu lông gì cũng phải sản xuất đại trà, nếu không thì phải nâng giá thành, giảm sức cạnh tranh. Hơn nữa, nếu không sản xuất đại trà, không theo các chuẩn về hình dạng thì mỗi project, nhà sản xuất lại phải soạn lại specification à.
Rất ít trường hợp khách hàng đặt hàng loại bulong không có trong catalogue.
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-03-2010   #11
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
Bu lông neo móng phi tiêu chuẩn rất nhiều,
Không có tiêu chuẩn quốc gia về hình dạng và kích thước của Bulong móng nhưng mỗi công ty sản áp dụng một chuẩn hình dạng cho bu lông của họ. Tuy nhiên, tất cả đều có 1 điểm chung: sản xuất hàng loạt để giảm chi phí. Việc dùng bulong neo đặc biêt chỉ có ở:
1. Những công trình đặc biệt, có phản lực chân cột quá lớn nhưng diện tích bản đế lại quá nhỏ, hoặc
2. Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp, hoặc
3. ....
Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
ngoài ra hình dạng và kích thước của bulông neo móng cũng là nhiệm vụ của người thiết kế,
Không hiểu là khi thiết kế nhà công nghiệp, kỹ sư kết cấu dựa vào cái gì để chọn vật liệu liên kết?
Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
Ví dụ : nếu bên zamil họ có 1 catalo rõ ràng , uốn móc câu đàng hoàng . Đôi khi là theo kiểu việt nam thì chỉ cần neo 30d là ok rồi.
không chỉ zamil, mà các công ty khác cũng có catalogue, và chiều dài neo cũng chỉ xấp xỉ 30d. Kích thước bulong móng của các công ty không khác nhau nhiều lắm.
Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
Bu lông móng có những loại cực kỳ phi tiêu chuẩn như M60 , M62... thì chuyện điều chỉnh " con tiện " thì cũng là chuyện bình thường.
Nếu anh là người thiết kế thì anh có dùng cả loại M60 và M62 không?
Nếu anh là nhà sản xuất, anh có muốn sản xuất cả loại M60 và M62 không?
Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
Chính vì vậy mà bulông neo móng không sản xuất đại trà được .
Thế Zamil, Kirby, Olympia họ chỉ sản xuất bulong móng theo đơn đặt hàng à? Sẽ làm gì nếu khách hàng đòi có hàng gấp mà trong kho chẳng có cái gì?
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-03-2010   #12
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi trung ha View Post
Nếu chưa làm các côgn trình thuộc dạng đặc biệt thì bạn đừng hỏi là có dùng laọi M60 hay M62 không....
Bác nên đọc kỹ bài của tôi trước khi phản biện.
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-04-2010   #13
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

[QUOTE=trung ha;75108]
Trích:
Nguyên văn bởi helios View Post
Không hiểu là khi thiết kế nhà công nghiệp, kỹ sư kết cấu dựa vào cái gì để chọn vật liệu liên kết?
Nếu anh là người thiết kế thì anh có dùng cả loại M60 và M62 không?
QUOTE]

Vậy sao lại hỏi 2 câu trên ?
Vì:
1. Các kỹ sư, ngoài tính toán theo đúng tiêu chuẩn, còn phải tính đến tính kinh tế, tiến độ, tức là phải ưu tiên những vật liệu sẵn có trên thị trường, giá rẻ, dễ thi công. Nếu 1 dự án (trừ mấy cái vồn nhà nước hoặc ODA) mà thỉnh thoảng làm mấy cái PO thì còn gì là lãi.
1 dự án mà phải kéo dài, có nhiều PO hoặc có nhiều site claim thì sẽ gây thiệt hại cho cả nhà đầu tư lẫn nhà thầu.
2. Nếu dùng cả M60 và M62:
2a. Về khả năng chịu lực, chắc chắn M62 hơn M60.
2b. Về giá thành: M62 chỉ nhỉnh hơn M60 1 chút
2c. Về thi công: nếu dùng cả 2 loại thì rất khó phân biệt, có thể lắp nhầm
2d. Chắc mua cả 2 thằng này 1 lúc khó hơn, lâu hơn so với chỉ mua 1 loại, và vendor cũng sẽ suggest là chỉ nên dùng loại M62.
Từng đó lý do đủ để kỹ sư thiết kế phải biết nên dùng M62 thay vì cả 2 loại trên.
Không rõ đội dự án và kỹ sư thiết kế bên anh có quan tâm đến việc này không, hay là họ có quá nhiều tiền?

P/S: Cá nhân tôi rất hiếm khi dùng những câu hỏi không có chủ ngữ.
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com

thay đổi nội dung bởi: helios, 02-04-2010 lúc 01:35 AM
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to helios For This Useful Post:
ptnn1412 (22-02-2012)
Old 22-04-2010   #14
PECCBK
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 10
Thanks: 11
Thanked 3 Times in 2 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi Thanhxd View Post
Em có cái buloong neo ở chân cột thép mà nhà thầu đề xuất thay thép Ct3 bằng c45
Bulong đó có hàn nối với thép khác? Nếu có Bạn phải lưu ý đến tính hàn được của CT45. Đúng như các vị trên đã nói, thép này rất dòn. Độ dãn dài cũng cần lưu ý.
Xin hỏi tháp Bạn cao bn ? Có tải trọng động?
PECCBK vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2010   #15
PECCBK
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 10
Thanks: 11
Thanked 3 Times in 2 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi helios View Post
Mình cũng không hiểu sao TCXDVN 338-2005, điều 8.2.6 trang 65 lại nói: Bu lông neo không chịu cắt tại chân cột, lực cắt này do mat sát giữa bản đế và betong móng chịu... Nếu coi bu lông móng chỉ chịu được lực kéo thôi thì quả thật là lãng phí???

Bạn chưa hiểu TCXDVN 338-2005 rồi, điều 8.2.6 hoàn toàn hợp lý. Mà sao lại lãng phí??? Vì nếu kể đến lực cắt thì Đường kính bulong tăng lên=>đó mới lãng xẹt.
Tuy nhiên TCXDVN 338-2005 cũng thòng 1 câu: nếu lực cắt lớn thì bố trí chốt chịu cắt.
Còn nếu Bạn muốn cộng cả lực cắt thì đây:
Gởi các Bạn 1 TC mà có xét đến cách thức liên kết giữa móng và tấm đế (Cái này đầy trên mạng)
http://www.mediafire.com/?mnmxmyzmlzg

thay đổi nội dung bởi: PECCBK, 22-04-2010 lúc 07:50 PM
PECCBK vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-04-2010   #16
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi PECCBK View Post
Bạn chưa hiểu TCXDVN 338-2005 rồi,
Tôi không rõ là bạn đã hiểu TC 338-2005 đến cỡ nào?
Trích:
Nguyên văn bởi PECCBK View Post
điều 8.2.6 hoàn toàn hợp lý. Mà sao lại lãng phí???
Tại sao lại không lãng phí trong khi bỏ qua lực cắt của bu lông.
Trích:
Nguyên văn bởi PECCBK View Post
... Vì nếu kể đến lực cắt thì Đường kính bulong tăng lên=>đó mới lãng xẹt.
Tuy nhiên TCXDVN 338-2005 cũng thòng 1 câu: nếu lực cắt lớn thì bố trí chốt chịu cắt.
Vớ vẩn, khả năng chịu kéo và cắt của bu lông nói chung cao hơn nhiều so với lực liên kết giữa bu lông và móng bê tông, thế thì việc gì phải tăng đường kính bu lông, tại sao lại phải bố trí chốt chịu cắt trong khi bu lông hoàn toàn có thể chịu được.
Trích:
Nguyên văn bởi PECCBK View Post
Còn nếu Bạn muốn cộng cả lực cắt thì đây:
Gởi các Bạn 1 TC mà có xét đến cách thức liên kết giữa móng và tấm đế (Cái này đầy trên mạng)
http://www.mediafire.com/?mnmxmyzmlzg
Tôi đang nói là TC 338-2005 không cho phép tính chứ không nói là không có tiêu chuẩn nào nói về bu lông chịu cắt và kéo đồng thời.
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-04-2010   #17
bonjour
Banned
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội capital
Bài gởi: 107
Thanks: 25
Thanked 87 Times in 28 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

bác helios chơi hình avatar ác quá ,chơi luôn em Elly chỉ đứng sau mỗi thủy top thế này làm a e mất tập trung quá
bonjour vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to bonjour For This Useful Post:
helios (24-04-2010)
Old 23-04-2010   #18
PECCBK
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 10
Thanks: 11
Thanked 3 Times in 2 Posts
Default Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi helios View Post
Tôi không rõ là bạn đã hiểu TC 338-2005 đến cỡ nào?
Hiểu chỉ đủ để giải đáp thắc mắc vì sao BL không chịu cắt (theo 338). Nhưng có lẽ Bạn giỏi hơn nhiều, nên thôi, không dám đâu.
Trích:
Nguyên văn bởi helios View Post
Tại sao lại không lãng phí trong khi bỏ qua lực cắt của bu lông.
Trời. Vẫn không hiểu thì thôi vậy.Nếu Bạn có Bảng tính BL, thử tính CHỌN BL trong 2 TH có và không có kể đến lực cắt rồi nói tiếp nha.

Thôi không nói tào lao nữa. Tốn đất của Anh Huy quá.
Chúc cả nhà nghỉ Lễ vui nhé.
PECCBK vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-04-2010   #19
helios
Thành viên nhiệt huyết
 
helios's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 607
Thanks: 347
Thanked 633 Times in 301 Posts
Talking Ðề: Thép c45 thay cho Ct3 được không ?

Trích:
Nguyên văn bởi PECCBK View Post
Hiểu chỉ đủ để giải đáp thắc mắc vì sao BL không chịu cắt (theo 338). Nhưng có lẽ Bạn giỏi hơn nhiều, nên thôi, không dám đâu.
[/B]
Điều này trong tiêu chuẩn chỉ phản ánh quan điểm thiết kế của những người soạn ra tiêu chuẩn chứ không phải là chân lý. Nếu nó là chân lý thì chắc các tiêu chuẩn nước ngoài nói khác với điều 6.8.2 đều là sai hết.
Dù sao bạn cũng không cần nói với giọng đó đâu.
Trích:
Nguyên văn bởi PECCBK View Post
Hiểu chỉ đủ để giải đáp thắc mắc
Trời. Vẫn không hiểu thì thôi vậy.Nếu Bạn có Bảng tính BL, thử tính CHỌN BL trong 2 TH có và không có kể đến lực cắt rồi nói tiếp nha.

Thôi không nói tào lao nữa. Tốn đất của Anh Huy quá.
Chúc cả nhà nghỉ Lễ vui nhé.
không rõ là cái bảng tính của bạn đã kể đến cường độ bê tông và độ dài neo chưa? và cũng không biết là bạn đã tăng tải cho phép lên 33% khi tính với tổ hợp có gió chưa?.
Nghiên cứu đi rồi nói tiếp nhé.
__________________
Cung cấp thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
http://thietbivesinhcaocap.net/
Cell phone: 0987 648 302
Email: yoko.trungpham@gmail.com
helios vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Số lượt truy cập
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:45 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.