thưa các bậc tiền bối . Hiện nay em chuẩn bị thiết kế tường vây 6 tầng hầm cho 1 building phức hợp dự kiến 2 phương án là 25 tầng hay 45 tầng . Số tầng thì CDT đang phân vân . Nhưng xin phép là 45 tầng là max .
Như vậy em đang phân vân là cần những thí nghiệm nào để đảm bảo cho việc tính toán tường vây là hiệu quả . Và nên dùng mô hình đất nào trong tính toán . Phầm mềm plaxis liệu có hiệu quả trong tính toán hay là phần mềm nào chuyên dụng và hiệu quả hơn .
Mong các cao thủ giúp về phần Khảo sát địa chất gồm những thí nghiệm nào đủ để tính . Và các mẫu đất phải thí nghiệm hết tất cả các quy trình thí nghiệm hay chỉ 1 vài mẩu đại diện . Ví dụ thí nghiệm nén 3 trục thì hầu như không phải mẩu đất nào cũng có . Xin giúp em với huhuhu
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #2
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Talking Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi honeydiep View Post
thưa các bậc tiền bối . Hiện nay em chuẩn bị thiết kế tường vây 6 tầng hầm cho 1 building phức hợp dự kiến 2 phương án là 25 tầng hay 45 tầng . Số tầng thì CDT đang phân vân . Nhưng xin phép là 45 tầng là max .
Như vậy em đang phân vân là cần những thí nghiệm nào để đảm bảo cho việc tính toán tường vây là hiệu quả . Và nên dùng mô hình đất nào trong tính toán . Phầm mềm plaxis liệu có hiệu quả trong tính toán hay là phần mềm nào chuyên dụng và hiệu quả hơn .
Mong các cao thủ giúp về phần Khảo sát địa chất gồm những thí nghiệm nào đủ để tính . Và các mẫu đất phải thí nghiệm hết tất cả các quy trình thí nghiệm hay chỉ 1 vài mẩu đại diện . Ví dụ thí nghiệm nén 3 trục thì hầu như không phải mẩu đất nào cũng có . Xin giúp em với huhuhu
Nữ kỹ sư bật mí 1 tý về công trình nào mà ghê thế! Ở SG hả!
Nếu tính toán tường vây thì có thể dùng Plaxis hoặc GEO5. Tuy nhiên, theo mình có thể sử dụng 2 module bài toán Sheeting Design và Sheeting Check trong GEO5 để tính toán, vì trong GEO5 thì các dạng bài toán tách riêng, đơn giản hơn trong việc khai báo thông số đầu vào, các giai đoạn thi công hố đào.
Về phần thí nghiệm mình không rành, nhờ các bác trên forum tương trợ thêm!
Các cao thủ mau vào giúp Nữ kỹ sư với!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #3
honeydiep
Guest
 
Bài gởi: n/a
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

em thấy nếu dùng GEO thì tính toán không biết có bằng plaxis không . Vì nó mô phỏng bài toán mang tính chất vẽ biểu đồ áp lực như kiểu tính tay . 6 Tầng hầm không phải ít . Plaxis mô phỏng biến dạng của đất trong phân tích .... Em đang phân vân thông số đầu vào của thằng plaxis khác phức tạp. Nhưng càng phức tạp càng cảm thấy an toàn và hiểu bản chất hơn . Dễ kiểm xoát . Mô hình CAM CLAY là mô hình hiện đại . Vậy áp dụng mô hình này hay mô hình nào là hợp lý nhất . Và những lưu ý gì trong thiết kế
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #4
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Cool Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi honeydiep View Post
em thấy nếu dùng GEO thì tính toán không biết có bằng plaxis không . Vì nó mô phỏng bài toán mang tính chất vẽ biểu đồ áp lực như kiểu tính tay . 6 Tầng hầm không phải ít . Plaxis mô phỏng biến dạng của đất trong phân tích .... Em đang phân vân thông số đầu vào của thằng plaxis khác phức tạp. Nhưng càng phức tạp càng cảm thấy an toàn và hiểu bản chất hơn . Dễ kiểm xoát . Mô hình CAM CLAY là mô hình hiện đại . Vậy áp dụng mô hình này hay mô hình nào là hợp lý nhất . Và những lưu ý gì trong thiết kế
Do đặc thù của thằng GEO5 là các mô hình bài toán được tách riêng ra từng module. Do đó, khai báo các thông số đầu vào đơn giản hơn Plaxis nhiều, tuy nhiên không phải vậy mà GEO5 không an toàn đâu!
Ở miền Bắc thường dùng GEO5, còn miền Nam thì có vẻ trung thành với thằng Plaxis hơn.
Mô hình nào cũng được, tính toán đúng -> kết quả đúng thôi!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #5
kếtcấusư
Banned
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: TP.Hồ Chí Minh
Bài gởi: 257
Thanks: 99
Thanked 47 Times in 30 Posts
Send a message via Skype™ to kếtcấusư
Default Re: tường vây 6 tầng hầm

tính toán theo plaxis theo bản quyền giá trị nhỏ hơn theo plaxis có bản quyền . Phân tích theo plaxis có nhiều thông số giúp kỹ sư phải hiểu bản chất mới có thể tin tưởng được . Phải chú ý đến E và dentalE và yref ---
kếtcấusư vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #6
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi honeydiep View Post
6 Tầng hầm không phải ít. Và những lưu ý gì trong thiết kế
Đúng vậy, càng sâu thì vấn đề thiết kế quy trình hạ mực nước ngầm không phải chuyện đơn giản
Thêm vào đó, biện pháp thi công như thế nào nữa, top-down, semi top-down hay bottom up. Từ đó mới có phương hướng thiết kế có neo giữ như thế nào nữa!

Chủ nhật rảnh rỗi, phiền các bác vào cho ý kiến với. Em cũng thấy thú vị với các topic này. Thanks các bác nhiều!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #7
rossaclly
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 0
Thanked 76 Times in 49 Posts
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi viet2010 View Post
Do đặc thù của thằng GEO5 là các mô hình bài toán được tách riêng ra từng module. Do đó, khai báo các thông số đầu vào đơn giản hơn Plaxis nhiều, tuy nhiên không phải vậy mà GEO5 không an toàn đâu!
Ở miền Bắc thường dùng GEO5, còn miền Nam thì có vẻ trung thành với thằng Plaxis hơn.
Mô hình nào cũng được, tính toán đúng -> kết quả đúng thôi!
Không đúng nhé.
rossaclly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #8
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Talking Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi rossaclly View Post
Không đúng nhé.
Không đúng chổ nào hả bác?
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #9
kếtcấusư
Banned
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: TP.Hồ Chí Minh
Bài gởi: 257
Thanks: 99
Thanked 47 Times in 30 Posts
Send a message via Skype™ to kếtcấusư
Default Re: tường vây 6 tầng hầm

với 6 tầng hầm . Nếu thiết kế để kịp tiến độ hay đẩy nhanh tiến độ thì dùng top-down . Nhưng nếu làm thế các kimpost có vẽ khá lớn . 1 cây thép bằng 1 cây vàng đấy . Nhưng so với giá trị công trình tới 25 hay 45 tầng thì chẳng thấm gì . Theo tôi là semi top-down là an toàn nhất . Vấn đề dùng mô hình thì phải phụ thuộc vào địa chất và khảo sát . Nếu tính cho đúng các mẩu đất đều phải thí nghiệm đầy đủ . Nên thí nghiệm odemeter cho tất cả các mẩu thì thông số Eref sẽ tự động tính toán .
kếtcấusư vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #10
rossaclly
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 0
Thanked 76 Times in 49 Posts
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi viet2010 View Post
Không đúng chổ nào hả bác?
Ở miền Bắc thường dùng GEO5, còn miền Nam thì có vẻ trung thành với thằng Plaxis hơn.
rossaclly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #11
rossaclly
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 0
Thanked 76 Times in 49 Posts
Default Ðề: Re: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi kếtcấusư View Post
với 6 tầng hầm . Nếu thiết kế để kịp tiến độ hay đẩy nhanh tiến độ thì dùng top-down . Nhưng nếu làm thế các kimpost có vẽ khá lớn . 1 cây thép bằng 1 cây vàng đấy . Nhưng so với giá trị công trình tới 25 hay 45 tầng thì chẳng thấm gì . Theo tôi là semi top-down là an toàn nhất . Vấn đề dùng mô hình thì phải phụ thuộc vào địa chất và khảo sát . Nếu tính cho đúng các mẩu đất đều phải thí nghiệm đầy đủ . Nên thí nghiệm odemeter cho tất cả các mẩu thì thông số Eref sẽ tự động tính toán .
Nếu có mặt bằng thì tốt, để mọi người có thể góp ý về biện pháp thi công nhỉ? (kingpost not kimpost)
rossaclly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #12
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Talking Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi rossaclly View Post
Ở miền Bắc thường dùng GEO5, còn miền Nam thì có vẻ trung thành với thằng Plaxis hơn.
Bác đọc "rất rõ ràng" đấy nhưng thiếu mất 2 chữ thường dùng và có vẻ!

Ý em là thế. Cái này là ngoài lề thôi bác à, chả có quan trọng gì lắm so với nội dung topic mà bác bắt bẻ!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #13
kếtcấusư
Banned
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: TP.Hồ Chí Minh
Bài gởi: 257
Thanks: 99
Thanked 47 Times in 30 Posts
Send a message via Skype™ to kếtcấusư
Default Re: tường vây 6 tầng hầm

@rossaclly:ẹc Tôi chưa thấy họ viết thế nào . Chỉ nghe thôi . Nên đoán thế là trùm rồi đấy heheh . Mặt bằng nào cũng thế . Với 6 tầng hầm Xung quanh là Nhà thấp . Việc dùng semi topdown là kinh tế . Đào mở là toi liền . Nhưng tường vây barret có thể dầy tới 1.2 mét thì mới đủ nếu địa chất yếu
kếtcấusư vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #14
kếtcấusư
Banned
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: TP.Hồ Chí Minh
Bài gởi: 257
Thanks: 99
Thanked 47 Times in 30 Posts
Send a message via Skype™ to kếtcấusư
Default Re: tường vây 6 tầng hầm

các bác tập trung chuyên môn . Bắt bẻ làm loãng topic
kếtcấusư vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #15
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Cool Ðề: Re: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi kếtcấusư View Post
@rossaclly:ẹc Tôi chưa thấy họ viết thế nào . Chỉ nghe thôi . Nên đoán thế là trùm rồi đấy heheh . Mặt bằng nào cũng thế . Với 6 tầng hầm Xung quanh là Nhà thấp . Việc dùng semi topdown là kinh tế . Đào mở là toi liền . Nhưng tường vây barret có thể dầy tới 1.2 mét thì mới đủ nếu địa chất yếu
Đồng ý với bác ketcausu!
Điển hình cái công trình VINCOM CENTER cũng 6 tầng hầm, tường vây barrette tiết diện 1,2x4,5m.
Tất nhiên là 6 tầng hầm thì không thể đào mở được! Bác nói semi top-down là kinh tế ở điểm nào vậy? Mong bác giải thích!
Thanks bác!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #16
rossaclly
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 185
Thanks: 0
Thanked 76 Times in 49 Posts
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi viet2010 View Post
Bác đọc "rất rõ ràng" đấy nhưng thiếu mất 2 chữ thường dùng và có vẻ!

Ý em là thế. Cái này là ngoài lề thôi bác à, chả có quan trọng gì lắm so với nội dung topic mà bác bắt bẻ!
Không ai bắt bẻ gì? Nhưng đừng có nhận xét như thế. Ở miền Bắc vẫn dùng plasix là chủ yếu đó bạn à)
rossaclly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #17
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,500
Thanks: 3,038
Thanked 16,551 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Mình thấy sợ quá!

Nếu chỉ với các kiến thức như đã thấy qua trao đổi ở đây mà đã bắt tay vào thiết kế thì sẽ dễ làm giàu thêm danh sách công trình bị sự cố. Các trao đổi ở đây là rất có ích, rất tốt cho quá trình phát triển tư duy những sẽ không đầy đủ thậm chí nguy hiểm nếu áp dụng vào công trình thực tế. Các vấn đề các bạn đã nêu chỉ là ngoài da của Cơ học đất-Nền móng. Chắc chắn là chưa đủ.

Cách tốt nhất mà mình nghĩ là: Thuê chuyên gia, làm việc trực tiếp cùng chuyên gia để học. Tất nhiên phải là chuyên gia làm thật. Bây giờ có nhiều chuyên gia cậy mình sắp chết toàn xui con nhà người ta vào bụi lắm. Hê hê, cẩn thận nhá.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
doitruong10 (27-11-2013), Glacia.vn (17-12-2010), nuce_2007 (22-02-2014), sumiscute (27-11-2013), thankinhthep (10-01-2014), trantuan502 (28-11-2013)
Old 12-12-2010   #18
honeydiep
Guest
 
Bài gởi: n/a
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

công trình của em ở sài gòn . Vị trí và tên em chưa tiếc lộ được . Với 6 tầng hầm cái này 3 tầng làm trung tâm thương mại và giải trí và 3 tầng còn lại là để xe . Phương án semi top down bên này đã chọn . Nhưng mà về thông số đầu vào mới đáng chú ý
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #19
honeydiep
Guest
 
Bài gởi: n/a
Default Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Mình thấy sợ quá!

Nếu chỉ với các kiến thức như đã thấy qua trao đổi ở đây mà đã bắt tay vào thiết kế thì sẽ dễ làm giàu thêm danh sách công trình bị sự cố. Các trao đổi ở đây là rất có ích, rất tốt cho quá trình phát triển tư duy những sẽ không đầy đủ thậm chí nguy hiểm nếu áp dụng vào công trình thực tế. Các vấn đề các bạn đã nêu chỉ là ngoài da của Cơ học đất-Nền móng. Chắc chắn là chưa đủ.

Cách tốt nhất mà mình nghĩ là: Thuê chuyên gia, làm việc trực tiếp cùng chuyên gia để học. Tất nhiên phải là chuyên gia làm thật. Bây giờ có nhiều chuyên gia cậy mình sắp chết toàn xui con nhà người ta vào bụi lắm. Hê hê, cẩn thận nhá.
bạn không biết thì đừng có nhảy vào . Nói bậy bạ không . Để tính cái này bên em phải mới cả chuyên gia bên Anh để tính . Người ta và em đang cùng bàn và đưa ra phương án . Em lên đây để học hỏi từ nhiều người . Chuyên gia chưa hẳn là good nhất . Bác nào trùm thì xin chỉ giáo giúp . Em lập ra topic này không phải để cải nhau chuyện ngoài lề
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-12-2010   #20
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,401
Thanks: 894
Thanked 3,041 Times in 813 Posts
Send a message via Yahoo to viet2010 Send a message via Skype™ to viet2010
Talking Ðề: tường vây 6 tầng hầm

Trích:
Nguyên văn bởi honeydiep View Post
công trình của em ở sài gòn . Vị trí và tên em chưa tiếc lộ được . Với 6 tầng hầm cái này 3 tầng làm trung tâm thương mại và giải trí và 3 tầng còn lại là để xe . Phương án semi top down bên này đã chọn . Nhưng mà về thông số đầu vào mới đáng chú ý
Công năng phần ngầm này y chang như VINCOM CENTER nhỉ!
Có thể là semi top-down hoặc top-down thôi!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Số lượt truy cập
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:04 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.