Features

Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ĐỊA KỸ THUẬT & THIẾT KẾ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH > Thiết kế móng cọc
Tên thành viên
Mật mã


Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 30-12-2011   #1
nguyentamxd
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 60
Thanks: 8
Thanked 16 Times in 10 Posts
Default Ống siêu âm trong cọc khoan nhồi?

cho mình hỏi trong cọc khoan nhồi d=1m thường có 3 ống siêu âm, trong đó có 2 ống phi 60 và 1 ống phi 114 .
vậy cho mình hỏi tại sao lại sử dụng ống đường kính 114 này tác dụng nó như thế nào. Mong các anh chỉ giúp
nguyentamxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nguyentamxd For This Useful Post:
tranvantuan567 (30-12-2011)
Old 30-12-2011   #2
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi nguyentamxd View Post
cho mình hỏi trong cọc khoan nhồi d=1m thường có 3 ống siêu âm, trong đó có 2 ống phi 60 và 1 ống phi 114 .
vậy cho mình hỏi tại sao lại sử dụng ống đường kính 114 này tác dụng nó như thế nào. Mong các anh chỉ giúp
Để kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, ngoài thí nghiệm siêu âm cần phải đặt sẵn ống thép để phục vụ thí nghiệm thì người ta còn khoan lấy lõi BT tại mũi cọc cũng cần phải đặt sẵn ống.

Để khoan lấy lõi đường kính 108 (?) thì người ta phải đặt ống DK 114. Nếu không thì người phải sắp cái máy khoan BT có đường kính nhỏ hơn 60.

Cái việc tận dụng cái ống có đường kính 114 để thay cho 1 ống đk 60 trong thí nghiệm siêu âm như nhiêu nơi đã làm để "tiết kiệm" là không đúng. Lý do là cao độ mũi của hai cái ống này không bằng nhau. Nếu đặt tất cả các ống đến tận mũi cọc thì khi khoan sẽ là khoan đất mũi cọc mag không khoan được BT mũi cọc. Nếu tất cả các ống đều nhấc lên cao độ đủ để khoan BT mũi cọc thì thí nghiệm siêu âm sẽ bỏ sót việc kiểm tra ở mũi cọc. Người ta thường làm một cách rất "sáng kiến" () là cho ống 60 xuống mũi cọc còn ống 114 thì nhấc cao lên để có thể khoan BT mũi cọc. Với cái "sáng kiến" như thế này thì sẽ xác định chất lượng mũi cọc bằng siêu âm chỉ được trên một mặt cắt. Còn hai mặt cắt kia thì không làm được ở mũi cọc.

Kết luận và kiến nghị:

Cái việc siêu âm và khoan lấy lõi là hai việc khác nhau. Để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cọc theo đúng tiêu chuẩn quy định thì nên làm 3 ống 60 ở 3 góc và 1 ống 114 ở giữa. Cái "sáng kiến" bỏ bớt 1 ống 60 này thực chất là ăn bớt và có tên mới được gọi là rút ruột đó.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 30-12-2011 lúc 06:35 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 39 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
bro3rxc (cách đây 4 tuần), caphesang25 (07-03-2014), chuongxd07 (26-05-2012), chuotchui89 (17-08-2012), coleone (13-01-2012), dinhthuanxd (09-01-2012), doosan (05-01-2012), Ga_pro (30-12-2011), hatieudao (31-12-2011), hieuan90 (22-10-2012), hitlerxd1 (21-11-2012), horizonlfc (04-01-2012), juniogioi (07-06-2013), lastdayvn (08-01-2012), linhwru (09-01-2012), lthienkt (09-01-2012), Manowar (05-10-2012), nguyen.tanan (30-12-2011), nguyenquocai (30-12-2011), nguyentamxd (30-12-2011), nguyenviettrung (31-12-2011), ongdo_son (19-12-2013), phamthien_dk (17-12-2012), phanct (07-03-2014), pvtan (31-12-2011), qhthong (09-01-2012), rongcuoimay (31-12-2011), sang_ongbut (cách đây 1 tuần), son506 (07-03-2014), sonxd2003 (30-12-2011), tandai1102 (05-10-2012), tery2190 (31-12-2011), tracdhxd (08-03-2014), tranchuongxd (30-12-2011), tranvantuan567 (30-12-2011), tuedl (22-03-2013), typn89xd (26-10-2012), vuong nguyen (20-10-2012), xdddcn05 (05-10-2012)
Old 30-12-2011   #3
nguyentamxd
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 60
Thanks: 8
Thanked 16 Times in 10 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

nếu mình đặt 3 ống d=60 và 1 ống d=114 thì ống d=114 cung fai đặt cạnh ***g thép mới có cốt thép định vị cho ống này chứ, còn đặt ở giữa e thấy ko ổn lắm. vậy sẽ đặt ống d114 cạnh 1 ống d60
nguyentamxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-12-2011   #4
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi nguyentamxd View Post
nếu mình đặt 3 ống d=60 và 1 ống d=114 thì ống d=114 cung fai đặt cạnh ***g thép mới có cốt thép định vị cho ống này chứ, còn đặt ở giữa e thấy ko ổn lắm. vậy sẽ đặt ống d114 cạnh 1 ống d60
Mục đích của ông 114 là khoan lõi BTCT mũi cọc. Nếu đặt ở biên thì chỉ biết BT ở biên.

Nếu đặt ống 114 cạnh ống 60 mà lại nằm trên mặt cắt của siêu âm thì nó sẽ nhiễu sóng siêu âm dẫn đến kết quả thí nghiệm siêu âm bị loạn lên giống như khi cọc bị "thối".

Cái việc cố định cái ống 114 ở giữa thì người ta làm nhiều lắm rồi. Người ta đặt các thép bắc cầu qua đai của hệ lồ ng thép rồi cố định cái ống 114 vào các cái cầu đó.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
lastdayvn (08-01-2012), longkcvncc (30-12-2011), ngtgson (07-03-2014), nguyentamxd (30-12-2011), tranchuongxd (30-12-2011), vuong nguyen (20-10-2012)
Old 31-12-2011   #5
ketxu
Thành viên
 
ketxu's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 40
Thanks: 9
Thanked 8 Times in 8 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi nguyentamxd View Post
nếu mình đặt 3 ống d=60 và 1 ống d=114 thì ống d=114 cung fai đặt cạnh ***g thép mới có cốt thép định vị cho ống này chứ, còn đặt ở giữa e thấy ko ổn lắm. vậy sẽ đặt ống d114 cạnh 1 ống d60
Srr e ngoài lề chút, diễn đàn bắt ngữ pháp kinh thật ^^ Thế là bác NGọc phải tách chữ ra
ketxu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-12-2011   #6
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,850
Thanks: 502
Thanked 4,121 Times in 1,052 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Việc đặt ống D114 này là quy định mới hay là thích thì đặt không thích thì thôi vậy Bác Ngọc?
Đổ BT cọc khoan nhồi đã vất vả rồi, giờ nhét thêm em D114 vào nữa.

thay đổi nội dung bởi: co1972nguyen, 31-12-2011 lúc 02:51 PM
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-12-2011   #7
kieuquochuy
Thành viên nhiệt huyết
 
kieuquochuy's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: TP.HCM
Bài gởi: 546
Thanks: 159
Thanked 183 Times in 83 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Thầy Ngọc cho e hỏi, ống siêu âm có tác dụng kiểm tra chất lượng cọc còn làm gì nữa ko ạ??? nhân đây cho e hỏi độ chối của cọc là gì vậy ạ?
__________________
Mr Huy_____ DĐ: 0984 817 922
email: kieuquochuy89@gmail.com
TƯ VẤN THIẾT KẾ-TƯ VẤN GIÁM SÁT-PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC
kieuquochuy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-12-2011   #8
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Việc đặt ống D114 này là quy định mới hay là thích thì đặt không thích thì thôi vậy Bác Ngọc?
Đổ BT cọc khoan nhồi đã vất vả rồi, giờ nhét thêm em D114 vào nữa.
Cái việc đặt ống D114 là bắt buộc đối với cọc khoan nhồi chống mũi ở những nơi mà công nghệ thi công bị nghi ngờ khó đảm bảo làm sạch được mũi. Với các cọc ma sát hoặc các cọc mũi chống vào đất sét thì không cần
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
ngtgson (07-03-2014), sang_ongbut (cách đây 1 tuần)
Old 31-12-2011   #9
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi kieuquochuy View Post
Thầy Ngọc cho e hỏi, ống siêu âm có tác dụng kiểm tra chất lượng cọc còn làm gì nữa ko ạ??? nhân đây cho e hỏi độ chối của cọc là gì vậy ạ?
Theo sách vở thì ống siêu âm chỉ để làm siêu âm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cọc khoan nhồi bị đổ ngang đáng kể khi đào đất thì người ta có thể dùng nó để xác định độ nghiêng của cọc sau khi dịch chuyển.

Độ chối của cọc vốn được định nghĩa là 1/e, trong đó e là dịch chuyển xuyên xuống của cọc sau một nhát búa. Tuy nhiên, hiện nay người ta lại cứ thích gọi chính cái anh e này là độ chối. Với cách gọi như thế này thì dẫn đến chuyện cọc chối lớn thì lại có "độ chối e" nhỏ và cọc chối nhỏ thì lại có "độ chối e" lớn.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 31-12-2011 lúc 05:05 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
dinhthai92 (02-04-2014), eng-hiep (31-12-2011), hieuan90 (22-10-2012), ho hiep (21-03-2013), kieuquochuy (31-12-2011), lastdayvn (08-01-2012), linhwru (09-01-2012), ngtgson (07-03-2014), qhthong (09-01-2012), sang_ongbut (cách đây 1 tuần), tandai1102 (05-10-2012), tuanlt (31-12-2011), tuyenldxd (23-10-2012), xdddcn05 (05-10-2012)
Old 31-12-2011   #10
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,840
Thanks: 1,460
Thanked 2,449 Times in 1,024 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Theo sách vở thì ống siêu âm chỉ để làm siêu âm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cọc khoan nhồi bị đổ ngang khi đào đất thì người ta có thể dùng nó để xác định độ nghiêng của cọc sau khi dịch chuyển.

Độ chối của cọc vốn được định nghĩa là 1/e, trong đó e là dịch chuyển xuyên xuống của cọc sau một nhát búa. Tuy nhiên, hiện nay người ta lại cứ thích gọi chính cái anh e này là độ chối. Với cách gọi như thế này thì dẫn đến chuyện cọc rất chối thì lại có "độ chối e" nhỏ và cọc ít chối thì lại có "độ chối e" lớn.
Phải thế này mới chuẩn. Hồi trước em đọc giáo trình (khá nhiều giáo trình) đều định nghĩa thế này: Độ chối là độ lún của cọc dưới tác dụng của một nhát búa. Khi bảo vệ tốt nghiệp em nói đúng như sách vở và các thầy đồng ý. Nhưng thực ra em thấy không thỏa mãn. Vì về mặt ngữ nghĩa mà nói thì "chối" có nghĩa là "không vào" nữa cơ mà.
Thuật ngữ này nếu không được định nghĩa chính xác dễ gây hiểu nhầm.
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
eng-hiep (31-12-2011)
Old 31-12-2011   #11
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Phải thế này mới chuẩn. Hồi trước em đọc giáo trình (khá nhiều giáo trình) đều định nghĩa thế này: Độ chối là độ lún của cọc dưới tác dụng của một nhát búa. Khi bảo vệ tốt nghiệp em nói đúng như sách vở và các thầy đồng ý. Nhưng thực ra em thấy không thỏa mãn. Vì về mặt ngữ nghĩa mà nói thì "chối" có nghĩa là "không vào" nữa cơ mà.
Thuật ngữ này nếu không được định nghĩa chính xác dễ gây hiểu nhầm.
Trong các sách của bọn Tây thì tớ ít thấy có độ chối mà thường thấy "độ xuyên e". Chắc các cụ nhà mình ngày xưa đã dịch cái từ "độ xuyên e" thành "độ chối e" và rồi cứ thế mà xài kệ cho nó cộm cộm khó chịu.. Các cụ chúng nó lười thật.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
kieuquochuy (31-12-2011), linhwru (09-01-2012), tuanlt (31-12-2011)
Old 31-12-2011   #12
tery2190
Thành viên
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gởi: 76
Thanks: 48
Thanked 16 Times in 7 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

các bác cho em hỏi: muốn siêu âm để kiểm tra số lượng cũng như d các thanh thép trong cọc khoan nhồi thì ta làm thế nào ah? em thấy các ống siêu âm thì đều nằm trong ***g thép. khi ống nằm trong ***g thép thì có thể siêu âm dc thép ko?
tery2190 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-01-2012   #13
hoàng mạnh
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 802
Thanks: 330
Thanked 452 Times in 237 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

theo em nếu bình thường thì người ta cho rằng nhìn thấy được sẽ sướng hơn là nhắm mát rồi tưởng tượng nên người ta bỏ qua siêu âm khi dã có khoan lõi khi người ta không tìm ra cách để thỏa mãn cả 2.thực tế thì có nhiều cách để thỏa mãn cả 2 điều đó.
với ống khoan 108 thì sẽ có được mẫu khoan có đường kính <100mm
tiêu chuẩn tghi công nghiệm thu cọc nhồi có khuyên kiểm tra khoan lõi nếu thấy cần(o bắt buộc)
ở trên chú NGỌC có nói đặt ống D114 ở giữa:mọi người chú ý là nên thận trọng khi áp dụng cho cọc <=1000mm nhé.với cọc có D>1000 thì người ta khuyên đặt >=4 ống,khi đó các tiết diện xiên tâm sẽ có kết quả siêu âm có chút ít ảnh hưởng
__________________
KS MÁY XD HOÀNG MẠNH TÀI 0982 737206 HABICO TOWER
hoàng mạnh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoàng mạnh For This Useful Post:
NGOC_IBST (09-01-2012), qhthong (09-01-2012), sang_ongbut (cách đây 1 tuần)
Old 09-01-2012   #14
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi tery2190 View Post
các bác cho em hỏi: muốn siêu âm để kiểm tra số lượng cũng như d các thanh thép trong cọc khoan nhồi thì ta làm thế nào ah? em thấy các ống siêu âm thì đều nằm trong ***g thép. khi ống nằm trong ***g thép thì có thể siêu âm dc thép ko?
Với cách siêu âm như hiện nay thì người ta không thể kiểm tra được số lượng thép. Để làm được việc này thì cần đặt 2 ống siêu âm ở hai phía của mỗi thanh thép. Như vậy, nếu cọc có 10 thanh thép chủ thì cần đặt 20 ống siêu âm. Lúc này, người ta sẽ không gọi cọc này là cọc nhồi bê tông cốt thép nữa mà sẽ gọi là cọc nhồi ống siêu âm cốt thép.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
hoàng mạnh (09-01-2012)
Old 09-01-2012   #15
potaysaoduoc_kc
Thành viên
 
potaysaoduoc_kc's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: hcm city
Bài gởi: 32
Thanks: 1
Thanked 11 Times in 8 Posts
Post Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Việc đặt ống D114 này là quy định mới hay là thích thì đặt không thích thì thôi vậy Bác Ngọc?
Đổ BT cọc khoan nhồi đã vất vả rồi, giờ nhét thêm em D114 vào nữa.
e thấy trong TCVN 326-2004 ĐIỀU 11.5.3
potaysaoduoc_kc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-01-2012   #16
dinhthuanxd
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 565
Thanks: 255
Thanked 289 Times in 180 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post

Kết luận và kiến nghị:

Cái việc siêu âm và khoan lấy lõi là hai việc khác nhau. Để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cọc theo đúng tiêu chuẩn quy định thì nên làm 3 ống 60 ở 3 góc và 1 ống 114 ở giữa. Cái "sáng kiến" bỏ bớt 1 ống 60 này thực chất là ăn bớt và có tên mới được gọi là rút ruột đó.
Ăn bớt hay rút ruột thường xảy ra ở công đoạn thi công. Em thấy có công trình ngay từ khâu thiết kế đã chỉ có 2 ống fi 60 và 1 ống fi 114 (cọc 1000mm). Vậy là do Chủ đầu tư tiết kiệm à bác?
Cả một công trình toàn cọc khoan nhồi giá trị hàng chục tỷ mà đi tiết kiệm mấy cái ống fi60 STK
dinhthuanxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-01-2012   #17
Namdinh80
Thành viên nhiệt huyết
 
Namdinh80's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Bài gởi: 432
Thanks: 13
Thanked 180 Times in 113 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Với cách siêu âm như hiện nay thì người ta không thể kiểm tra được số lượng thép. Để làm được việc này thì cần đặt 2 ống siêu âm ở hai phía của mỗi thanh thép. Như vậy, nếu cọc có 10 thanh thép chủ thì cần đặt 20 ống siêu âm. Lúc này, người ta sẽ không gọi cọc này là cọc nhồi bê tông cốt thép nữa mà sẽ gọi là cọc nhồi ống siêu âm cốt thép.
Bác cho em hỏi đo hàm lượng thép thì người ta dùng phương pháp điện trở gì đó, giờ cọc nhồi VN có áp dụng cái này mấy không ạ. Em có nghe nói là đo trở này không chuẩn lắm, vì thép hay bị dẫn điện ra môi trường xung quanh do thi công không thể chuẩn.
__________________
Thicong.net
Namdinh80 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-01-2012   #18
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi dinhthuanxd View Post
Ăn bớt hay rút ruột thường xảy ra ở công đoạn thi công. Em thấy có công trình ngay từ khâu thiết kế đã chỉ có 2 ống fi 60 và 1 ống fi 114 (cọc 1000mm). Vậy là do Chủ đầu tư tiết kiệm à bác?
Cả một công trình toàn cọc khoan nhồi giá trị hàng chục tỷ mà đi tiết kiệm mấy cái ống fi60 STK
Để có thể nói là bớt hay không bớt thì ta phải xác định nó bớt so với cái gì đã. Ví dụ có cái áo 3 lỗ để mặc bên trong thì không thể bảo rằng cái áo đó đã bị bớt đi cái cổ và 2 cánh tay.

Ở đây, có thể coi là bớt so với sự cần thiết của công việc hoặc so với tiêu chuẩn, quy định nhưng sẽ là không bớt so với chủ quan của người nào đó.

Đừng vội thấy ai nhiều tiền mà đã nghĩ là họ không quan tâm đến chuyện ăn bớt vụn vặt. Khối kẻ giầu có nứt đố, đổ vách, Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc các công ty có hàng triệu đô lương 60 nghìn USD 1 tháng nhưng vẫn đi ăn cắp vặt ở các siêu thị nước ngoài đấy thôi.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 09-01-2012 lúc 01:39 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
dinhthuanxd (07-03-2014)
Old 09-01-2012   #19
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,499
Thanks: 3,038
Thanked 16,543 Times in 4,979 Posts
Default Ðề: hỏi về ống siêu âm trong cọc khoan nhồi

Trích:
Nguyên văn bởi Namdinh80 View Post
Bác cho em hỏi đo hàm lượng thép thì người ta dùng phương pháp điện trở gì đó, giờ cọc nhồi VN có áp dụng cái này mấy không ạ. Em có nghe nói là đo trở này không chuẩn lắm, vì thép hay bị dẫn điện ra môi trường xung quanh do thi công không thể chuẩn.
Cái này thì tớ chưa thấy. Về mặt nguyên lý thì có thể làm được nhưng nó lại là bài toán ngược nên cũng chẳng dễ mà có được độ tin cậy cao, nhất là khi đi làm cái việc vớ vẩn là xác định thép trong cọc khi mà đã có cách khác tốt hơn và rẻ hơn rất nhiều. Đó là giám sát thi công chặt chẽ.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-10-2012   #20
dotranphuong
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 4
Thanks: 18
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Ống siêu âm trong cọc khoan nhồi?

Bác Ngọc cho em hỏi khoảng cách lớn nhất giữa 2 ống siêu âm để có thể siêu âm được là bao nhiêu ạ. E cảm ơn nhiều!
dotranphuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Số lượt truy cập
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:37 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.