Features

Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ĐỊA KỸ THUẬT & THIẾT KẾ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH > Thiết kế tường trong đất, cọc barrette, tường chắn đất, vách tầng hầm,..
Tên thành viên
Mật mã


Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 25-12-2004   #1
Tran duc Cuong
Moderator
 
Tran duc Cuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Nơi Cư Ngụ: Ba đình - Hà nội
Bài gởi: 234
Thanks: 1
Thanked 114 Times in 42 Posts
Default Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Xin được cùng chia sẻ với các bạn một vài con số sau khi thiết kế tường vây cho CT 2 tầng hầm, hố đào sâu cỡ -9m
- Tường BTCT dày 600, sâu cỡ 18m nếu 1 tầng chống cách mặt đất 2.5m; sâu cỡ 15m nếu 2 tầng chống. Tường này chỉ chịu tải trọng 3 sàn tầng. Nếu chịu thêm các tải trọng khác thì phải sâu thêm và lúc đó phải kiểm tra SCT như cọc barrette, lưu ý ko tính ma sát mặt tường phía trong CT, thậm chí phía mặt ngoài CT trong phạm vi hố đào cũng nên bỏ qua.
- Mômen trong tường 1 tầng chống Mmax = 60Tm phía trong hố đào vị trí -6m; Mmin < 30Tm phía ngoài hố đào vị trí -2.5m.
- Cốt thép : Phía trong hố đào phi 25a100 chỗ Mmax, chỗ khác a200. Phía ngoài hố đào phi 20a150. Thép đai phi 12-16. Hiện tại tôi chưa tính toán thép này! Theo đó nếu dùng đai phi 12 thì hàm lượng thép trong tường do tôi thiết kế là 185kg/m2. Theo 1 bài báo của Thái lan là 136-218 kg/m2 với tường dày 80cm.
- Chuyển vị: cỡ vài cm; < 4cm ở đỉnh tường hoặc gần vị trí Mmax. Phần này tôi chỉ tham khảo tài liệu, chứ tính toán bằng Plaxis hay tính bằng các CT hiện có chưa cho tôi kết quả hợp lí.

Xin được cùng trao đổi với các bạn có làm công trình tương tự
Một vấn đề khác nữa là với tường vây biện pháp thi công, chỉ chịu tải trọng 2 tầng hầm thì có nên bỏ tất cả ống siêu âm hay ko cho nó kinh tế?

Ghi chú: địa chất dùng làm cơ sở cho việc thiết kế đưa ra các con số trên là địa chất trung bình yếu, kiểu sét và cát xen kẽ.
__________________
Trần Đức Cường @: duccuong_tran@yahoo.com
Tran duc Cuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tran duc Cuong For This Useful Post:
blackkcat (20-03-2014), day4mine (04-05-2010), huyxd2000x9 (26-06-2012), lastdayvn (14-07-2012), thanhnga (23-12-2010)
Old 27-12-2004   #2
Tran duc Cuong
Moderator
 
Tran duc Cuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Nơi Cư Ngụ: Ba đình - Hà nội
Bài gởi: 234
Thanks: 1
Thanked 114 Times in 42 Posts
Default Hình vẽ mô tả

Có lẽ nên up lên một hình vẽ cho thêm sinh động.
Hình Ðính Kèm
tuongvay1.jpg  
__________________
Trần Đức Cường @: duccuong_tran@yahoo.com
Tran duc Cuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-04-2005   #3
Ngo Van Hai
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2005
Bài gởi: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

-Tôi cho rằng bỏ ống siêu âm trong tường vây là đúng vì:
1. Nếu siêu âm không đạt , không thể thay bằng tường khác, như cọc
2. Siêu âm đạt mà thấm vẫn phải chống thấm
-Chú ý chân tường nếu ở vùng cát chảy có thể bị trồi đất khi đào

thay đổi nội dung bởi: tuanibst, 05-04-2005 lúc 12:01 PM Lý do: đánh tiếng Việt, bác Hải xem có đúng ý bác ko hộ em với
Ngo Van Hai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2005   #4
bocdat
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: a
Bài gởi: 19
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Bác Cường có thuyết minh biện pháp thi công công trình này không up len cho anh em học tập phát. (nếu như vậy k ảnh hưởng đến cái cần câu cơm của bác). Địa chất bác nói là yếu và khả năng mực NN cao, vậy giải quyết nước ngầm khi thi công so với thiết kế thế nào?
bocdat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2005   #5
ldz
Thành viên mới
 
ldz's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 22
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Xin dc trao đổi với TDCường, thiết kế điển hình nói trên được tính cho tường vây dạng "cứng" hay "mềm".
Thép như trên thì có vẻ hơi nhiều so với Bacchy-Soletance, không biết bên đó tính thế nào nhưng công trình của họ ***g thép thưa lắm, mà kết quả cuối cùng vẫn đảm bảo chống thành vách và chịu lực :0
Chuyển vị tôi tính bằng Plaxis, kết quả cho y chang thực tế ≈5cm, chuyển vị này tính toán căn cứ theo biện pháp đào và neo chống
To bocdat:
Nước ngầm cao chẳng ảnh hưởng lắm đâu, chủ yếu liên quan đến việc sử dụng dung dịch giữ thành vách, sau này khi đào chỉ còn một lượng nứơc năm trong phạm vi tường vây. Tuy nhiên với loại tường vây dạng mềm cho chuyển vị lớn có vẻ như không phù hợp, do gioăng cách nước sẽ không thể chịu được áp lực nước từ bên ngoài
ldz vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-04-2005   #6
Tran duc Cuong
Moderator
 
Tran duc Cuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Nơi Cư Ngụ: Ba đình - Hà nội
Bài gởi: 234
Thanks: 1
Thanked 114 Times in 42 Posts
Default Nước ngầm có ảnh ảnh hưởng tới Thiết kế và thi công

To bọc đất (?) và ldz:
Thiết kế của mình, dùng Plaxis 7.2 để tính. Chương trình không phân biệt tường cứng hay mềm. Tuy nhiên mình hiểu rằng tường vây nhiều tầng hầm được coi là tường mềm, cho dù nó được làm bằng BTCT. Ngoài ra kết quả tính toán bằng chương trình tính cần được hiệu chỉnh và kiểm tra bằng nhiều cách tính toán khác, kể cả tham khảo các bài báo liên quan và kinh nghiệm nước ngoài về các công trình nhiều tầng hầm đã làm. Khoa học cơ học đất là khoa học gần đúng trong khi kinh nghiệm thực tế của mình rất ít nên phải làm theo cách như vậy.
Trở lại với bài toán thiết kế:
- Trong chường trình, mình cho mực nước ngầm cao khoảng 1.0m.
- Điều mà mình băn khoăn là trong các báo cáo khảo sát địa chất chỉ nêu mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu nào đó, nhưng không cụ thể lưu lượng nhiều ít ra sao? Liệu việc mình coi đất là bão hòa, dùng trong tính toán có thể phản ánh không đúng thực tế. Lí do chủ yếu là Báo cáo KSĐC thủy văn của mình còn xa mới đạt được sự gần gũi với thực tế. Các báo cáo chỉ nói tới địa chất là nhiều và cũng không đủ tin cậy để đưa vào tính toán. Trong khi đó nước trong đất chưa nói bao nhiêu.
- Theo mình hiểu nước ngầm có ảnh hưởng rất quan trọng không chỉ trong việc thi công giữ ổn định vách đất, đào đất hố móng...mà còn rất quan trọng trong khâu thiết kế. Thật vậy, nếu đất không có nước thì kết cấu sẽ được an toàn hơn nhiều. Khi có nước ngầm cao, đất bão hòa, cường độ đất nói chung và cường độ chống cắt nói riêng là yếu. Áp lực chủ động của đất-nước lên tường chắn lớn (là áp lực làm tường chuyển vị vào trong hố đào), trong khi đó áp lực bị động chống lại ở dưới đáy hố đào thì nhỏ. Từ đó dẫn tới lực trong thanh chống lớn, mức độ ổn định của hệ chống cần cảnh giác hơn!
- Ngoài ra nước ngầm cao, khi đào đất bên trong công trình sẽ tạo ra một sự chênh áp lực nước trong và ngoài hố đào, nguy cơ tạo ra dòng thấm gây mất ổn định tổng thể tường và ổn định chống bùng nền ở đáy hố đào và sát tường.
- Tóm lại vấn đề nước ngầm trong đất rất phức tạp và rất quan trọng đối với Ks thiết kế và thi công công trình hố móng sâu.
Mong các bạn quan tâm trao đổi thêm.
__________________
Trần Đức Cường @: duccuong_tran@yahoo.com
Tran duc Cuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-04-2005   #7
Nguyễn-văn-Thu
Thành viên nhiệt huyết
 
Nguyễn-văn-Thu's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Nơi Cư Ngụ: Belgium (tiếng Pháp)
Bài gởi: 409
Thanks: 0
Thanked 304 Times in 118 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Bạn Trần Ðức Cường : sao bạn lại cần lưu lương nước ngầm? Dù nhiều chăng nữa, bạn chỉ cần đặt một giàn máy bơm loại nhỏ (vài trăm lít một giờ và nó tự khởi động khi có nước) là được rồi !
Kỹ-thuật tránh áp lực nước ngầm là :
1) Ðặt áp theo thành tường bê-tông, phía đất (nếu có thể) một tấm đan bê-tông bọng (tức bê-tông không có hay ít cát, và xi-măng, khi đổ xong, cứng lại nó có nhiều lỗ hỗng cho phép nước thấm qua, và như vậy nó chảy xuống dưới chân tường .
2) Ðặt ống thoát nước ngay chân tường .
Nhưng kỹ-thuật này có thể làm lún các nhà láng giềng kế bên, cho nên tôi có dùng nhưng chỉ dùng cho bờ kè, tường chắn đất trong những công trình giao thông .
Nguyễn-văn-Thu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nguyễn-văn-Thu For This Useful Post:
blackkcat (20-03-2014), loveHT (10-01-2011), thanhnha618 (15-11-2010), thienloi2001 (21-01-2011), viet05x1d (09-02-2012)
Old 25-05-2005   #8
kysuquenSPN
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2005
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Các bác có thể cho biết trong điều kiện xây chen nhà cao tầng trong thành phố hiện nay, khoảng cách tối thiểu từ công trình lân cận đến tường vây (diaphragm wall) là bao nhiêu không?. Những yếu tố nào liên quan đến khoảng cách này?.
kysuquenSPN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-05-2005   #9
Tran duc Cuong
Moderator
 
Tran duc Cuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Nơi Cư Ngụ: Ba đình - Hà nội
Bài gởi: 234
Thanks: 1
Thanked 114 Times in 42 Posts
Default Khoảng cách tối thiểu thi công tường vây xây chen

To kysuquenSPN,
Khoảng cách tối thiểu tới công trình lân cận là khoảng cách cho phép thi công được tường vây. Muốn thi công được tường vây thông thường người ta phải làm tường dẫn bê tông có chiều dày 200-300mm. Để đúc được tường dẫn này còn phải ghép côppha, có lẽ tối thiểu khoảng 200-300 nữa. Như vậy khoảng cách tối thiểu phải chừa ra để thi công các "yếu tố tạm thời" là khoảng 500-600mm.
Ngoài ra thi công xây chen phải rất chú ý các biện pháp chống sạt lở công trình lân cận trong quá trình khoan hào và quá trình đào đất hố móng.
__________________
Trần Đức Cường @: duccuong_tran@yahoo.com
Tran duc Cuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-05-2005   #10
XuanThuy
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Hồ Chí Minh City
Bài gởi: 180
Thanks: 17
Thanked 196 Times in 48 Posts
Default Ðề: Khoảng cách tối thiểu thi công tường vây xây chen

Trích:
Nguyên văn bởi Tran duc Cuong
To kysuquenSPN,
Khoảng cách tối thiểu tới công trình lân cận là khoảng cách cho phép thi công được tường vây. Muốn thi công được tường vây thông thường người ta phải làm tường dẫn bê tông có chiều dày 200-300mm. Để đúc được tường dẫn này còn phải ghép côppha, có lẽ tối thiểu khoảng 200-300 nữa. Như vậy khoảng cách tối thiểu phải chừa ra để thi công các "yếu tố tạm thời" là khoảng 500-600mm.
Ngoài ra thi công xây chen phải rất chú ý các biện pháp chống sạt lở công trình lân cận trong quá trình khoan hào và quá trình đào đất hố móng.
Cho tôi hỏi thêm nếu không dùng tường barret mà dùng tường cừ larsen có khoan neo bên ngoài rồi đào hở và làm tầng hầm thì phương pháp nào kinh tế hơn ?. Nếu sử dụng cừ larsen thì cần phải có khoảng cách giửa tường tầng hầm và cừ larsen để làm ván khuôn. Sau khi thi công xong tầng hầm phải làm thế nào để tránh sạt lở cho công trình lân cận trong quá trình thu hồi cừ larsen?
XuanThuy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-05-2005   #11
kysuquenSPN
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2005
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Khoảng cách tối thiểu thi công tường vây xây chen

Theo kinh nghiệm của tôi thì ngay cả khi dùng cừ larsen thì cũng cần có khoảng cách lùi khoảng 500 để đầu rung ép cừ không va vào công trình kế cận, tường cừ larsen cũng dày hơn 400 như vậy cũng phải lùi 900mm . Mặt khác nếu điều kiện đất nền tốt thì việc ép rất khó khăn thậm chí không thể rung ép được và có ảnh hưởng làm trồi đất gây hư hại nhà xung quanh. Sau khi đổ xong tường tầng hầm thì rút lên được 20% cừ là coi như thành công. Như bạn đã biết 1cây cừ larsen 6m giá chừng 1 cây vàng. Việc neo cừ cũng liên quan đến xin phép các nhà xung quanh. Nếu họ không đồng ý coi như mếu. Với công trình một tầng hầm, đất á sét pha laterite mà tôi đã từng thiết kế, tôi dùng giải pháp cọc nhồi tiết diện nhỏ D350+6phi16 sâu 7m khoan sát công trình lân cận liên kết các đầu cọc bằng một dầm capping beam. Nếu tính toán kỹ và tải trọng nhà xung quanh không cao (thấp tầng) thì coi như không cần chống. Nhân tiện cho tôi hỏi về khả năng áp dụng cọc nhồi tiết diện nhỏ D<500 thi công theo kiểu khoan địa chất (do mấy bác Tp HCM chế, cty Duy an) cho móng chịu lục công trình (dành cho các công trình xây chen, không thể ép cọc).
kysuquenSPN vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-06-2006   #12
tuankt411
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

em dang thiet ke tuong vay cho cong trinh co 5 tang ham tai 83 LTK Ha noi. Ai co tai lieu hoac chi dan gi giup em dc khỏng
tuankt411 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-06-2006   #13
nhimcons
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 3 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Ơ thế em tưởng CT 83 LTK đang thi công cơ mà
thế lại thêm 1 cái 5 tầng hầm nữa ah
hoành tráng nhỉ
có khi phải xin một chân lon ton trong ấy mới được
"Tiền là nhất thời, kiến thức là mãi mãi"
Mà em cũng đang muốn xin một chân lon ton ở CT 65 tầng
có pác nào giới thiệu cho em được không/?????
nghe nói cũng làm 3 tầng hầm, khủng phết...
quan trọng là phần KCThep ở trên thôi.
nhimcons vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-07-2006   #14
tuankt411
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

83 LTK dang hoan thien rọi Minh lam do an tot nghiep cong trinh nay va bao ve roi. Gio co thoi gian nen muon quay lai hoan thien fan tuong vay thoi.
tuankt411 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-07-2006   #15
tuankt411
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Anh Tran Duc Cuong oi anh co the cho em hoi them anh ve fan tuong vay qua mail hoac goi qua so di dong dc khọng.
tuankt411 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-07-2006   #16
nhimcons
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 3 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

to pác tuankt411: Không biết bác bảo vệ ĐATN công trình này theo phương án nào, vì công trình này thay đổi nhiều lắm,
về thiết kế hay thi công, 3 tầng hầm hay 5 tầng hầm, nhà hình chữ L hay hình chữ U, pác có phần thuyết minh thiết kế tường vây ở đấy không, em không biết nó thi công như thế nào nhỉ vì nghe nói nó có thiết kế khác những cái mình đang làm hiện nay
nhimcons vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-07-2006   #17
tuankt411
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

To nhimcons:em lam do an nay chu yeu la lap bien fap thi cong thoi. no thi cong bien phap moi hoan toan, cong trinh 5 tang ham, mat bang hinh chu U.Phan tuog vay em moi chi du tinh theo phuong an tuong neo bằng li thuyet tinh Sapachi. Em dang dinh tinh tuong vay nen dang hoi them cac anh vi no sau wua khong biet tinh co khac gi khong.Ban thuyet minh tinh tuong vay khi xin ve la file excel bi bon thiet ke no cat nham nho roi khong dung dc nua.Ma co bac nao chi ho em cach load anh len khong de em load len vai cai moi ng xem ve bien phap thi cong cua cong trinh 83.
tuankt411 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-07-2006   #18
tuankt411
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

roi em load thu 1 cai xem
Hình Ðính Kèm
DSCN1880.JPG  
tuankt411 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-07-2006   #19
nhimcons
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 3 Posts
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

con dầm hoành tráng quá pác nhỉ, to cụ, thế pác giám sát thi công ở đấy ah?????????/
ah mà có cái gì đen đen ở đầu thép chờ cột thế hả bác
nhimcons vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-07-2006   #20
sivale
Thành viên tích cực
 
sivale's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Ho Chi Minh
Bài gởi: 111
Thanks: 23
Thanked 173 Times in 40 Posts
Send a message via MSN to sivale Send a message via Yahoo to sivale Send a message via Skype™ to sivale
Default Ðề: Tường vây 2 tầng hầm, một vài con số

Có lưa chọn nào cho các ứng dụng này trong các công trình không các bác?

Link: http://www.arcelor.com/sheetpiling/i...199&o=12&mx=26

Và cũng để hiểu hơn chỉ có Larssen Interlock - Kiểu rảnh khóa do kỹ sư người Đức sáng chế - Xin đừng gọi chúng là cừ Larssen(hay Lá Sen???). Hãy trả lại tên cho em là Cọc Ván Thép
sivale vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Số lượt truy cập
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:32 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.