Các bác cho em hỏi, có tiêu chuẩn nào quy định về khoảng cách giứa các hố khoan khi khảo sát địa chất không ạ. (phục vụ thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp)
Các bác cho em hỏi, có tiêu chuẩn nào quy định về khoảng cách giứa các hố khoan khi khảo sát địa chất không ạ. (phục vụ thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp)
Bạn cần tham khảo các Tiêu chuẩn sau:
- TCXD 4419 : 1987. Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
- TCXD 226 : 1999. Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, Thí nghiệm xuyên Tiêu chuẩn.
- TCXD 2683 : 1991. Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản.
- TCXDVN 194 : 2006 "Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật"
- TCXD 205:1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
Theo đó,đối với CT dân dụng, khoảng cách giữa các hố khoan vào khoảng 25-30 m và không ít hơn 3 hố cho mỗi đơn nguyên.
Về chiều sâu hố khoan cần phân biệt thành 2 loại: Hố khoan kỹ thuật và Hố khoan thăm dò. Hố khoan thăm dò (chiếm khoảng 20-30%) cần có chiều sâu lớn hơn hẳn hố khoan kỹ thuật để biết được chắc chắn chiều dày lớp đất tốt dùng để tựa cọc. Nó được lấy bằng 10d hoặc 6 m dưới mũi cọc (Mục 2.1.4 - TCXD 205:1998). (Người không có kinh nghiệm ít để ý đến quy định này, khoan một loại hố khoan kỹ thuật, sau này khi thiết kế, nhiều khi mũi cọc sau khi cắm vào lớp đất tốt, phần đất dưới mũi cọc còn được vài mét, không đảm bảo quy định, có khi phải khoan bổ sung).
Ví dụ khi quy định khoan cho một Nhà cao tầng, dự kiến sử dụng cọc đường kính 1,2 m. Cọc cắm vào cuội sỏi 3,0 m; giả định lớp đất cuội sỏi tựa cọc là 45 m thì chiều sâu khoan thăm dò là: 45 m+3m+10*1,2m = 60 m. Trong khi hố khoan kỹ thuật thì chỉ cần giả định với chiều sâu khoảng 45 m + 6 m = 51 m.
Bạn cần đọc các tiêu chuẩn nói trên, để làm cho đúng các quy định.
__________________ Phạm Như Huy - Trưởng ban QT ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: admin@ketcau.com.
thay đổi nội dung bởi: huycdc, 05-07-2009 lúc 10:53 PM
The Following 17 Users Say Thank You to huycdc For This Useful Post:
Bạn cần tham khảo các Tiêu chuẩn sau:
- TCXD 4419 : 1987. Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
- TCXD 226 : 1999. Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, Thí nghiệm xuyên Tiêu chuẩn.
- TCXD 2683 : 1991. Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản.
- TCXDVN 194 : 2006 "Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật"
- TCXD 205:1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
Theo đó,đối với CT dân dụng, khoảng cách giữa các hố khoan vào khoảng 25-30 m và không ít hơn 3 hố cho mỗi đơn nguyên.
Về chiều sâu hố khoan cần phân biệt thành 2 loại: Hố khoan kỹ thuật và Hố khoan thăm dò. Hố khoan thăm dò (chiếm khoảng 20-30%) cần có chiều sâu lớn hơn hẳn hố khoan kỹ thuật để biết được chắc chắn chiều dày lớp đất tốt dùng để tựa cọc. Nó được lấy bằng 10d hoặc 6 m dưới mũi cọc (Mục 2.1.4 - TCXD 205:1998). (Người không có kinh nghiệm ít để ý đến quy định này, khoan một loại hố khoan kỹ thuật, sau này khi thiết kế, nhiều khi mũi cọc sau khi cắm vào lớp đất tốt, phần đất dưới mũi cọc còn được vài mét, không đảm bảo quy định, có khi phải khoan bổ sung).
Ví dụ khi quy định khoan cho một Nhà cao tầng, dự kiến sử dụng cọc đường kính 1,2 m. Cọc cắm vào cuội sỏi 3,0 m; giả định lớp đất cuội sỏi tựa cọc là 45 m thì chiều sâu khoan thăm dò là: 45 m+3m+10*1,2m = 60 m. Trong khi hố khoan kỹ thuật thì chỉ cần giả định với chiều sâu khoảng 45 m + 6 m = 51 m.
Bạn cần đọc các tiêu chuẩn nói trên, để làm cho đúng các quy định.